nirolf scrie: ↑23 Ian 2020 12:58 (acum 2 saptamani s-a intamplat prima data iarna asta)
niste sugestii le gasesti
aici E vorba despre avarie + LED 90.
Poate fi si ventilatorul de vina.. daca porneste greu..
Acum.. nu stiu ce am putea sa facem noi de la departare, in conditiile in care ai avut firma de Service la fata locului.
Da, senzorii sunt consumabile, se mai schimba din cand in cand.
Dar centrala necesita si ea o Intretinere.. o curatare periodica. E posibil sa necesite si o curatare chimica, mai ales daca n-a fost efectuata niciodata.
Si da, dupa 17 ani nu mai merita sa bagi bani in ea, ci s-o schimbi. Poate scapi doar cu o interventie minora sau o piesa ieftina.. dar e nevoie de un service competent.
Care e diferenta intre functionarea Iarna fata de restul anului ? Poate fi aer umed si rece si sa prinda condens la presostat.. iar apa rece e mai rece decat deobicei (prin urmare, centrala o incalzeste mai greu si la o temperatura maxima mai scazuta -mai ales daca schimbatoarele nu sunt curatate).