motoras vana cu 3 cai

Mesaj necitit de doinastela »

key0157 scrie:..Am comandat alt motor dar si cu cel nou este aceiasi problema...
poate trebuie si rescris soft-ul placii electronice..
Mesajul asta l-ai citit ?

Dar stai.. ca te-am indus in eroare: re-softarea e valabila doar pt. centrale Vitopend incepand cu 2008.

Daca problema era din motoras, prin schimbare ar fi trebuit sa se rezolve.. Daca nu s-a rezolvat, atunci problema e posibil sa fie in alta parte.
Avatar utilizator
adryan
Mesaje: 1
Membru din: 05 Noi 2010 22:27

curbe sonda externa Vitodens 100-W

Mesaj necitit de adryan »

am montat o centrala vitodens 100, merge super dar nu stiu sa setez curbele pentru sonda externa. ma poate ajuta cineva? poate cu ceva date tehnice :roll: .
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Re: curbe sonda externa Vitodens 100-W

Mesaj necitit de doinastela »

Instructiunile centralei Vitodens 100-W le gasesti aici. La pagina 52 e urmatorul grafic:
Fişiere ataşate
Curba temperaturii in functie de senzorul exterior
Curba temperaturii in functie de senzorul exterior
Avatar utilizator
Tz3p
Mesaje: 3
Membru din: 26 Oct 2010 18:41

cum leg termostat ambient la vitopend 100 wh1d ?

Mesaj necitit de Tz3p »

Sal.Revin si eu cu o rugaminte.Vreau sa-mi iau un ambient pentru centrala un vitopend 100 31kw model nou si am inteles ca se leaga cu 2 fire in centrala.este vorba de un ambient AURATON 2020 TX PLUS.stie cineva unde se leaga in centrala?daca se poate sa ma ajutati cu o schema electrica?multumesc
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

legare termostat camera la Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de doinastela »

Pentru legarea unui termostat de camera la Vitopend 100 WH1D trebuie indepartat strap-ul dintre 1 si L, si legate firele cablului termostatului in loc.
Fişiere ataşate
Legare termostat camera la Vitopend 100 WH1D
Legare termostat camera la Vitopend 100 WH1D
Avatar utilizator
Tz3p
Mesaje: 3
Membru din: 26 Oct 2010 18:41

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de Tz3p »

merci frumos doinastela.o sa astept termostatul si revin sa va spun daca a mers sau nu.merci inca o data
Avatar utilizator
bobidumitras
Mesaje: 1
Membru din: 02 Dec 2010 17:17

pierdere presiune la Vitopend 100

Mesaj necitit de bobidumitras »

Buna ziua. Ma bucur ca exista un forum specializat pentru instalatii termice, pentru ca , iaca, eu ma uit la centrala si ea se uita la mine fara sa stiu ce are si ce sa-i fac. Posed din 2007 un Viessmann vitopend 100, murala, pe gaz, de vreo 30 de kw.
Am o problema principala si una secundara. In primul rind pierd presiune la agentul termic. A inceput sa mi se intimple de pe la inceputul lui noiembrie anul acesta. pierd 0,5-0,8 bar la 2-3 zile.Completez cu apa pina ajunge la 1,5 bari la rece, dar ulterior scade. Daca ii inchid turul si returul agentului termic si folosesc doar apa calda, nu scade. E posibil sa fi pierdut aer din vasul de expansiune? Am un por in superba instalatie de cupru ingropata pe sub parchet ( umezeala nu am gasit) ?
Stiu ca sunt profan, dar trebuie sa ma exprim cu cuvintele mele de necunoscator.
A doua problema: Astazi, dupa ce am facut completare la presiune, apa calda menajera imi miroase a agent termic, parca mi-as fi facut ness cu apa din calorifer. Am consumat vreo 40 L de apa calda si tot miroase. Va intreb: e posibil sa se piarda agent termic puturos si sa intre pe circuitul apei calde?
Va rog mult sa ma ajutati cu sfaturi, fiindca a venit iarna si am o responsabilitate de cap de familie.
Cu respect, Gabriel Dumitras IASI
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

pierdere apa in instalatia de incalzire

Mesaj necitit de doinastela »

bobidumitras scrie:..Daca ii inchid turul si returul agentului termic si folosesc doar apa calda, nu scade...
asta pare sa indice ca centrala n-are probleme, si ca e perfect etansa, nu ?
Ceea ce ne duce la concluzia ca pierderile se afla undeva in restul instalatiei de incalzire..
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

pierdere presiune la Vitopend 100, robinet umplere..

Mesaj necitit de jumpy »

In prima faza se vede ca ai o problema la instalatia de incalzire atata timp cat cu robinetii de tur-retur inchisi nu scade presiunea pe centrala, iar cu ei deschisi scade.
Trebuie remediat de urgenta pt. ca vei regreta - vei obtine o vegetatie sub parchet.
Daca ai tot folosit robinetul de incarcare cine stie ce s-a intamplat s-a asezat ceva in el si poate nu se mai inchide perfect.
In cazul asta e posibil sa se amestece apa din calorifere cu cea de la chiuveta- cea de baut.
Se verifica oprind apa rece la intrare in centrala si deschizand apa calda la chiuveta. Daca curge se ajunge la scaderea presiunii in cazan si inseamna ca cele doua circuite comunica cel mai probabil prin robinetul de incarcare. Trebuie golit tot, scos robinetul, curatat, uns si repus la loc si verificata din nou etanseitatea.
In cel mai rau caz se inlocuieste- robinetul de incarcare. Succes.
Avatar utilizator
sergiu_nero
Mesaje: 1
Membru din: 05 Dec 2010 21:28

functionare pe apa calda Vitopend 100

Mesaj necitit de sergiu_nero »

buna seara tuturor ,in primul rand mos nicolae sa va aduca sanatate ,fericire si tot ce va doriti alaturi de familie si cei dragi.va rog sa ma ajutati in legatura cu centrala pe care o am de aproximativ 2 ani un wiesmann vitooend 100-w tip wh1b cand dau drumul la robinetul de apa calda curge apa calda ,apa rece,apa calda ,apa rece...........indicatorul arzatorului se stinge se aprinde se stinge se aprinde dupa cum vine apa la robinet mentionez cu caldura stau bine nu sunt probleme dar cu apa calda..... :D da, va multumesc si va urez sarbatori fericite
Avatar utilizator
rodolf
Mesaje: 2
Membru din: 05 Dec 2010 20:37

placa electronica vitopend 100 wh1d

Mesaj necitit de rodolf »

In cazul unei placi de automatizare wh1d constatata ca defecta care ar fi alternativele??? a functionat aproximativ 2 ore. se poate repara?? daca nu care e costul de achizitie?? ce piese cedeaza la aceste placi?? cauza ar fi tensiunea de alimentare. mentionez ca nu beneficiez de garantie ptr ca gazul e de la butelie. e o mare tampenie asa ceva. la noua placa voi avea garantie?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

functionare pe apa calda Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

sergiu_nero scrie:.indicatorul arzatorului se stinge se aprinde se stinge se aprinde dupa cum vine apa la robinet..
pai chiar asa functioneaza centralele Vitopend 100: pe timpul functionarii pe apa calda, arzatorul porneste/opreste de multe ori.
Inteleg ca vine apa ba rece, ba calda...Poate fi din multiple cauze, dintre care multe n-au legatura cu centrala (de ex. lungime traseu apa calda).
-s-au mai scris si in Subiectul asta diferite variante.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa electronica vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

rodolf scrie:..cauza ar fi tensiunea de alimentare... nu beneficiez de garantie ptr ca gazul e de la butelie. ..la noua placa voi avea garantie?
orice piesa are garantie (12 luni) -trebuie insa indeplinite conditiile de garantie (montaj cu firma autorizata, etc.).
Defectarea placii nu cred ca are legatura cu functionarea pe GPL, ci cu fluctuatiile retelei electrice. Cand montezi o placa electronica noua, poate pui si un stabilizator de tensiune.

Pretul orientativ al placii electronice de la Vitopend 100 WH1D este: 130 euro fara TVA (putin sub 700 Lei..).
Avatar utilizator
rodolf
Mesaje: 2
Membru din: 05 Dec 2010 20:37

pret placa electronica Vitopend 100

Mesaj necitit de rodolf »

in primul rand multumesc pentru promtitudinea si raspunsul dat. In al 2 rand am un sentiment si de bucurie fiind un pret 'rezonabil' tinand cont de pretul de achizitie a noii placi 1000 lei pretins de persoana ce-mi asigură service-ul. Am cumparat stabilizator de tensiune 'dupa' necazul avut. O alta parere de rau vine si din faptul ca am gasit un pic cam târziu forumul dvs. Pe viitor daca mai am probleme unde pot gasi piese de schimb la preţ rezonabil? Am acceptat sa platesc 1000 lei in conditiile in care '..mstal' mi-a facut o reducere de la 1700 lei la 1300 lei. Va rog luminaţi-ma si pe mine macar acum in prag de sarbatori. Va multumesc.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

piese schimb Viessmann

Mesaj necitit de admin_forum »

piese schimb gasesti aici -am facut o selectie dupa Viessmann..

La Romstal problema nu e la preturile pieselor (sau produselor), ci la ..manopera. Probabil cei 1.000 Lei contin si manopera (min. 200 lei, daca nu mai mult, o fi si vreo deplasare in afara localitatii inclusa..)

P.S. Nu cred ca se va mai arde noua placa montata, in conditiile date (cu stabilizator). Si oricum are garantie, si nu are legatura cu tipul gazului (GPL sau gaz metan).
Avatar utilizator
flydreams
Mesaje: 1
Membru din: 18 Dec 2010 17:14

centrala termica fara apa

Mesaj necitit de flydreams »

buna,nu stiu c s-a intamplat,dar nu imi mai incalzeste centrala,viessman vitropend 100,m-am trezit si presiunea era scazuta la maxamim si un bec ros,am stabilizat presiunea si resetat de cateva ori centrala si tot nu incalzeste,porneste pe cateva minute apoi se opreste,temperatura apei e sub 30 grade si nu creste.va rog ajutati-ma
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presiune 0; posibil tubul venturi..

Mesaj necitit de fuji »

s-a mai scris despre functionarea Vitopend-ului fara apa: risti sa topesti tubul Venturi -uite aici
Imagine
Daca se intampla asta, centrala nu va mai porni si va ramane pe avarie pana i se inlocuieste tubul Venturi topit.
Avatar utilizator
floby
Mesaje: 2
Membru din: 31 Ian 2011 17:36

apa calda la Vitopend 100

Mesaj necitit de floby »

Buna ziua, am o problema(sau mai multe, nu stiu inca)cu o centrala termica de apartament pe gaz.Este marca Viessman Vitopend 100, si are o vechime de vreo 6 ani,cu toate reviziile facute si aprobarile in regula.
Problema mea este urmatoarea : La baie am o baterie(monocomanda) pe chiuveta si una pe cada/dus.Daca folosesc dusul,curge apa calda timp de 3-4-5 minute dupa care curge rece( 1 minut) si apoi iar curge 4-5 minute calda si tot asa.Daca dau drumul in acelasi timp si la chiuveta la apa calda, atunci timpi "reci"sunt mai scurti...dar tot se face rece.Mai nou(cam de o sapt. incoace)apa calda la chiuveta vine tot mai greu...dureaza mult pana se incalzeste.
Vreau sa specific ,ca problema cu "Valurile rece-cald"la dus se petrece indiferent daca centrala functioneaza pe incalzirea caloriferelor sau nu.La bucatarie nu am nici o problema legat de lipsa apei calde sau sa curga cu intermitenta.Distanta traseului centrala-->baie este de aprox.15-17 metri.Presiunea apei in centrala este de 1,2-1,3 bar.
Ma puteti ajuta cu un sfat in aceasta problema?
Va multumesc!
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

reglaj apa calda la Vitopend 100

Mesaj necitit de doinastela »

problemele dupa cum probabil banui pleaca si de la lungimea traseului conductei de apa calda.
-poti izola termic aceasta conducta (pui niste cochilii termoizolante)

Fenomenul de dus suedez (sau de calupuri de apa rece-calda) pleaca si de la modul de utilizare:
-utilizatorul da drumul la baterie initial pe pozitia max. fierbinte, dupa care, venind la un moment dat apa chiar fierbinte), muta brusc pozitia bateriei pe mijloc sau chiar pe rece -moment in care centrala se va opri.. Ulterior, dupa ce se goleste teava de apa calda, va veni chiar rece (echivaland cu timpul in care centrala a fost oprita).

Sfat utilizare:
-regleaza termostatul de apa calda al cazanului pe pozitia eco (punct) sau la max.: acum iarna si apa rece e mai ..rece (1-2 grade), si da-o mai incet abia in primavara
-da bateria la max. la cada la inceput, apoi dupa 1 min. pune-o pe o pozitie intermediara -insa asteapta sa se stabilizeze temperatura. Adica nu te juca la reglajul bateriei, incearca sa-l tii cat mai mult acelasi.
Avatar utilizator
floby
Mesaje: 2
Membru din: 31 Ian 2011 17:36

reglaj apa calda la Vitopend 100

Mesaj necitit de floby »

Daca reglez bateria intr-o pozitie intermediara (sau chiar la maxim apa calda) si pastrez aceasta pozitie timp de 10-15min. acelasi fenomen se intampla,chiar daca "ma joc"sau nu la reglaj apa calda tot "in suturi"vine. :(