Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Moderator: fuji
- cidul
- Membru Activ
- Mesaje: 24
- Membru din: 06 Mar 2010 11:50
Re: Centrale termice Viessmann
Centrala era un junkers secand ,luat acum 8ani in urma, fara acte,iar caloriferele de fonta, tip vechi, 2 coloane.Instalatia a mai fost golita de vreo 2 ori ,inainte de aceasta lucrare, pentru ca am adaugat un calorifer otel 600/1000, acum 6 luni in urma
Ma ingrijoreaza nisipul pe care l-am vazut la montarea turului si a returului in canalul termic (crede-ti ca sa oprit in filtrul,, y ''de pe retur incalzire ?) Nu ar putea fi el cauza !!!
Ma ingrijoreaza nisipul pe care l-am vazut la montarea turului si a returului in canalul termic (crede-ti ca sa oprit in filtrul,, y ''de pe retur incalzire ?) Nu ar putea fi el cauza !!!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
curatare instalatie
-filtrul Y este destul de grosier... nu prea retine nisipul fin (desfa-i dopul daca mai poti
, sau uita-te la altul la magazin si ai sa vezi ca plasa are gauri mari). Practic filtreaza pietricelele
-eu as fi curatat chimic radiatoarele: le desfaci din instalatie si le pui cu soda 3 zile pe balcon. Ma rog, asta se face dupa o functionare de ani de zile la termoficare.. Daca zici ca a fost o centrala inainte poate ca nu era totusi necesar.

-eu as fi curatat chimic radiatoarele: le desfaci din instalatie si le pui cu soda 3 zile pe balcon. Ma rog, asta se face dupa o functionare de ani de zile la termoficare.. Daca zici ca a fost o centrala inainte poate ca nu era totusi necesar.
- cidul
- Membru Activ
- Mesaje: 24
- Membru din: 06 Mar 2010 11:50
Re: Centrale termice Viessmann
Sigur nu ,stau la curte ,iar operatiunea cu ,,curatarea'' am facut-o cand am pus ,,junkers secand'' in locul ,,primului cazan clasic'' .(scase in curte, spalate cu furtun presiune apa, pe urma puse in picioare, turnat in ele solutie soda, lasat 3-4 zile si spalat din nou cu presiune)
Te rog ataseaza o poza cu vana cu 3 cai pentru ca vreau sa pun mana pe teava sau furtun direct acolo sa vad daca lucreaza valva.Iti multumesc !
CIDUL
Te rog ataseaza o poza cu vana cu 3 cai pentru ca vreau sa pun mana pe teava sau furtun direct acolo sa vad daca lucreaza valva.Iti multumesc !
CIDUL
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
hidrobloc Vitopend 100-W
-atasez o poza vaga a hidroblocului Grundfos Delta IWC: acesta e ansamblul de componente de la Vitopend 100-W (WH1D). Acest hidrobloc e de fapt si schimbarea fata de WH1B (care avea un hidrobloc Wilo).
-e destul de greu sa servisezi tu centrala.. Mai ales ca nu sigur ca vana cu 3 cai e infundata.. poate fi si schimbatorul in placi infundat, etc.
-uita-te in Instructiunile de montaj la Lista componentelor cazanului: acolo o sa gasesti si vana cu 3 cai, si servomotorul. Eu as zice insa sa nu umbli decat daca esti super-priceput.
-e destul de greu sa servisezi tu centrala.. Mai ales ca nu sigur ca vana cu 3 cai e infundata.. poate fi si schimbatorul in placi infundat, etc.
-uita-te in Instructiunile de montaj la Lista componentelor cazanului: acolo o sa gasesti si vana cu 3 cai, si servomotorul. Eu as zice insa sa nu umbli decat daca esti super-priceput.
- cidul
- Membru Activ
- Mesaje: 24
- Membru din: 06 Mar 2010 11:50
Boiler preparare apa calda menajera ?
Salut
Am centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D, la care as vrea sa pun, un boiler preparare apa calda menajera.
Consumatorii sunt baie.(lavoar, cada baie si dus, bideu si masina de spalat )iar in bucatarie o baterie la chiuveta .
