functionare la maxim

Mesaj necitit de fuji »

o spalare chimica in Bucuresti costa 250-300 Lei (daca e vorba de spalarea ambelor schimbatoare)
Centrala termica ar trebui sa fiarba cand e fortata sa mearga pe maxim: de exemplu la folosirea pe apa calda (lasa cada dechisa 10 minute -ar trebui sa fiarba, daca e cazul..), sau da termostatul de camera pe 30 de grade (si termostatul cazanului la maxim)...

Poate ca e totusi ceva infundat pe instalatia de incalzire, un filtru Y sau altceva care nu permite circulatia normala. Si in acest caz centrala poate ajunge la fierbere..
Avatar utilizator
virago
Mesaje: 2
Membru din: 03 Ian 2011 13:37

robinet alimentare ZW23AE

Mesaj necitit de virago »

M-ar interesa si pe mine sa achizitionez un robinet alimentare apa centrala termica Junkers ZW23AE, stiu ca se mai poate repara dar vreau nou. Cand alimentez centrala mai picura sau cateodata il deschid la maxim si nu lasa apa sa treaca...m-am saturat de el!! Cam cat costa? Ma poate ajuta cineva?! Multumesc anticipat.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

robinet umplere Euroline

Mesaj necitit de admin_forum »

Robinetul de umplere de la Euroline e vreo 100 Lei (..mai exact 98 Lei).
Avatar utilizator
virago
Mesaje: 2
Membru din: 03 Ian 2011 13:37

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de virago »

Ala micut negru?! De sub centrala?? Destul de mult...dar totusi se poate achizitiona prin posta?! Ca sunt din jud Hunedoara...
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

VA SALUT.REVIN DIN NOU.AZI SPER SA VINA CEI DE LA SERVICE,CEL PUTIN ASA MI-AU PROMIS.AM O SINGURA INTREBARE.SI ANUME DACA FIERBE APA IN CENTRALA SI ASTA CAUZEAZA ZGOMOTUL DE CARE AM TOT SCRIS,NU AR TREBUI SA CREASCA SI PRESIUNEA IN SISTEM MAI MULT DECAT CRESTEA PE FUNCTIONAREA NORMALA?MENTIONEZ CA IN ACEASTA PRIVINTA NU SUNT MODIFICARI IN SENSUL CA EXACT CA SI INAINTE DE A APAREA SUNETUL ASTA PRESIUNEA LA RECE ESTE DE 1,5 BARI SI CRESTE PE INCALZIRE PANA LA 1,9.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

crestere presiune

Mesaj necitit de admin_forum »

pai creste suficient de la 1,5 la 1,9 bar.. E totusi o instalatie mica, cu volum mic de apa.. si o crestere semnificativa de presiune
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

DA,DAR DUPA CUM AM SPUS CRESTEREA ASTA DE PRESIUNE E DE LA BUN INCEPUT(CHAIR DE CAND AM PUS IN FUNCTIUNE CENTRALA),CAND INCA NU AVEAM SUNETUL ASTA.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

zgomotele persista..

Mesaj necitit de giovanni »

AU FOST SI CEI DE LA SERVICE.AU DEMONTAT SCHIMBATORUL SECUNDAR SI L-AU SPALAT,REMONTAT CU REZULTAT ZERO!ACELASI SUNET CA UN FASAIT SAU SUIERAT CAND TEMPARATURA PE INCALZIRE DEPASESTE 60 DE GRADE(CEA SETATA ESTE DE 65 SI SE OPRESTE FOCUL LA 70).EI SUSTIN CA SUNETUL NU ESTE DE LA VREO COMPONENTA,DAR NICI NU STIU DE UNDE APARE.ZICEAU CA CEI DE LA BOSCH VIN REGULAT LA NOI IN ORAS(TG. MURES) SI CA O SA-I ADUCA PE EI SA VADA DESPRE CE E VORBA.
Avatar utilizator
marianvel
Mesaje: 2
Membru din: 07 Ian 2011 01:31

Euroline -nu merge pe incalzire

Mesaj necitit de marianvel »

Sal.am o problema cu centrala socrului meu.Modelul e Euroline ZW23AE23 si nu mai merge pe caldura.
Apa calda functioneaza normal.
La caldura are un termostat de ambient (schimbat 3 set baterii noi noute)si cu toate ca acesta ii da comanda sa porneasca centrala porneste doar 15 sec timp in care apa ajunge la 85 grade apoi se opreste.Mentionez ca tevile care ies din centrala la tur si retur la calorifere sunt calde doar 25 cm din centrala in jos iar restul tevilor nu sunt calde semn ca pe acolo nu ajunge apa calda.
Ma gandesc ca ar fi defecta acea pompa de circulatie DAR nu e aceiasi cu cea care impinge apa calda la chiuveta???.Ce ziceti?Un sfat inainte de sunat la service.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

poate filtrul Y..?

Mesaj necitit de admin_forum »

ai un filtru Y pe incalzire..? Poate e infundat.
Nu cred ca e pompa stricata -altfel n-ar mai merge deloc centrala.
Aceeasi pompa merge odata pe incalzire, odata pe apa calda. Insa nu direct pe circuitul de apa rece/calda, ci pe un circuit inchis prin centrala, unde agentul termic primar cedeaza caldura in schimbatorul secundar (in placi).
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

Re: zgomotele persista..

Mesaj necitit de admin_forum »

giovanni scrie:..ACELASI SUNET CA UN FASAIT SAU SUIERAT ...
greu de spus ceva de la departare.. :?
Avatar utilizator
marianvel
Mesaje: 2
Membru din: 07 Ian 2011 01:31

Re: poate filtrul Y..?

Mesaj necitit de marianvel »

admin_forum scrie:ai un filtru Y pe incalzire..? Poate e infundat...
Nu are filtru Y.(am vazut pe net cum arata)
A venit cineva de la service si a desfundat-o: avea namol la greu in ea, aerisitorul automat de deasupra era 99% infundat si isi facea treba, avea si aer in instalatie, vana cu 3 cai era infundata si nu cupla/decupla.A mai zis de ceva "separator posibil infundat".
A curatat pe acolo si a recomandat o curatere chimica a instalatiei.Ce ziceti despre asta?
Momentan merge si pe incalzire.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

filtrul Y / curatare

Mesaj necitit de fuji »

daca avea filtru Y, nu se infunda in halul asta.. Poti insa remedia greseala, montand acum unul.
Curatarea chimica e necesara daca exista depuneri de calcar.. Se poate aplica insa si cand centrala e f. infundata.
Avatar utilizator
cornel
Mesaje: 1
Membru din: 09 Ian 2011 11:20

avarie +LED 90 grd

Mesaj necitit de cornel »

am probleme cu o centrala junkers euroline , porneste direct la 90 de grade ,dupa care intra in avarie, si n-am nici cea mai mica idee de la ce poate fi . poate cineva sa-mi dea un diagnostic sau un sfat?
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

avarie +Led 90

Mesaj necitit de jumpy »

In primul rand sunt doua centralel euroline. Una este ZW 23(buton avarie rotund) iar alta este ZW 23-1(buton avarie triunghiular).
In mod normal avarie asociata cu ledul de 90 are o diagnoza mai larga - probleme legate de presostatul de aer, scurtcircuit la unul din senzorii de temperatura, in ultima instanta placa electronica defecta.
trebuie vazut daca in presostatul de aer nu s-a adunat cumva condens. Este o piesa rotunda cu diametrul de maxim 10 cm la care sunt legate doua furtunase si doua fire electrice. Se scurge, se usuca cu foenul. Furtunasele trebuie asezate in aceeasi pozitie, deoarece pe un orificiu este o presiune iar pe celalalt depresiune, el actionand sau supraveghind diferenta de presiune creata de ventilator. Nu trebuie inversate.
Imagine
Daca nu se rezolva se verifica daca senzorii de temperatura au legaturile electrice in regula, adica daca nu este desprins vreun fir, sau daca nu e rupt vre-un fir. Se refac eventual legaturile.
Daca nu se remediaza, trebuie chemat service-ul.
Avatar utilizator
otiliubv
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 14 Ian 2011 19:54

zgomot de deflagratie la pornire

Mesaj necitit de otiliubv »

Am o centrala zbr- 11-42 achizitionata in 2008, in anumite conditii la aprindere emite un zgomot destul de deranjant . va rog dati -mi o sugestie privitoare la cauzele acestei defectiuni. precizez ca presiunea gazului dupa regulatorul de gaz in static 23.1 mbari iar in dinamic minin 21 mbari.
ZBR42-desfacut.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

bubuitura la pornire Cerapur

Mesaj necitit de fuji »

..adica se acumuleaza gaze nearse la pornire si porneste cu bubuitura ?
poate vreo problema pe partea de evacuare gaze arse .? Kit-ul de evacuare ..?

Ref. la presiunea gazului de alimentare: daca tot a fost masurata asa de exact, de ce n-a fost reglata la 20 mbar ? :shock: Nu ca ar avea mare influenta in cele de mai sus
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

Re: reglaj vană gaz

Mesaj necitit de lucian8030 »

Bună, dețin o centrală junkers ceraclass zw 24-2 dh ae 23 și m-ar interesa cum se efectuează reglajul vanei de gaz pt.presiunea max. și min. la arzător pt. ACM și putere încălzire - P.min. și P.max. Se face cu capacul camerei etanșe demontat sau montat? Reglajul se poate face cu manometru cu capsulă cu scala în mbar., sau trebuie neapărat unul digital? Aș vrea niște sfaturi dacă se poate. La service nu aș apela decât în caz de forță majoră deoarece în toamnă i-am chemt să facă o curățare chimică și nici până azi nu au venit așa că am curățat-o singur și din pct. ăsta de vedere centrala merge f.b., mai rămâne cu reglajele.
vă mulțumesc!
stimă,
Avatar utilizator
otiliubv
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 14 Ian 2011 19:54

sentare parametrii Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de otiliubv »

in cartea centralei (daca nu o ai dwld de pe net in format pdf) ai instructiunile cum sa intri in meniul service 1 si cum sa setezi toti parametrii; poti masura si cu un manometru cu tub venturi
Avatar utilizator
ion cotoi
Mesaje: 3
Membru din: 15 Ian 2011 19:21

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de ion cotoi »

am o centrala bosch eurostar zwe 28-3mfa care nu se mai opreste decat daca este reglata la pozitia 2,daca incerc sa o dau mai mare 3,4,5,6,7 nu se mai opreste,in schimb apa calda merge normal