Centrale termice Ariston
Moderator: fuji
- DPR
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 21 Ian 2021 19:57
centrala Ariston Clas premium evo
Va salut! Am o centrala Ariston Clas premium evo, de 5 ani, care a functionat fara probleme!
De ceva timp, dupa ce porneste la comanda termostatului, incalzeste apa, apoi se opreste flacara (cum e normal) timp in care recircula apa, apoi, cand trebuie sa porneasca iar ciclul sa incalzeasca flacara (cand nu e atinsa temperatura din camera), porneste pe treapta a treia, scade la a doua, prima, iar dupa 3, 4 secunde de stat pe prima, se opreste flacara si recircula apa iar. Dupa ce se raceste iar returul, iar da sa porneasca si se repeta actiunea: scade pana la prima treapta apoi dupa 3 secunde pe prima treapta se opreste flacara. Totul dureaza cam 20 de secunde.
Intrebarea este, de ce nu ramane flacara pornita pana incalzeste apa mai mult si de ce se intampla a doua oara din ciclul de incalzire (a treia, a patra? pana la urma se atinge temperatura in camera doar din recirculare). Prima data, nu are nicio problema, flacara ramane (chiar si pe treapta 1) pana incalzirea suficienta a returului. Mentionez ca face acest lucru indiferent ca o tin pe 55 sau pe 50, si numai daca e nepornita de cateva ore...cand scade temp cu cateva grade si e nevoita sa incalzeasca apa a doua oara.
Daca merge constant, nu ajunge la al doilea ciclu, pt ca reuseste sa incalzeasca camera doar din prima incalzire a apei si apoi recirculare. Cateodata (nu mereu), inainte sa opreasca flacara de pe treapta 1, se auzeau vreo doua trei bocanituri "subtile", dupa care oprea flacara. Dar doar cateodata.
E aerisita, nu face zgomote, nu are alte probleme, la ACM nu are nicio problema (nici daca debitul e mic si trebuie sa stea pe treapta 1), etc. Mi se pare anormal sa porneasca si dupa 20 de secunde sa se opreasca, mai ales ca pana acum nu a facut niciodata in 5 ani, asa.
Multumesc
De ceva timp, dupa ce porneste la comanda termostatului, incalzeste apa, apoi se opreste flacara (cum e normal) timp in care recircula apa, apoi, cand trebuie sa porneasca iar ciclul sa incalzeasca flacara (cand nu e atinsa temperatura din camera), porneste pe treapta a treia, scade la a doua, prima, iar dupa 3, 4 secunde de stat pe prima, se opreste flacara si recircula apa iar. Dupa ce se raceste iar returul, iar da sa porneasca si se repeta actiunea: scade pana la prima treapta apoi dupa 3 secunde pe prima treapta se opreste flacara. Totul dureaza cam 20 de secunde.
Intrebarea este, de ce nu ramane flacara pornita pana incalzeste apa mai mult si de ce se intampla a doua oara din ciclul de incalzire (a treia, a patra? pana la urma se atinge temperatura in camera doar din recirculare). Prima data, nu are nicio problema, flacara ramane (chiar si pe treapta 1) pana incalzirea suficienta a returului. Mentionez ca face acest lucru indiferent ca o tin pe 55 sau pe 50, si numai daca e nepornita de cateva ore...cand scade temp cu cateva grade si e nevoita sa incalzeasca apa a doua oara.
Daca merge constant, nu ajunge la al doilea ciclu, pt ca reuseste sa incalzeasca camera doar din prima incalzire a apei si apoi recirculare. Cateodata (nu mereu), inainte sa opreasca flacara de pe treapta 1, se auzeau vreo doua trei bocanituri "subtile", dupa care oprea flacara. Dar doar cateodata.
E aerisita, nu face zgomote, nu are alte probleme, la ACM nu are nicio problema (nici daca debitul e mic si trebuie sa stea pe treapta 1), etc. Mi se pare anormal sa porneasca si dupa 20 de secunde sa se opreasca, mai ales ca pana acum nu a facut niciodata in 5 ani, asa.
Multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- DPR
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 21 Ian 2021 19:57
Re: Centrale termice Ariston
Nu stiu...nu am reglat niciodata mai mult de 55, fiind in condensare. Nici nu am avut nevoie vreodata, sincer sa fiu. In astia 5 ani numai 50 si 55 a vazut. Dar, banuiesc ca daca as regla la mai mult (60, 65, etc) nici n.ar mai intra in ciclul al doilea de incalzire, intrucat s-ar atinge temperatura de camera din primul ciclu.
Ideea e ca nu a mai facut niciodata asa, in astia 5 ani (sa se stinga flacara in al doilea ciclu dupa 20 de secunde).
Ideea e ca nu a mai facut niciodata asa, in astia 5 ani (sa se stinga flacara in al doilea ciclu dupa 20 de secunde).
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Ariston
..sau poate n-ai observat tu când s-a comportat la fel.
Acum a trecut gerul, centrala iar se va comporta în alt mod.
Acum a trecut gerul, centrala iar se va comporta în alt mod.
- DPR
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 21 Ian 2021 19:57
Re: Centrale termice Ariston
Nu a mai facut. De multe ori ma uitam la ea si inainte. Plus ca, a facut si ieri, cand afara au fost 10 grade. O sa chem un tehnician. Multumesc
- DPR
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 21 Ian 2021 19:57
filtru infundat
A venit un tehnician, a spus ca nu este problema de la centrala (din moment ce la ACM nu are nici o problema). In filtrul y de pe retur a gasit "o tona" de magnetita. A spus ca e problema de circulatie. L-am curatat si nu a mai facut (prima data). Acum iar face, la al doilea (sau al treilea sau etc) sta flacara doar cateva secunde apoi o opreste. La pornire, nu. Am desfacut filtrul, dar era curat de data asta (mici urme de magnetita). Chiar nu pot sa-mi dau seama ce are.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: filtru infundat
magnetita are particule destul de fine, nu pot fi retinute de un filtru Y, care e cel mai grosier filtru. In filtrul Y au fost retinute probabil granule mari, parti metalice, etc.
Exista filtre anti-magnetita, e plina piata. Adica dispozitive magnetice.
- DPR
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 21 Ian 2021 19:57
Re: Centrale termice Ariston
Am observat ca daca dau apa pe 60 de grade spre exemplu, dureaza mai mult putin pana se stinge flacara. Am mai observat, ca in timpul ala de cateva secunde in care porneste, incalzeste turul imediat, abia il atingi. (la iesirea din arzator) si probabil sonda ntc ii spune ca a ajuns la cele 50 de grade (cum o tin eu) si opreste. Din ce cauza se incalzeste asa de repede apa? Poate sa fiarba in schimbator si sa se incalzeasca mai repede decat ar dura normal?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- oda
- Mesaje: 4
- Membru din: 31 Ian 2021 13:38
- Contact:
Re: Problema centrala Ariston Genus One 24kW
Buna ziua,
Am o problema cu o centrala Ariston Genus One (varianta 24kW) si va cer ajutorul!
Centrala in cauza a fost achizitionata si pusa in functiune in 05.01.2018. Pana in prezent a functionat decent; desigur cu enervantul zgomotul/ bubuiala care se aude in momentul declansarii incalzirii (problema pe care am vazut ca o au multi cu centralele Ariston Clas One, Genus One sau Alteas, practic toata gama lor noua si mult promovata), dar nimic de speriat.
Acum aproximativ 1 saptamana, centrala nu a mai vrut sa mai fuctioneze (incalzeasca apa si pe caldura), eroarea afisata fiind "501: lipsa flacara". Am incercat resetarea ei, fara succes (eroare resetare). Am asteptat 10-15 minute, am incercat iar si: fara succes. Am asteptat jumatate de ora, am scos-o din priza, am conectat-o apoi, am reincercat sa o resetez, din nou fara succes si de data aceasta mi-a aparut afisat pe ecran eroarea: "5P6 semnalare lipsa flacara".
