ce intrebare vreau sa pun:
daca montez robineti termostatati continui sa utilizez si termostatul de ambient sau nu?
Daca anulez term. ambient cum functioneaza centrala, cine o comanda?
Raspuns va rog pe nicorici.ionel@yahoo.com
Va multumesc
robineti cu cap termostatat
Moderator: fuji
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: robineti cu cap termostatat
robinetii termostatici nu au legatura cu termostatul de ambient, de camera.. Poti sa utilizezi ambele tipuri de echipamente (..doar sa nu pui robinet termostatic in camera in care e amplasat termostatul de camera).Nelu Nicorici scrie: ↑19 Sep 2018 10:44daca montez robineti termostatati continui sa utilizez si termostatul de ambient sau nu?
Termostatul de camera comanda centrala termica, iar robinetii cu cap termostatic fac reglajul local (zonal).
nu trebuie sa anulezi termostatul.. dar poti s-o faci daca vrei, ca e optional. Centrala va functiona in functie de termostatul centralei, ce regleaza temperatura de tur.Daca anulez term. ambient cum functioneaza centrala, cine o comanda?
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator