Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3481
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

noua centrala Viessmann Vitodens 200-W B2HE, B2KE

Mesaj necitit de fuji »

mutarea locului panoului de comanda ! wow


Avatar utilizator
Alexut
Mesaje: 3
Membru din: 08 Apr 2020 10:00
Contact:

Vitodens 200 in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0

Mesaj necitit de Alexut »

Am o centrala vitodens 200 de 30 kw si am o problema cu aprinderea arzatorului,in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0,iar daca o opresc cateva ore porneste si functioneaza o ora sau mai mult .
Ce credeti ca poate avea,va multumesc mult.

Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 90
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitodens 200 in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0

Mesaj necitit de jumpy »

Au fost probleme electrice !
Din ce stiu eu se verifica in primul rand daca mai porneate suflanta. Daca porneste se inlocuieste placa (automatizarea), daca nu, amandoua (suflanta si automatizare).

Avatar utilizator
Alexut
Mesaje: 3
Membru din: 08 Apr 2020 10:00
Contact:

Suflanta porneste cu o viteza prea mare

Mesaj necitit de Alexut »

Suflanta porneste mereu, dar porneste cu o viteza prea mare si nu se deschide vana de gaz, iar alta data porneste suflanta se deschide si vana de gaz dar nu merge pana la temperatura programata. (se opreste mai repede decat temperatura programata si incepe suflanta sa mearga foarte tare).

Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3481
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Suflanta porneste cu o viteza prea mare

Mesaj necitit de fuji »

Alexut scrie:
10 Apr 2020 09:28
Suflanta porneste mereu, dar porneste cu o viteza prea mare si nu se deschide vana de gaz, iar alta data porneste suflanta se deschide si vana de gaz dar nu merge pana la temperatura programata. (se opreste mai repede decat temperatura programata si incepe suflanta sa mearga foarte tare).
da, si pe toate astea le comanda placa electronica. Si poate ca prin inlocuirea placii nu mai face..
Au fost variatii de tensiune electrica ?
Centrala are un stabilizator de tensiune ? Sau mai bine un UPS cu functie de stabilizator de tensiune

Avatar utilizator
Alexut
Mesaje: 3
Membru din: 08 Apr 2020 10:00
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Alexut »

Multumesc frumos acum este foarte clar.

Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47
Contact:

Viessmann Vitodens 200 WB2A - nu mai functioneaza incalzire

Mesaj necitit de damien_valet »

Buna ziua,

In urma unei interuperi de curent, nu mai funtioneaza incalzirea. Pur si simplu, nu mai porneste flacara pentru a incalzi, nici pompa care in general se declenseaza dupa pornirea flacarei.

In schimb, cand nu mai este apa calda (sanitara) suficienta in boiler, porneste flacara si functioneaza pompa care duce apa sanitara.
  • Am un regulator de tensiune (nu UPS).
  • Am un termostat Computherm Q7RF car este setat in mod manual si n-am avut probleme pana acum cu el. Am incercat sa testez ca trimite semnalul comenzii la centrala daca il folosesc in mod automat si merge (devine rosul led-ul ). Receptorul primeste semnal dar centrala tot nu reactioneaza.
  • Bineinteles, centrala este setata in regim "incalzire" + "apa calda" si pot vedea simbolurile "radiator-ului" (stanga) si a robinetului (dreapta).
  • Niciun mesaj de eroare. Cand apas pe butonul "i" (informatii), observ cifra 3 in stanga afisajului de temperatura.
  • Am setat temperatura la 74 de grade pentru circuit de incalzire (maximumul) si facut si reset de mai multe ori dar tot nimic.
  • Am incercat sa scot din prinza totul o data si sa repornesc sa vad daca n-ar fi fost o problema de "desincronizare" (initializare) intre receptorul termostatului si centrala totodata cu receptorul setat in regim manual cu releu inchis (Manual = verde si M/A = rosu) dar tot nimic.
Ati avea o suggestie pentru alte actiuni de diagnostic, va rog? Sper sa nu fie arsa iarasi placa caci am schimbat o deja acum 1 an (2000 RON) :(

Multumesc frumos anticipat pentru ajutor.

Damien

Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3481
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A - nu mai functioneaza incalzire

Mesaj necitit de fuji »

damien_valet scrie:
26 Apr 2020 09:45
Am un regulator de tensiune (nu UPS).
la Vitodens 200 cu Vitotronic Viessmann recomanda UPS cu functie de stabilizare de tensiune.
Bine.. pana la urma niciun aparat chinezesc nu va rezolva problema intreruperilor de curent, a variatiilor de tensiune..
Am un termostat Computherm Q7RF car este setat in mod manual
poti sa-l dezlegi si sa pui un strap acolo unde e legat si sa vezi daca centrala functioneaza fara termostat.
Ati avea o sugestie pentru alte actiuni de diagnostic, va rog? Sper sa nu fie arsa iarasi placa caci am schimbat o deja acum 1 an (2000 RON)
daca tensiunea furnizata centralei e macar 220 V, sau minim 200 V.. si tot nu merge.. e posibil sa fie ticnita placa electronica.

Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47
Contact:

dezlegare termostat

Mesaj necitit de damien_valet »

Multumesc mult pentru raspuns!

Am desfacut capacul la receptorul termostatului. Daca leg 1 cu 2, este tot ca strap-ul care il sugerati sa il pun la nivel de centrala, nu-i asa? (vedeti pozele atasate va rog). Multumesc frumos.
20200427_010722_resized.jpg
20200427_011350_resized.jpg

Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 90
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de jumpy »

Se desfac 1 si 2 si se leaga intre ele, sau cum spui se leaga intre ele.

Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de damien_valet »

Abia acum am reusit sa fac testul si prin surprinderea mea, functioneaza :) Adica cu "strapul aplicat", de la pornirea centralei, a aparut simbolul de pompa langa pictogramul de calorifer precum si si-a dat drumul in urmatoarele secunde cu flacara. Acum de o ora si ceva a putut sa reincalzeasca din noua instalatia mea.

Multumesc foarte mult pentru ajutor!

Trebuie sa conclud ca receptorul este de vina, va rog? Din experienta dvs, releul care este un component oarecum fizic (presupun) din receptorul poate sa se defecteze in urma unei interuperi de curent? (recunosc ca ma surprinde un pic aceasta ipoteza) Se poate repara? Se poate vinde separat? Am cautat pe net si nu prea gasesc. Multumesc frumos din nou pentru ajutorul oferit tuturor pe acest forum!

Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3481
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

receptor wireless Computherm

Mesaj necitit de fuji »

damien_valet scrie:
28 Apr 2020 01:14
Trebuie sa conclud ca receptorul este de vina, va rog?
noi, de la departare putem pune mai greu un diagnostic categoric.
Se poate vinde separat?
cauta pe net Receptor RF Computherm.. se numeste ceva cu Rx.. E sub 100 Lei. Insa.. un termostat nou e probabil 200 Lei cu totul.

Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de damien_valet »

Mersi mult pentru raspunsul din nou foarte rapid!

Revin abia acum cu noutati caci am reusit sa avansez pe diagnostic al problemei mele.

Am impresia ca problema vine din releu din interiorul receptorului RX. Am incercat sa obtin un nou model de la distributor oficial Magdalena (oameni foarte profi si foarte amabili) insa modelul meu fiind mai vechi (2010), nu prea mai exista bucati de "varsta aceasta". Am sa incerc sa repar receptorul schimband releu pe placa electronica (cf. https://www.conexelectronic.ro/ro/relee ... A-1XU.html). Va tin la curent.

Deocamdata, nu e graba caci am trecut in regim de vara si atunci merge centrala fara problema.

Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator