creste presiunea la Bosch Condens 2000W ZWB24-1 RE

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
nicuschiopu
Membru Activ
Mesaje: 27
Membru din: 17 Feb 2021 11:42

creste presiunea la Bosch Condens 2000W ZWB24-1 RE

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Buna ziua ma poate ajuta cineva cu o problema la aceasta centrala ,defectul este urmatorul creste presiunea in timpul functionarii pana la 3 bari dupa ce s-a oprit a facut un ciclu pe incalzire scade in 2-3 minute la zero.
Mentionez daca incarc instalatia iar cu apa 1,2 bari daca nu porneste nici pe ACM s-au pe caldura presiunea se mentine dupa ce porneste creste aproape de 3 bari dupa oprire scade la zero ,care este defectul .Vasul de expansiune este ok.are aer in el.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4177
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: creste presiunea la Bosch Condens 2000W ZWB24-1 RE

Mesaj necitit de fuji »

nicuschiopu scrie: 21 Ian 2025 09:08creste presiunea in timpul functionarii pana la 3 bari dupa ce s-a oprit a facut un ciclu pe incalzire scade in 2-3 minute la zero.
s-a gaurit Schimbatorul principal de caldura.
E vreo 1730 Lei un schimbator nou.
E timpul pentru o centrala noua !

https://www.ivp.ro/schimbator-caldura-b ... erus-GB012

Imagine
Avatar utilizator
nicuschiopu
Membru Activ
Mesaje: 27
Membru din: 17 Feb 2021 11:42

Re: creste presiunea la Bosch Condens 2000W ZWB24-1 RE

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Buna ziua vin cu mentiunea daca folosesc pe ACM PRESIUNEA RAMANE LA 1,2 BARI .............schimbatorul primar este de tip Bitermic daca ar fi fisurat el nu ar trebui sa scada presiunea si pe ACM ?.............NU POATE FI CHIAR RECUPERATORUL DE CONDENS in cazul meu .Daca mai aveti solutii va rog postatile ,multumesc.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori