Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Moderator: fuji
- leon72
- Mesaje: 1
- Membru din: 30 Aug 2010 19:48
viessmann vitopend 100 wh1d 24kw,temp.apei oscileaza
Mi-am montat o centrala termica viessmann vitopend 100 wh1d,mi s-a facut pif-ul(punerea in functiune) de catre personalul autorizat iar concluzia generala a fost OK.dupa aceea cind am facut dus am constatat ca temperatura apei calde nu este constanta motiv ptr care am facut mai multe probe iar rezultatele ar fi urmatoarele:
1)cand fol.apa calda la un debit mai mic decat cel max. temp.oscileaza cu pana la 10-12grade(asa afiseaza pe display si se simte si la mana)
2)cand fol.apa calda la un debit maxim temp. apei ramane constanta
Se pot face anumite setari in centrala?daca da,care ar fi acelea?
Voi contacta pers. care a facut PIF-ul,dar pana atunci as dori sa aflu si alte pareri cu privire la aceasta problema.
Multumesc tuturor care au dat importanta acestui subiect.
1)cand fol.apa calda la un debit mai mic decat cel max. temp.oscileaza cu pana la 10-12grade(asa afiseaza pe display si se simte si la mana)
2)cand fol.apa calda la un debit maxim temp. apei ramane constanta
Se pot face anumite setari in centrala?daca da,care ar fi acelea?
Voi contacta pers. care a facut PIF-ul,dar pana atunci as dori sa aflu si alte pareri cu privire la aceasta problema.
Multumesc tuturor care au dat importanta acestui subiect.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
temp.apei oscileaza
este normal ce se intampla: este un "joc" debit-temperatura apa, in functie de debitul de curgere ales, precum si de pozitia de reglaj a bateriei sanitare.
-conteaza deasemeni lungimea traseului centrala-obiect sanitar, precum si presiunea apei reci.
-conteaza deasemeni lungimea traseului centrala-obiect sanitar, precum si presiunea apei reci.
- ionutl
- Mesaje: 2
- Membru din: 11 Sep 2010 09:18
Probleme Centrala termica Viessmann
Va salut!
Sunt nou pe forumul acesta.Am o mare problema.Am o centrala Vitopend 100,si de ceva vreme,led-ul de la apa calda e permanent verde,nu se stinge decat daca mut pe off-chiar daca nu e apa calda pornita..Si mai nasol e ca incalzirea nu mai porneste,se aprinde led-ul cand modific temp din termostat dar nu porneste centrala-adica nu incalzeste apa pt incalzire.Ce ar trebui sa fac? Cunoasteti pe cineva care ar putea sa o repare? By the way stau in Bucuresti.Va multumesc.
Sunt nou pe forumul acesta.Am o mare problema.Am o centrala Vitopend 100,si de ceva vreme,led-ul de la apa calda e permanent verde,nu se stinge decat daca mut pe off-chiar daca nu e apa calda pornita..Si mai nasol e ca incalzirea nu mai porneste,se aprinde led-ul cand modific temp din termostat dar nu porneste centrala-adica nu incalzeste apa pt incalzire.Ce ar trebui sa fac? Cunoasteti pe cineva care ar putea sa o repare? By the way stau in Bucuresti.Va multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
comutare de pe apa calda pe incalzire
Ar trebui sa te uiti sa vezi ce model de Vitopend 100 e.. Scrie pe placuta cazanului. Sau macar din ce an e cumparata..
Numai asa ne putem da seama ce componente are.
Eu cred ca a ramas fluxostatul blocat: astfel centralei i se indica ca e nevoie de apa calda (permanent), si cum apa calda are prioritate fata de incalzire, incalzirea nu mai pleaca niciodata.
-incearca sa dai drumul la o baterie sanitara la apa calda la maxim, apoi inchide brusc: se stinge becul de la apa calda sau nu ?
Numai asa ne putem da seama ce componente are.
Eu cred ca a ramas fluxostatul blocat: astfel centralei i se indica ca e nevoie de apa calda (permanent), si cum apa calda are prioritate fata de incalzire, incalzirea nu mai pleaca niciodata.
-incearca sa dai drumul la o baterie sanitara la apa calda la maxim, apoi inchide brusc: se stinge becul de la apa calda sau nu ?
- ionutl
- Mesaje: 2
- Membru din: 11 Sep 2010 09:18
Re: Centrale termice Viessmann
Am cumparat-o in 2007 noua cu garantie.Nu am reusit sa gasesc placuta.Are termostat wireless daca ajuta cu ceva..Nu se stinge led-ul daca pornesc brusc un robinet si il sting...
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
fluxostatul e blocat de mizerie din apa rece.
Daca duci rozeta termstatului de apa calda la oprit ledul se va stinge si va functiona pe incalzire la cerere.
Trebuie demontat fluxostatul si curatat de murdarie. Nu este nici o piesa defecta, este doar blocata.
Probabil este model WH1B si la acest model e putin mai complicat de scos fluxostatul si curatat, dar nu imposibil. Succes.

Daca duci rozeta termstatului de apa calda la oprit ledul se va stinge si va functiona pe incalzire la cerere.
Trebuie demontat fluxostatul si curatat de murdarie. Nu este nici o piesa defecta, este doar blocata.
Probabil este model WH1B si la acest model e putin mai complicat de scos fluxostatul si curatat, dar nu imposibil. Succes.
- caza
- Mesaje: 1
- Membru din: 16 Sep 2010 15:13
Re: Centrale termice Viessmann
Nu cumparati NU CUMPARATI NU CUMPARATI centrale Wiesmann Vitopend 100 partea electronica este praf. Iar Garantia nu acopera nimic electronic va trimit la Electrica sa va dea bani cica de vina sunt variatiile de tensiune.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
probleme placi electronice
Toate centralele termice (absolut toate) au probleme cu variatiile de tensiune, precum si cu alte anomalii survenite in furnizarea energiei electrice. E dealtfel e valabil si pt. multe alte aparate electrocasnice.caza scrie:..centrale Wiesmann Vitopend 100 partea electronica ...
Deasemeni, daca a fost o problema majora intr-o zona si Electrica recunoaste asta (ca ramane inregistrat in jurnalul de interventii si de sesizari), atunci ei sunt obligati sa te despagubeasca (depune sesizarea in termen de max. 5 zile).
Nu e adevarat ca Viessmann nu acopera nimic din garantia placii electronice: acopera exact cat scrie in Certificatul de Garantie (ca si ceilalti producatori).
O solutie practica de evitare a acestor probleme


- CristiO
- Mesaje: 3
- Membru din: 05 Oct 2010 22:40
Re: Centrale termice Viessmann
Buna seara. Am si eu o mica mare problema. In seara asta am vrut sa dau drumul la incalzire pentru prima data in acest sezon. Detin o centrala Vitopend VH1B si o am montata de un an jumatate. Ei bine am aerisit instalatia , am completat cu apa si apoi pornesc termostatul. Se aprinde flacara si dupa 5 secunde se opreste si nu mai vrea neam sa reporneasca cu toate ca pe afisajul termostatului imi arata ca ea ar incalzi. Sper ca m-am exprimat cat de cat coerent si dati-mi va rog un sfat. E musai sa apelez la meserias?
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
blocata pe apa calda ?
posibil sa fi ramas blocata pe apa calda.. Trebuie sa vina un service in cazul asta (probleme cu motorasul vanei cu 3 cai, eventual se impune chiar o re-softare..).
Insa trebuie sa constate service intai...
Insa trebuie sa constate service intai...
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: Centrale termice Viessmann
Am o problema mare,poate cineva sa ma ajute?M-am mutat din primavara intr-un bloc nou cu centrala Viessmann vitopend 100 fara display si calorifere bineinteles ,noi.Ieri socrul meu a dat drumul la caldura.Dupa vreo ora caloriferele erau calde pe jumatate.Si ce s-a gandit el,sa faca aerisirea.A deschis un "robinet" in partea stanga,sus a caloriferului.Zicea el ca a curs putina apa.Centrala era pornita .Problema e ca acum nu mai am presiune (e zero) si nu am nici caldura nici apa calda.Ce s-a intamplat?S-a golit instalatia de apa?Cum o umplu?Nu am carte tehnica.Acum,cand o pornesc este aprins ledul din mijloc(verde) si ledul de jos (rosu).Ce e de facut,stie cineva?MULTUMESC.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
presiune zero la centrala Vitopend
dupa cum spui chiar tu, presiunea e zero.. deci, da cazanul a ramas fara apa, daca la manometru se indica 0 bar.
In cazul acesta, trebuie s-o reumpli: pe sub centrala exista un robinet de umplere (difera in functie de varianta de Vitopend..), dar eu zic ca-l descoperi.. Il deschizi, manometrul centralei va incepe sa salte de pe 0 si cand ajunge pe la 1,2 bar (la rece), il inchizi.
In nici-un caz sa nu folosesti centrala fara apa !
In cel mai bun caz ii topesti tubul venturi, si nu va mai functiona pana nu-l inlocuiesti.
-inchide deci centrala pana o reumpli (ca sa n-o foloseasca careva din greseala).
In cazul acesta, trebuie s-o reumpli: pe sub centrala exista un robinet de umplere (difera in functie de varianta de Vitopend..), dar eu zic ca-l descoperi.. Il deschizi, manometrul centralei va incepe sa salte de pe 0 si cand ajunge pe la 1,2 bar (la rece), il inchizi.
In nici-un caz sa nu folosesti centrala fara apa !

-inchide deci centrala pana o reumpli (ca sa n-o foloseasca careva din greseala).
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: presiune zero la centrala Vitopend
Multumesc pt.raspuns.Am cautat robinetul asa cum mi-ai zis,dar nu am gasit decat ceva asemanator cu un buton cu filet.Ala e robinetul?Am rasucit de el si nu s-a intamplat nimic.Cum trebuie sa fie centrala:pornita sau oprita?Sub centrala sunt 4 robineti,fiecare pe cate o teava si sunt pe deschis.doinastela scrie:dupa cum spui chiar tu, presiunea e zero.. deci, da cazanul a ramas fara apa, daca la manometru se indica 0 bar.
In cazul acesta, trebuie s-o reumpli: pe sub centrala exista un robinet de umplere (difera in functie de varianta de Vitopend..), dar eu zic ca-l descoperi.. Il deschizi, manometrul centralei va incepe sa salte de pe 0 si cand ajunge pe la 1,2 bar (la rece), il inchizi.
In nici-un caz sa nu folosesti centrala fara apa !In cel mai bun caz ii topesti tubul venturi, si nu va mai functiona pana nu-l inlocuiesti.
-inchide deci centrala pana o reumpli (ca sa n-o foloseasca careva din greseala).
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: presiune zero la centrala Vitopend
Multumesc pt.raspuns.Am cautat robinetul asa cum mi-ai zis,dar nu am gasit decat ceva asemanator cu un buton cu filet.Ala e robinetul?Am rasucit de el si nu s-a intamplat nimic.Cum trebuie sa fie centrala:pornita sau oprita?Sub centrala sunt 4 robineti,fiecare pe cate o teava si sunt pe deschis.Am aflat modelul.Este vitopend 100 WH0[/quote]
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robineti umplere la centrala Vitopend
daca e WH0, atunci trebuie sa aiba 2 robineti sferici mici pe partea de umplere (exista variante si cu 1 singur robinet).
-sunt niste robineti (sau doar unul) cu o maneta neagra (uneori e rosie).
WH0 are o grila de plastic care acopera partea inferioara a aparatului: din aceasta grila de plastic ar trebui sa iasa doar acest robinet de umplere.
Robinetii acestia sferici se mai blocheaza din pacate (de la depuneri): daca n-au fpst actionati de multa vreme, e posibil sa se fi blocat.
-in general, cei cu varianta cu 2 robineti pe traseul de umplere tin 1 permanent deschis si 1 il inchid/deschid dupa nevoi..
-sunt niste robineti (sau doar unul) cu o maneta neagra (uneori e rosie).
WH0 are o grila de plastic care acopera partea inferioara a aparatului: din aceasta grila de plastic ar trebui sa iasa doar acest robinet de umplere.
Robinetii acestia sferici se mai blocheaza din pacate (de la depuneri): daca n-au fpst actionati de multa vreme, e posibil sa se fi blocat.
-in general, cei cu varianta cu 2 robineti pe traseul de umplere tin 1 permanent deschis si 1 il inchid/deschid dupa nevoi..
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: presiune zero la centrala Vitopend
Multumesc mult pt.raspuns.Am facut cateva poze,de unde poti vedea cum arata centrala pe dedesubt,pt.ca am impresia ca a fost modificata.Am vazut pe net ceva scheme si nu seamana cu ce am eu aici.MULTUMESC.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robinet umplere Vitopend 100 WH1B
asta e WH1B, nu e WH0 sau WH0A...
Da, robinetul e acela cu rozeta neagra.
E posibil sa se fi blocat.. (toate variantele se blocheaza la un moment dat din cauza apei).
Ori reusesti sa-l deblochezi (sau sa-l faci sa actioneze), ori il schimba service-ul.
Mai poti sa faci o umplere pe instalatie (adica sa-ti faca instalatorul un racord intre apa rece si tur sau retur, si sa prevada 1 robinet pe el).
Uzual, la centralele mari oricum umplerea se face pe instalatie, in exteriorul cazanului.
Da, robinetul e acela cu rozeta neagra.
E posibil sa se fi blocat.. (toate variantele se blocheaza la un moment dat din cauza apei).
Ori reusesti sa-l deblochezi (sau sa-l faci sa actioneze), ori il schimba service-ul.
Mai poti sa faci o umplere pe instalatie (adica sa-ti faca instalatorul un racord intre apa rece si tur sau retur, si sa prevada 1 robinet pe el).
Uzual, la centralele mari oricum umplerea se face pe instalatie, in exteriorul cazanului.
- CristiO
- Mesaje: 3
- Membru din: 05 Oct 2010 22:40
Re: blocata pe apa calda ?
Multumesc, au si venit ieri baietii de la termo total si a trebuit re-soft-ata precum ai spus. Datorita zgomotului pe care-l produce i se va mai pune un kit cica insa am uitat s aintreb pretul. Cam cat costa ?doinastela scrie:posibil sa fi ramas blocata pe apa calda.. Trebuie sa vina un service in cazul asta (probleme cu motorasul vanei cu 3 cai, eventual se impune chiar o re-softare..).
Insa trebuie sa constate service intai...
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
motoras vana cu 3 cai
inteleg ca s-a facut resoftarea ..buun.
Kit= motoras vana cu 3 cai nou.. daca mai e in garantie, zero lei .. Altfel, peste 400 Lei

Kit= motoras vana cu 3 cai nou.. daca mai e in garantie, zero lei .. Altfel, peste 400 Lei

- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: robinet umplere Vitopend 100 WH1B
Am reusit sa il desurubez si nu se intampla nimic.Cum trebuie sa fie centrala oprita sau pornita?Acum o am deconectata de la curent.fuji scrie:Da, robinetul e acela cu rozeta neagra.