reparatie placa electronica WH1B
S-a rezolvat pe loc, a schimbat un releu negru, dreptunghiular , destul de mare. Spunea ca daca nu e de-acolo ar putea fi softul ! Nici bani nu a vrut sa imi ia dar eu nu accept servicii gratis si am mai platit 100 lei. La prima interventie mi-a confirmat ca tot reparatie a fost . Din nou, ma bucur ca mai gasim oameni ca acest domn.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: reparatie placa electronica WH1B
se mai repara placile electronice, chiar daca nu exista schema placii -electronistii le dau de cap.
Dar o placa electronica n-are numai o componenta defecta, ci si multe circuite "slabite", care vor ceda candva si atunci n-o s-o mai poata apara.
Ce face service-man-ul e un compromis, unul rezonabil, ca nu merita sa arunci o centrala asa repede (cele vechi erau mai rezistente ca cele actuale).
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Alta eroare la WH1B
, piesa care ar trebui schimbata conform codului de eroare : " Termostatul de siguranta/protectia fara functionare apa a decuplat" - adica bec rosu clipeste 1/10s - este aceasta ? https://www.ivp.ro/intrerupator-termic- ... -viessmann sau ar putea fi celebra " placa " sau renumitele relee? Mai fac o singura incercare si apoi o arunc la gunoi
. Am cerut deja oferte de Viessman si Buderus si cica facem PIF in noimebrie , la mijlocul lunii.

- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
scrie ca a decuplat, nu ca trebuie schimbat !
Senzorul de supra-temperatura e un echipament de siguranta. Acest senzor actioneaza cand se atinge temperatura la care este setat, in cazul asta 99 grd C.
Intrebarea e: de ce a ajuns la supratemperatura ?
Functioneaza centrala fara apa in circuitul primar ?
Sau schimbatorul principal de caldura are depuneri si nu se mai face bine transferul de caldura catre agentul termic ?
Poate sa fie si senzorul defect, desigur. Dar.. mai rar, ca actioneaza rar sau deloc.
Da, si placa electronica poate fi de vina -ca da informatii aiurea.
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Hmm, supratemperatura , nu cred , am masurat cu termometru , ACM ajunge la maxim 50°C la pozitia undeva intre 3 si 4, desi cred ca e o prostie ce spun . Presiunea la rece este 1 bar si stabila , cred ca odata sau maxim de 2 ori/an mai pun asa...ca sa nu ramana robinetul de umplere blocat. " Cheia " rezolvarii enigmei cred ca este ca si ventilatorul ramane pornit dupa resetare si poate fi oprit doar prin intreruperea alimentarii electrice. Ma simt ca Dr. House care incearca sa rezolve un caz
, Iti multumesc ! Nu am avut niciodata eroare cand a functionat doar incalzirea.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
99 grd C se ating pe circuitul primar, cel de incalzire (de la care preia caldura circuitul secundar / sanitar in schimbatorul in placi).
Cand apa calda menajera avea 50 grd, temperatura pe tur in centrala a atins 99 grd si senzorul de supratemperatura a oprit centrala.
Deci faci focul, incalzesti agentul termic din circuitul primar, dar acesta nu apuca sa se mai raceasca, ca nu se cedeaza bine catre circuitul secundar probabil (deci catre apa menajera).
Poate trebuie curatat chimic schimbatorul in placi; o fi semi-infundat, cu depuneri (impuritati, calcar).
De mentionat ca centrala functioneaza la putere maxima pentru a prepara Apa calda menajera.
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Am inteles , cred ca mai bine o las asa 

- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Astazi am fost plecat si primesc un video de la navasta cum ca centrala noastra arata ca o fantana arteziana. Spala ceva vase si s-a auzit o bufnitura, apoi a inceput sa curga apa din ea. Apa nu a curs pe la supapa de suprapresiune pentru ca picura pe undeva prin fata , iar supapa are o teava de scurgere de cupru, undeva in spate. Dau video la "meserias" si el imi spune ca e pompa blocata
, deci nu mai are treaba placa .
. Am vrut sa trimit placa la Bucuresti, la cineva care spune ca are experienta de 30 ani, el a zis ca nu e de la placa si ca e posibil de la supratemperatura. Omul asta refuza sa creada ca poate fi de la schimbatorul principal colmatat...sau mai stiu eu cum . Am desfacut centrala , am verificat, nu mai e apa pe nicaieri, am bagat in priza si functioneaza de vreo 2 ore perfect ,pe incazire. Pe ACM nu ii mai dau drumul. Unde sa gasesc Doamne un meserias sa puna toate astea cap la cap sa imi spuna ce am de facut, daca mai reparam, care sunt costurile!? Vedem ce mai zice nenea maine !


- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Asta o fi de la schimbatorul colmatat sau de la pompa blocata? Este a 2a oara cand se manifesta acest defect din momentul cand am inceput sa ma tot" plang" pe aici . Pompa am verificat-o , e curata , merge ok, dar cica poate fi un condensator din placa . Il mai schimb si pe ala maine si apoi ajunge la gunoi centrala.

- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
manometru e analog, nu are treaba cu placa.. nu inteleg de ce scade asa tare -inseamna ca a scuipat supapa de siguranta, nu ?
altfel.. de ce ar scade de la 1 bar initial la sub 0,5 bar ?
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Nu a dat nimic pe la supapa, se auzeau pocnituri destul de mari in timp ce crestea si scadea presiunea . Acum presiunea e stabila la 1 bar si centrala functioneaza f bine pe incalzire. Inteleg ca manometrul e analog, dar ceva a facut ca presiunea din instalatie sa se comporte asa , ca in video . M-am gandit ca o comanda aiurea din placa sa faca sa se opreasca pompa, astfel presiunea a ajuns la aproape 3 bari si imediat ce am oprit functionarea, s-a normalizat.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
cand pleaca pompa, poate fi un salt de presiune.
Dar tot nu inteleg cum a scazut la 0,5 bar, daca initial erau 1 bar la rece.
oricum, baga macar 1,2 bar la rece.
Si daca creste la 3 bar, inseamna ca Vasul de expansiune e dezumflat sau spart.
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Vasul nu e spart, acum vreo 2 zile a fost verificat, e ok. Si pentru mine e foarte interesanta chestia aia, zici ca a facut vid
. Posibil ca ajungea la 3bar daca nu opream robinetul de ACM. De-aia nici nu am lasta video cu sunet..ca se auzea o voce diperata de genu'...opresteeee...opresteeee
.

- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Nu cred, data trecuta , sotia nu a oprit la timp robinetul de ACM si a facut presiune de a facut puff pe la valva. Azi s-a schimbat si condensatorul de la pompa ..si cam aia e. Cand intra in avarie acum parca nu mai imi da nici cod de eroare. Trebuie doar sa resetez si apoi functioneaza pana cand se strica din nou. Repet, acest defect nu s-a manifestat niciodata pe incalzire si tind sa cred ca se datoreaza pornirilor mult mai frecvente atunci cand folosim ACM. Numai bine,
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
pai vezi ? asta am zis si eu. A scuipat pe la supapa de siguranta si d-aia a scazut sub 1 bar.
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
termostat pentru Vitodens 100-W
Nu in video postat, altadata, cu 1 zi sau 2 in urma. In video se observa ca a ajuns la 0.5 bar dar s-a stabilizat imediat la 1bar.
Acum am alta problema , daca o sa aleg totusi acel Vitodens 100 nu stiu ce termostat sa montez - sa fie wireless, optiune de setat pe ore si pe zile, cu aplicatie sau fara , modulant sau nu, opentherm sau on off , cum o fi mai bine. De ex , ce ofera Viessman e practic un senzor de camera , nici macar nu stiu daca poate fi controlat de mai multe device-uri cu android , iar T6R inteleg ca nu poate fi mutat asa usor dintr-o camera in alta pentru ca functioneaza doar la priza , fara baterii? Alta solutie ok , exista? Mersi! Acum am un Computherm , dar inteleg ca exista solutii mai " destepte" sau mai confortabile fata de asta.
Acum am alta problema , daca o sa aleg totusi acel Vitodens 100 nu stiu ce termostat sa montez - sa fie wireless, optiune de setat pe ore si pe zile, cu aplicatie sau fara , modulant sau nu, opentherm sau on off , cum o fi mai bine. De ex , ce ofera Viessman e practic un senzor de camera , nici macar nu stiu daca poate fi controlat de mai multe device-uri cu android , iar T6R inteleg ca nu poate fi mutat asa usor dintr-o camera in alta pentru ca functioneaza doar la priza , fara baterii? Alta solutie ok , exista? Mersi! Acum am un Computherm , dar inteleg ca exista solutii mai " destepte" sau mai confortabile fata de asta.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: termostat pentru Vitodens 100-W
ia senzorul Vicare modulant.
- Sorin03
- Membru Activ
- Mesaje: 42
- Membru din: 28 Ian 2019 15:22
Vicare Viessmann
Il pot programa pe zile...ore ..din aplicatie? Pot instala aplicatia pe mai multe device-uri care sa fie conectate simultan? Adica eu plecat de-acasa si nevasta-mea vrea sa mareasca temp in camera cu tel ei? Iti multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Vicare Viessmann
da, se pot face programari orare, se poate instala si pe mai multe dispozitive cred.
Per total, eu insa nu sunt adeptul aplicatilor de internet la centralele termice -se justifica doar cand ai casa de vacanta sau asemantor.
In rest.. ii faci reglajul de la fata locului si mai bine o lasi in pace.
Per total, eu insa nu sunt adeptul aplicatilor de internet la centralele termice -se justifica doar cand ai casa de vacanta sau asemantor.
In rest.. ii faci reglajul de la fata locului si mai bine o lasi in pace.
Cine este conectat