Buna ziua va rog sa ma ajutati cu o solutie daca se poate :Un defect ciudat incarc instalatia de la robinetu de incarcare dupa care il inchid dar acul manometrului tot urca ,pornesc pe incalzire si ajunge undeva la 3,5 bari si cam sta acolo dar curios ca supapa de siguranta de 3 bari nu da apa afara la aceasta presiune dupa ce a facut cateva cicluri pe incalzire acel manometru ajunge la zero............
am verificat vasul de expansiune am schimbat ventilul si am bagat aer in vas totul ok..............
Mentionez ca chiar fiind manometrul pe zero centrala functioneaza care poate fi solutia pentru acest defect ciudat ...Va multumesc si va rog solutii daca sunt .
Buderus Logamax plus GB012-25K V2
Moderator: fuji
- nicuschiopu
- Membru Activ
- Mesaje: 27
- Membru din: 17 Feb 2021 11:42
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4178
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Buderus Logamax plus GB012-25K V2
ori robinetul de umplere nu inchide bine, ori schimbatorul principal de caldura e gaurit si cele 2 circuite (incalzire si apa rece) comunica. Probabil varianta 2.nicuschiopu scrie: ↑17 Sep 2023 08:27 incarc instalatia de la robinetu de incarcare dupa care il inchid dar acul manometrului tot urca
s-o fi decalibrat si supapa de siguranta de la atatea actionari.pornesc pe incalzire si ajunge undeva la 3,5 bari si cam sta acolo dar curios ca supapa de siguranta de 3 bari nu da apa afara la aceasta presiune
Per total, daca trebuie schimbat chiar schimbatorul principal de caldura, mai bine se monteaza o centrala noua.