Ce capacitate si ce marca, mai ieftin sau moderat calitate pret ? Dupa montare boiler, voi avea apa calda ,constanta, ca volum si temperatura, daca deschid simultan 2 baterii dus si bucatarie ? Cu aproximativ cat % se reduce consum gaz metan, in cazul in care C.T. este pusa numai pe, apa calda menajera ? Va multumesc !
cidul
Am centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D, la care as vrea sa pun, un boiler preparare apa calda menajera.
Consumatorii sunt baie.(lavoar, cada baie si dus, bideu si masina de spalat )iar in bucatarie o baterie la chiuveta .
Ce capacitate si ce marca, mai ieftin sau moderat calitate pret ? Dupa montare boiler, voi avea apa calda ,constanta, ca volum si temperatura, daca deschid simultan 2 baterii dus si bucatarie ? Cu aproximativ cat % se reduce consum gaz metan, in cazul in care C.T. este pusa numai pe, apa calda menajera ? Va multumesc !
cidul
- cidul
- Membru Activ
- Mesaje: 24
- Membru din: 06 Mar 2010 11:50
Re: Centrale termice Viessmann
Nici nu ma gandesc sa umblu , credeam ca este la vedere sa o pot atinge? Multumesc pentru sfat...
cidul
cidul
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
poz. 054, 059 din Lista de componente..
-insa dupa cum vezi, piesele formeaza un bloc (solutia asta vine de cand cu miniaturizarea centralelor).
-insa dupa cum vezi, piesele formeaza un bloc (solutia asta vine de cand cu miniaturizarea centralelor).
- cidul
- Membru Activ
- Mesaje: 24
- Membru din: 06 Mar 2010 11:50
Re: Centrale termice Viessmann
Le-am vazut, nu pot face nimic, totul este foarte compact !!!.
Am oprit C.T. din potentiometru (pus pe 0), simulat conditie de vara, cand C.T.este oprita si lasata numai ,apa calda menajera,(pusa pe 6) , am deschis cel mai apropiat robinet de apa calda (1m distanta de centrala, in linie dreapta) la maxim si am pus mana pe turul C.T. ,,SE INCALZESTE'' iar iesirea A.C. M.,are la vreo 50 grade !!!
O sa vad luni cand vor veni cei de la service...(am pornit ,,bine '' cu centrala asta, are doar 60 ore de functionare ??? )
Cu respect va multumesc inca o data pentru interesul acordat.
cidul
Am oprit C.T. din potentiometru (pus pe 0), simulat conditie de vara, cand C.T.este oprita si lasata numai ,apa calda menajera,(pusa pe 6) , am deschis cel mai apropiat robinet de apa calda (1m distanta de centrala, in linie dreapta) la maxim si am pus mana pe turul C.T. ,,SE INCALZESTE'' iar iesirea A.C. M.,are la vreo 50 grade !!!
O sa vad luni cand vor veni cei de la service...(am pornit ,,bine '' cu centrala asta, are doar 60 ore de functionare ??? )
Cu respect va multumesc inca o data pentru interesul acordat.
cidul
- mihai
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Mar 2010 22:11
Re: Centrale termice Viessmann
sint multe centrale care la inceput,pina se rodeaza mai fac figuri,plus ca la instalatii vechi apar aceste depuneri ....de regula utilizatorii neglijeaza problema spalarii instalatiei.acest bloc hidraulic este si pe Vitodens 100,varianta in condensare a lui WH1D,centrala aparuta pe piata de mai mult timp si nu cred sa se fi plins cineva de probleme de bloc hidraulic.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
ai perfecta dreptate !mihai scrie:..pina se rodeaza mai fac figuri..

E clar ca lucrezi in domeniu, poate nu neaparat direct la service, dar esti de specialitate (nu stiu de ce nu recunosti, ca n-am intrebat la ce firma ?!).
Ref. la Vitodens 100-W: nu s-au vandut asa multe ca sa tragem o concluzie.. Cel putin noi n-avem f. multe in grija. Insa astea cate sunt, n-au facut probleme.
(dealtfel nici cu Vitopend 100 WH1D n-am avut probleme pana acum -e o imbunatatire clara fata de WH1B).
- mihai
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Mar 2010 22:11
Re: Centrale termice Viessmann
nu,e doar hobby,cum am mai spus....un prieten de la service spune ca de regula se strica,fie la inceput fie dupa un numar mare de ani....dar daca nu se intampla nimic dupa primul an,poti fi sigur ca cel putin 5-6 ani nu se intimpla nimic(doar cu mici exceptii)...e o statistica a lui,nu stiu daca tuturor servicemanilor li se intampla.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Boiler montat la WH1D
-acum am vazut mesajul..cidul scrie:Am centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D, la care as vrea sa pun, un boiler preparare apa calda menajera.
pai centrala ta e cu preparare instant de apa calda (deci cu schimbator in placi), nu ?
In cazul asta nu mai poti atasa un boiler cu serpentina.
-poti eventual sa intercalezi pe circuitul de apa calda un rezervor sau un boiler electric (pe care sa-l tii in priza sa nu).
- cidul
- Membru Activ
- Mesaje: 24
- Membru din: 06 Mar 2010 11:50
Re: Centrale termice Viessmann
SALUT
Sunt bucuros, CENTRALA NU ARE NIMICA ,(asta ramane de vazut in viitor, daca ramane asa, deocamdata este bine!!!).Au venit azi, cei de la service si au reglat, presiunea gazului pe arzator, cred(ca l-au reglat in centrala ) .
Ei spun ca imi trebuia un regulator de gaz mai mare, (eu pe asta l-am avut pe vechea centrala ,iar baietii care au facut lucrarea au spus ca e bun ) Asa ca,cei de la service, iau mai dat gaz, la asta si acuma am apa fierbinte (ar trebui sa fie fierbinte 65 de grade in scimbator, cu vana deschisa la maxim ?, ,,Debit apa calda Δt 30°C 11.5 l/min'' daca vreti sa-mi explicati va rog ,asta pentru mine ? Eu tin vana, deschisa de jumatate, pentru temperatura maxima!
Intrebarea este sa il schimb, sau nu si ce sa pun ? Deocamdata,totul merge bine...
(mai am consumator gaz, un aragaz ,pe linie). Uite aici 2 poze cu regulatorul:
http://i48.tinypic.com/2e245xt.jpg
http://i49.tinypic.com/241v14w.jpg
Curios,nu mai baga nici o caldura pe tur (l-am inebunit cate manevre i-am facut si totul este O.K.) Probabil s-a curatat si valva...?
Referitor la chestia cu boilerul , nu mai pun nimic raman la ce am.
Cu toata stima si admiratia ,pentru raspunsurile primite.
cidul
Sunt bucuros, CENTRALA NU ARE NIMICA ,(asta ramane de vazut in viitor, daca ramane asa, deocamdata este bine!!!).Au venit azi, cei de la service si au reglat, presiunea gazului pe arzator, cred(ca l-au reglat in centrala ) .
Ei spun ca imi trebuia un regulator de gaz mai mare, (eu pe asta l-am avut pe vechea centrala ,iar baietii care au facut lucrarea au spus ca e bun ) Asa ca,cei de la service, iau mai dat gaz, la asta si acuma am apa fierbinte (ar trebui sa fie fierbinte 65 de grade in scimbator, cu vana deschisa la maxim ?, ,,Debit apa calda Δt 30°C 11.5 l/min'' daca vreti sa-mi explicati va rog ,asta pentru mine ? Eu tin vana, deschisa de jumatate, pentru temperatura maxima!
Intrebarea este sa il schimb, sau nu si ce sa pun ? Deocamdata,totul merge bine...
(mai am consumator gaz, un aragaz ,pe linie). Uite aici 2 poze cu regulatorul:
http://i48.tinypic.com/2e245xt.jpg
http://i49.tinypic.com/241v14w.jpg
Curios,nu mai baga nici o caldura pe tur (l-am inebunit cate manevre i-am facut si totul este O.K.) Probabil s-a curatat si valva...?
Referitor la chestia cu boilerul , nu mai pun nimic raman la ce am.
Cu toata stima si admiratia ,pentru raspunsurile primite.
cidul
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
regulator gaze
ala nu e regulator, e o ..conserva. Nu ca n-ar functiona, dar cred ca e greu reglabil.
Uite cum trebuie sa arate un regulator de gaze: Observa te rog:
-forma
-cele 2 stuturi de masura
-la intrare are un filtru (textil) de impuritati -gazele mai contin particule solide..
-firme cunoscute: Madas, Watts, Giuliani Anello, in general italiene
Raspuns final: DA, schimba-l cu prima ocazie. Au dreptate cei de la service.
Uite cum trebuie sa arate un regulator de gaze: Observa te rog:
-forma
-cele 2 stuturi de masura
-la intrare are un filtru (textil) de impuritati -gazele mai contin particule solide..
-firme cunoscute: Madas, Watts, Giuliani Anello, in general italiene
Raspuns final: DA, schimba-l cu prima ocazie. Au dreptate cei de la service.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4177
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
la o temp. medie a apei reci de 10°C, adaugam 30 K si rezulta apa calda de consum de 40°C.cidul scrie:..Debit apa calda Δt 30°C 11.5 l/min
-deci cu apa rece de 10°C si apa calda de 40°C, centrala asigura 11,5 litri/min.
-cu apa rece de 10°C si apa calda de 35°C, centrala asigura 13 litri/min.
Nota: temp. apei reci e variabila (acum probabil ca sunt 5°C..), de aceea se da diferenta de temperatura. Desemeni, vara apa rece probabil ca are 15°C.
La ce foloseste debitul asta ?
-baterie cada: 12 litri/min.
-baterie dus: 10 litri/min.
-baterie bucatarie: 8 litri/min.
Deci centrala asigura fara probleme un singur consumator (chiar si cel mai mare, cada), insa nu 2 deodata.
- mihai
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Mar 2010 22:11
Re: Centrale termice Viessmann
o documentatie tehnica ptr. Vitodens 100 WB1B,se poate ?
- dmocrei
- Mesaje: 1
- Membru din: 15 Mar 2010 21:24
Re: Centrale termice Viessmann
Am o centrala Vitopend 100w care a functionat mai bine de 1 an fara probleme.
Acum cca.10 -14 zile a crescut presiunea in instalatie la cca. 3 barr si a purjat ceva apa. Am constatat acumularea de aer in instalatie. Am aerisit si presiunea a ajuns in jur de 1.5. Problema e ca se aduna aer . Am aerisit zi de zi (timp de 14 zile!!!) cand presiunea ajungea la cca. 2 barr.Dupa aerisere, ajunge imediat la cca. 1.5 barr. In momentul in care se foloseste apa calda, se aud zgomote in instalatia de incalzire.
Are cineva o sugestie?
Multumesc!
Acum cca.10 -14 zile a crescut presiunea in instalatie la cca. 3 barr si a purjat ceva apa. Am constatat acumularea de aer in instalatie. Am aerisit si presiunea a ajuns in jur de 1.5. Problema e ca se aduna aer . Am aerisit zi de zi (timp de 14 zile!!!) cand presiunea ajungea la cca. 2 barr.Dupa aerisere, ajunge imediat la cca. 1.5 barr. In momentul in care se foloseste apa calda, se aud zgomote in instalatia de incalzire.
Are cineva o sugestie?
Multumesc!
- mihai
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Mar 2010 22:11
Re: Centrale termice Viessmann
calorifere din fonta sau otel ?
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
Salutare.Verifica robinetul de umplere,posibil sa nu mai inchida bine,si in timp sa incarce centrala.dmocrei scrie:Am o centrala Vitopend 100w care a functionat mai bine de 1 an fara probleme...
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
Vitodens 100-W (WB2B), instructiuni montaj, service
Manual Vitodens 100-W.mihai scrie:documentatie tehnica ptr. Vitodens 100 WB1B
-hai ca le-am pus pe site.
Cine este conectat