Presiunea 0 la centrala Junkers
Moderator: fuji
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Presiunea 0 la centrala Junkers
Bună ziua. Am o problema cu o centrala Junkers. M am trezit ieri fără căldură în calorifere și cu eroarea E9. presiunea era 0. Am încărcat o pana la 1,5,dar în decurs de 4-5h scade presiunea pana la 0. Am încărcat o de vreo 4ori ieri și am lasăt o apoi asa,cu presiunea 0 și încălzește caloriferele și asa. Centrala e montata de 1 luna. Cu o seara înainte am aerisit 3 calorifere din 4. Va rog sa mi spuneți ce ar putea fi.mulțumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Presiunea zero centrala termica
era utila sa fim si ce Junkers e -ca sunt 2.000 de tipodimensiuni.Bianca1990 scrie:Am o problema cu o centrala Junkers. ..
Pierdeti pe undeva apa in instalatie -si puneti in pericol centrala termica. Aceasta nu are voie sa functioneze fara apa ! Ca regula, trebuie sa aveti min. 1 bar la rece.
Mai este posibil sa fi ramas robinetul de incarcare deschis (dar ma indoiesc ca acesta este cazul).
Solutie: apel catre firma de service, si, ulterior, la firma de montaj daca e cazul.
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0
Nu se vede niciunde ca ar curge,nicio urma de umezeala niciunde. Nu ar fi apărut pe undeva vreo urma? Dacă o am instalata de o luna. Într o camera țevile sunt îngropate aub parchet,în alta sub un perete de rigips,iar în bucătărie sub gresie. Nu s-ar fi văzut pe undeva? Și de ce pana acum a fost presiune?centrala are apa din moment ce merge,doar dacă ia aer la pompa atunci intra în avarie și se oprește,asa cum probabil s a întâmplat ieri.
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0
Junkers HG15/2 WK-19
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
instalatie ingropata
probabil nu curge ca o cascada, ci ..pica. Picurarea asta in cateva ore scade presiunea drastic.Bianca1990 scrie:..Într o camera țevile sunt îngropate aub parchet,în alta sub un perete de rigips,iar în bucătărie sub gresie..
Fa experimente: inchide robinetii de sub centrala, separand astfel centrala de restul instalatiei. Dupa 2-3 ore cu centrala separata (folosita doar pe apa calda menajera).. mai scade presiunea ..?
Astfel descoperi daca e de la centrala sau de la instalatie.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
centrala Junkers din Austria / Germania
Bianca1990 scrie:Junkers HG15/2 WK-19
Asta e o centrala de prin Austria sau Germania -n-a fost vanduta niciodata in Romania
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Locuiesc în Austria. Maine vine firma care a montat o,dar eu tot sper sa nu fie de la instalație,ca sa nu trebuiască sa sparg prin casa. Exista metode prin care se depiateaza exact unde e fisura,nu? Ca sa nu spargă tot. Oricum e ciudat totuși ca nu se vede nicio umezeala chiar și câteva pahare dacă se aduna,tot ma gândesc ca ar ieși pe undeva la vreun perete,sau s ar vedea jos la subsol,pt ca locuiesc la parter.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pierderi apa din instalatie / centrala termica
poate picura undeva, vizibil, si dupa o vreme sa se evapore acea picatura..
Apa, daca dispare de undeva (in cazul nostru, din instalatie/centrala), sigur se regaseste in alta parte..
Es ist eine heikle Sache.
Apa, daca dispare de undeva (in cazul nostru, din instalatie/centrala), sigur se regaseste in alta parte..
Es ist eine heikle Sache.

- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
A mers toată noaptea cu presiunea 0 când m am uitat azi dimineață era presiunea la 0.4,cam asa.apoi după 5min m am uitat iarăși și era dinou la 0. Cum se explica? Am sunat la firma ei spun ca e cam sigur sub pereți o pb,dar nu îmi par f profi. Ar trebui sa verifice mult pana sa dea verdictul asta. Și de ce variațiile astea. Și de ce a mers o luna,iar apoi când am aerisit eu odată nu a mai mers deloc presiunea. Îmi e teama sa accept ca trebuie sa sparg apartamentul. Vreau sa știu exact care e cauza și sa nu mi spargă apoi sa dea vina pe mine. Pt ca alți muncitori s au ocupat de instalatie,ei au pus doar centrala. Sunt metode prin care se depiateaza exact unde e fisura? Mulțumesc. Scuze de insistenta,dar sunt disperata.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
variatia presiunii / instalatie golita de apa
o explicatie posibila pentru variatia presiunii
Numai prin verificarea fiecarui circuit in parte poti descoperi unde ar putea fi problema -o sugestie am scris aici:fuji scrie:..Mai este posibil sa fi ramas robinetul de incarcare deschis (dar ma indoiesc ca acesta este cazul)..
fuji scrie:Fa experimente: inchide robinetii de sub centrala, separand astfel centrala de restul instalatiei. Dupa 2-3 ore cu centrala separata (folosita doar pe apa calda menajera).. mai scade presiunea ..?
Astfel descoperi daca e de la centrala sau de la instalatie.
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Ok.când ajung acasă de la lucru, o sa fac acest experiment. Încarc cu presiune dacă iar e la 0 și apoi închid toți robinetii de sub ea. Adică ii învârt în partea opusa decât sunt acum... Apoi urmăresc presiunea. Offf!!
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
nu știu cum sa atașez o imagine aici.pt ca nu am avut curaj sa inchid robinetii pt ca nu am știut care exact. Sunt vreo trei de la ea și unul de la gaz. Am fotografiat,dar nu știu sa pun imaginea aici...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robineti la centrala Junkers
cand scrii un mesaj, sub Previzualizeaza Trimte, langa Optiuni mai e un Tab care se numeste Fisiere atasate: apeis Adauga fisiere.Bianca1990 scrie:nu știu cum sa atașez o imagine aici.pt ca nu am avut curaj sa inchid robinetii pt ca nu am știut care exact. Sunt vreo trei de la ea și unul de la gaz. Am fotografiat,dar nu știu sa pun imaginea aici...
---------------------------------
Ca regula, robinetii la Junkers Bosch sunt astfel: cu centrala vazuta din fata, in stanga extrem e robinetul de Tur (Vorlauf), iar in dreapta extrem e robinetul de Retur (Ruecklauf). La mijloc e gazul, iar intre gaz si Retur se afla alimentarea cu Apa Rece.
Separarea centralei de restul instalatiei de incalzire o poti face inchizand robinetii de Tur + Retur.

- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Deci eu voi închide pe cel rosu și negru din extremități. Cel albastru și gazul din mijloc rămân deschise.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robineti centrala Junkers
da, exact, robinetii dintre extremitati trebuie inchisi (insa cel din dreapta, de pe Retur, vad ca nu e negru, ci tot albastru).Bianca1990 scrie:Deci eu voi închide pe cel rosu și negru din extremități. Cel albastru și gazul din mijloc rămân deschise.
Deasemeni, si robinetul de umplere trebie sa fie inchis dupa ce s-a facut umplerea (cel care e tot pe Retur si e legat cu acel flexibil de iesirea de Apa calda).
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Buderus u052
centrala asta este cunoscuta in Romania sub numele Buderus Logamax U052.Bianca1990 scrie:Junkers HG15/2 WK-19
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Din păcate,am încărcat o,am închis robinetii și am închis si centrala...și a trecut 1 ora jumate și nu a scăzut presiunea. Deci e clar ca e o pb la țevi,nu?!
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Sau nu trebuia inchisa centrala?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pierderi apa în instalație
da, pare să fie o problema din restul instalației, deci nu de la centrala.Bianca1990 scrie:Din păcate,am încărcat o,am închis robinetii și am închis si centrala...și a trecut 1 ora jumate și nu a scăzut presiunea. Deci e clar ca e o pb la țevi,nu?!
Dacă ai mai multe circuite de încălzire ai putea să le închizi pe rand și sa verifici. Dacă ai un singur circuit.. asta e, trebuie descoperit locul pe unde pierde instalația apa.
Norocul ar fi să fie la un loc vizibil pierderea. De exemplu la robinetii de radiator, care se întâmplă să curgă des. Sau la orice alta îmbinare vizibila.
Cine este conectat