Au venit baietii care se ocupa de garantie, au efectuat verificarea, au curatat schimbatorul de caldura , crezand ca de aici e problema, dar nu era de aici. Ne-am intors la aceeasi situatie/eroare cand au pus centrala in functiune. Au mai investigat la fata locului si au hotarat ca ar fi electrodul de aprindere; solutia: s-a schimbat in baza garantiei in ziua urmatoare. Surpriza: nu era nici acesta de vina.
Baieti de la garantii au facut comanda de placa electronica, si astept sa vad ce se intampla dupa schimbarea.
Mentionez ca centrala totusi functioneaza, la trecerea de pe apa calda la caldura da eroare 501 sau 5p6, dupa ce dispare aceste erori centrala uneori porneste si functionaza normal, iar alte ori in timpul functionari se opreste si apar erorile, dupa putin timp porneste fara sa o resetez sau dup ace oresetez.
Am o problema cu o centrala Ariston Genus One (varianta 24kW) si va cer ajutorul!
Centrala in cauza a fost achizitionata si pusa in functiune in 05.01.2018. Pana in prezent a functionat decent; desigur cu enervantul zgomotul/ bubuiala care se aude in momentul declansarii incalzirii (problema pe care am vazut ca o au multi cu centralele Ariston Clas One, Genus One sau Alteas, practic toata gama lor noua si mult promovata), dar nimic de speriat.
Acum aproximativ 1 saptamana, centrala nu a mai vrut sa mai fuctioneze (incalzeasca apa si pe caldura), eroarea afisata fiind "501: lipsa flacara". Am incercat resetarea ei, fara succes (eroare resetare). Am asteptat 10-15 minute, am incercat iar si: fara succes. Am asteptat jumatate de ora, am scos-o din priza, am conectat-o apoi, am reincercat sa o resetez, din nou fara succes si de data aceasta mi-a aparut afisat pe ecran eroarea: "5P6 semnalare lipsa flacara".
Au venit baietii care se ocupa de garantie, au efectuat verificarea, au curatat schimbatorul de caldura , crezand ca de aici e problema, dar nu era de aici. Ne-am intors la aceeasi situatie/eroare cand au pus centrala in functiune. Au mai investigat la fata locului si au hotarat ca ar fi electrodul de aprindere; solutia: s-a schimbat in baza garantiei in ziua urmatoare. Surpriza: nu era nici acesta de vina.
Baieti de la garantii au facut comanda de placa electronica, si astept sa vad ce se intampla dupa schimbarea.
Mentionez ca centrala totusi functioneaza, la trecerea de pe apa calda la caldura da eroare 501 sau 5p6, dupa ce dispare aceste erori centrala uneori porneste si functionaza normal, iar alte ori in timpul functionari se opreste si apar erorile, dupa putin timp porneste fara sa o resetez sau dup ace oresetez.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Problema centrala Ariston Genus One 24kW
Genus One, Alteas.. mai toata gama One de la Ariston au automatizari inutil de complicate.
1000 de setari si de coduri de eroare.. care pana la urma se dovedesc inexacte..
Si tot placile electronice se schimba pana la urma.
Eu nu stiu cum dau ei garantie 5 ani, 7 ani ?!
- oda
- Mesaje: 4
- Membru din: 31 Ian 2021 13:38
- Contact:
Re: Centrale termice Ariston
Buna ziua ,
Nu au primit inca placa electronica.
Astep sa vad ce se va intampla dupa schimbarea placii, centrala functioniaza intermitent (merge normal incalzeste atat ACM cat si caldura, o perioada apoi da eroare si nu functioneaza iar functioneaza dupa putin timp).
Nu au primit inca placa electronica.
Astep sa vad ce se va intampla dupa schimbarea placii, centrala functioniaza intermitent (merge normal incalzeste atat ACM cat si caldura, o perioada apoi da eroare si nu functioneaza iar functioneaza dupa putin timp).
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- oda
- Mesaje: 4
- Membru din: 31 Ian 2021 13:38
- Contact:
Re: Centrale termice Ariston
Firma de Service nu are nici o piesa in stoc, toate le primesc de la Bucuresti (daca au in stoc, daca nu asteptam pana le vin si lor).
Noroc ca centrala mai functioneaza mai da eroare iar functioneaza si tot asa!
Noroc ca centrala mai functioneaza mai da eroare iar functioneaza si tot asa!
- oda
- Mesaje: 4
- Membru din: 31 Ian 2021 13:38
- Contact:
placa electronica Ariston Genus One
Au primit placa de la centrala si au montato .
Pana in prezet centrala a functionat norma.
Cu respect.
Pana in prezet centrala a functionat norma.
Cu respect.
- DPR
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 21 Ian 2021 19:57
filtru pompa Ariston Clas Premium Evo
Buna seara! Stie cineva daca pompa de recirculare de la Ariston Clas Premium Evo are filtru incorporat in ea? Nu ma refer la filtrul y care se monteaza pe retur, inaintea ei...ci daca e prevazuta ea cu un filtru din constructie.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- devaara
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 30 Aug 2021 22:04
Re: Condens la Ariston Genus One 24KW
trebuie verificat unghiul la care a fost montat cosul
- devaara
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 30 Aug 2021 22:04
Re: Ariston Genus One bubuie!
initializarea flacarii e un termen dubios... nu stiu ce ai vrut sa zici cu asta. la bubuit se poate regla aprinderea lenta sau/si monta inelul anti-bufnitura ce reduce debitul de aer initial necesar aprinderii. nu scapa gaz in interiorul centralei... nici vorba.. eu zic ca e aprinderea lenta care nu e calibrata conform...caudella scrie: ↑06 Dec 2018 00:24 Buna ziua,
Am cumparat de curand (in oct 2018) o centrala Ariston Genus One 35 Kw, dupa ce am trimis la fiare vechi o Ariston-24 Kw veche de 15 ani (care avea mereu probleme cu aprinderea flacarii). M-am gandit sa iau o centrala noua, cu ultima tehnologie pe ea, cea cu initializarea flacarii. Merge acum foarte frumos, regleaza flacara singura, merge cu flacara la redus la maxim (nivelul 1 din 5) , daca e mai cald afara. Dar are o problema:
BUBUIE ca un tun , mai ales daca termostatul de camera i-a dat o pauza mai lunga de o ora. Am vrut sa chem firma care a pus-o in functiune, dar sunt zile cand centrala NU bubuie, ci aprinde flacara foarte silentios, fara un zgomot notabil. Deci nu pot sa chem firma sa constate ca flacara n-are nimic si ca am pus oamenii pe drum degeaba. Ar trebui sa ghicesc dinainte cand are de gand sa bubuie si cand nu. Am verificat cu un senzor de gaz, cat si cu sapun, insa nu exista scapari de gaze pe holul unde este instalata. Cred ca gazul scapa putin cate putin in interiorul cazanului centralei, si daca centrala porneste mai tarziu, cand da scanteie - bubuie tot gazul care s-a adunat. Bubuiala este destul de puternica, moment in care vad cum este aruncat restul de condens de pe teava de evacuare. Aveti idee ce se intampla si ce se poate face?
- devaara
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 30 Aug 2021 22:04
Re: Centrale termice Ariston
depuneri de calcar. spalare chimicaDPR scrie: ↑24 Ian 2021 21:55 Am observat ca daca dau apa pe 60 de grade spre exemplu, dureaza mai mult putin pana se stinge flacara. Am mai observat, ca in timpul ala de cateva secunde in care porneste, incalzeste turul imediat, abia il atingi. (la iesirea din arzator) si probabil sonda ntc ii spune ca a ajuns la cele 50 de grade (cum o tin eu) si opreste. Din ce cauza se incalzeste asa de repede apa? Poate sa fiarba in schimbator si sa se incalzeasca mai repede decat ar dura normal?
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator