Re: Functionare Buderus GB072-24K
Poate s-a stricat termostatul Q7RF ?
Verifica-i și bateriile.
Verifica-i și bateriile.
- Razvan.M
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 06 Apr 2015 14:07
deconectare termostat
Am deconectat modulul de la termostat. Nici o schimbare.
Am ramas fara idei.
Am ramas fara idei.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: deconectare termostat
sa-i pui strap-ul la loc, daca avea strap
- Razvan.M
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 06 Apr 2015 14:07
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Pana la urma dupa ce am mai citit si povestit cu diversi care repara si NU au intalnit situatia asta, am decis sa deschidem carcasa si sa ne uitam la placa dar mai ales la componentele de pe ea. In ideea ca poate a ramas vreun releu blocat pe deschis.
Asadar am deschis aseara carcasa placilor si am constatat ca totul e bine, releele functioneaza normal si totul e cum trebuie. Fara urme de scurt pe placi si totul e in regula.
Dar ne vine ideea combinata sa vedem ce e cu suntul de la partea care tine de limitarea temperaturii pt instalatia de pardoseala. Avea un sunt/siguranta care inchidea circuitul si care atunci cand era scoasa se taia flacara pt incalzirea agentului termic.
Si intr-un moment de bun augur ne vine ideea sa mutam comanda de la termostat pe pinii care controleaza acest aspect: cel cu limitarea temperaturii in modul incalzire in pardoseala. Si, din fericire, totul functioneaza bine.
Practic am facut rocada, daca e suntata partea de comanda a incalzirii agentului termic, se controleaza cu termostatul cealalta comanda.
Asadar am deschis aseara carcasa placilor si am constatat ca totul e bine, releele functioneaza normal si totul e cum trebuie. Fara urme de scurt pe placi si totul e in regula.
Dar ne vine ideea combinata sa vedem ce e cu suntul de la partea care tine de limitarea temperaturii pt instalatia de pardoseala. Avea un sunt/siguranta care inchidea circuitul si care atunci cand era scoasa se taia flacara pt incalzirea agentului termic.
Si intr-un moment de bun augur ne vine ideea sa mutam comanda de la termostat pe pinii care controleaza acest aspect: cel cu limitarea temperaturii in modul incalzire in pardoseala. Si, din fericire, totul functioneaza bine.
Practic am facut rocada, daca e suntata partea de comanda a incalzirii agentului termic, se controleaza cu termostatul cealalta comanda.
- Razvan.M
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 06 Apr 2015 14:07
Placa electronica GB072
Am dat de alta belea acum. Cand termostatul deschide circuitul nu mai merge nici ACM.
Se pare ca tot la schimbat de placa ajung. Oare unde as putea gasi una buna si la pret rezonabil? Din cautarile mele am gasit tot peste 1000 lei...
Se pare ca tot la schimbat de placa ajung. Oare unde as putea gasi una buna si la pret rezonabil? Din cautarile mele am gasit tot peste 1000 lei...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Placa electronica GB072
se livreaza tot panoul de comanda la preturi de peste 2500 Lei.
E clar un pret ca sa te faca sa schimbi Centrala.
https://www.bosch-homecomfort.com/ro/ro ... -centrala/
- Razvan.M
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 06 Apr 2015 14:07
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Am rezolvat in cele din urma cu un specialist care depaneaza centrale Bosch/Buderus.
Dupa lungi verificari ale centralei si a placii si a informatiei ca am avut un incident care a introdus ceva reziduuri in zona placilor, a curatat cu mare atentine placile de comanda. Se pare ca undeva facea contact si asta dadea comanda ca incalzirea sa fie mereu pornita.
Cat despre problema cu ACM, pinii la care am legat termostatul comanda centralei sa opreasca cu totul functionarea fiind mai degraba pentru un senzor de gaz sau ceva care sa intrerupa de urgenta centrala.
Inchei prin a va multumi de sfaturi.
Dupa lungi verificari ale centralei si a placii si a informatiei ca am avut un incident care a introdus ceva reziduuri in zona placilor, a curatat cu mare atentine placile de comanda. Se pare ca undeva facea contact si asta dadea comanda ca incalzirea sa fie mereu pornita.
Cat despre problema cu ACM, pinii la care am legat termostatul comanda centralei sa opreasca cu totul functionarea fiind mai degraba pentru un senzor de gaz sau ceva care sa intrerupa de urgenta centrala.
Inchei prin a va multumi de sfaturi.
- Razvan.M
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 06 Apr 2015 14:07
Centrala Buderus GB072 v1
Am uitat un mic detaliu, il scriu pt cei ce vor avea probleme pe viitor: Centrala mea e varianta V1 care are o singura problema cunoscuta conform specialistului: ventilatorul. Daca se schimba acel ventilator, care e cunoscut ca fiind cu probleme,ventilatorul de schimb este mult mai bun. Si deci centrala e robusta si ar merita acea inlocuire in caz de defectiune.