Centrale in condensare cu antigel in Instalatie
Moderator: fuji
- nicuschiopu
- Membru Activ
- Mesaje: 27
- Membru din: 17 Feb 2021 11:42
Centrale in condensare cu antigel in Instalatie
Buna ziua am o rugaminte cine ma poate ajuta cu o informatie ,vreau sa montez o centrala termica la curte (casa ) ce tip de centrala pot sa montez cu conditia sa mearga cu ANTIGEL in instalatie .Si daca pot primi aviz de functionare cu antigel in instalatia de incalzire si care sunt consecintele cu schimbatorul de caldura ma refer la depunerile de pe serpentina .Cu antigel in instalatie depunerile pe schimbator sunt mai mari decat cu apa normala si care sunt parametrii mai buni cu antigel in instalatie s-au cu apa ?Va multumesc si va rog cateva sfaturi .
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale in condensare cu antigel in Instalatie
toate centralele termice, ca si celelalte echipamente de instalatii sunt gandite, proiectate sa functioneze cu APA.
Poti sa pui antigel de Instalatii in apa din circuitul inchis al instalatiei de incalzire, dar pune maxim 1/4 din volumul total Apa + Antigel.
Antigelul in instalatie se justifica in zonele unde exista risc de inghet extrem.
Poti sa pui antigel de Instalatii in apa din circuitul inchis al instalatiei de incalzire, dar pune maxim 1/4 din volumul total Apa + Antigel.
Antigelul in instalatie se justifica in zonele unde exista risc de inghet extrem.