buna seara! detin o centrala Ariston Alteas One 30Kw, incalzirea casei se face prin pardoseala la care am montata o pompa Wilo Yonos Para rs25/, din pacate cel care mi-a facut instalatia nu mai dau de el,
va rog sa-mi zice-ti cum sa leg pompa de la distribuitor la centrala (pt ca merge incontinu) ca doar atunci cand porneste centrala sa porneasca si pompa respectiv si cand se opreste centrala sa se opreasca si pompa ,stiu ca as putea sa montez si un termostat la pompa dar ideea asta imi place mai mult (sa leg pompa de la distribuitor la centrala).va multumesc (sper ca,am postat unde trebuie,daca nu rog adminul sa mute postarea mea).
ariston alteas one 30kw si incalzire in pardoseala
Moderator: fuji
- maxsilviu
- Mesaje: 1
- Membru din: 08 Dec 2020 21:22
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: ariston alteas one 30kw si incalzire in pardoseala
daca e vorba de pompa din Grupul de pompare-amestec al incalzirii in pardoseala, atunci las-o in pace, nu se leaga in centrala. Incalzirea in pardoseala e astfel practic independenta (are nevoie doar de agent termic incalzit).
citeste Instructiunile, pag. 15cum sa leg pompa de la distribuitor la centrala (pt ca merge incontinu) ca doar atunci cand porneste centrala sa porneasca si pompa respectiv si cand se opreste centrala sa se opreasca si pompa ,stiu ca as putea sa montez si un termostat la pompa dar ideea asta imi place mai mult (sa leg pompa de la distribuitor la centrala).
Acolo vezi ce si unde poti racorda la centrala (respectiv nici-o pompa, ramane doar pompa centralei).
Nu e pe placute, ci pe regulile tehnice. E neimportant ca functioneaza pompa intr-una, consumul electric e f. mic.
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] și 2 vizitatori