noua centrala Viessmann Vitodens 200-W B2HE, B2KE

Mesaj necitit de fuji »

mutarea locului panoului de comanda ! wow

Avatar utilizator
Alexut
Mesaje: 3
Membru din: 08 Apr 2020 10:00

Vitodens 200 in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0

Mesaj necitit de Alexut »

Am o centrala vitodens 200 de 30 kw si am o problema cu aprinderea arzatorului,in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0,iar daca o opresc cateva ore porneste si functioneaza o ora sau mai mult .
Ce credeti ca poate avea,va multumesc mult.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitodens 200 in codarea 2 apare 38-33 in loc de 38-0

Mesaj necitit de jumpy »

Au fost probleme electrice !
Din ce stiu eu se verifica in primul rand daca mai porneate suflanta. Daca porneste se inlocuieste placa (automatizarea), daca nu, amandoua (suflanta si automatizare).
Avatar utilizator
Alexut
Mesaje: 3
Membru din: 08 Apr 2020 10:00

Suflanta porneste cu o viteza prea mare

Mesaj necitit de Alexut »

Suflanta porneste mereu, dar porneste cu o viteza prea mare si nu se deschide vana de gaz, iar alta data porneste suflanta se deschide si vana de gaz dar nu merge pana la temperatura programata. (se opreste mai repede decat temperatura programata si incepe suflanta sa mearga foarte tare).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Suflanta porneste cu o viteza prea mare

Mesaj necitit de fuji »

Alexut scrie: 10 Apr 2020 09:28 Suflanta porneste mereu, dar porneste cu o viteza prea mare si nu se deschide vana de gaz, iar alta data porneste suflanta se deschide si vana de gaz dar nu merge pana la temperatura programata. (se opreste mai repede decat temperatura programata si incepe suflanta sa mearga foarte tare).
da, si pe toate astea le comanda placa electronica. Si poate ca prin inlocuirea placii nu mai face..
Au fost variatii de tensiune electrica ?
Centrala are un stabilizator de tensiune ? Sau mai bine un UPS cu functie de stabilizator de tensiune
Avatar utilizator
Alexut
Mesaje: 3
Membru din: 08 Apr 2020 10:00

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Alexut »

Multumesc frumos acum este foarte clar.
Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47

Viessmann Vitodens 200 WB2A - nu mai functioneaza incalzire

Mesaj necitit de damien_valet »

Buna ziua,

In urma unei interuperi de curent, nu mai funtioneaza incalzirea. Pur si simplu, nu mai porneste flacara pentru a incalzi, nici pompa care in general se declenseaza dupa pornirea flacarei.

In schimb, cand nu mai este apa calda (sanitara) suficienta in boiler, porneste flacara si functioneaza pompa care duce apa sanitara.
  • Am un regulator de tensiune (nu UPS).
  • Am un termostat Computherm Q7RF car este setat in mod manual si n-am avut probleme pana acum cu el. Am incercat sa testez ca trimite semnalul comenzii la centrala daca il folosesc in mod automat si merge (devine rosul led-ul ). Receptorul primeste semnal dar centrala tot nu reactioneaza.
  • Bineinteles, centrala este setata in regim "incalzire" + "apa calda" si pot vedea simbolurile "radiator-ului" (stanga) si a robinetului (dreapta).
  • Niciun mesaj de eroare. Cand apas pe butonul "i" (informatii), observ cifra 3 in stanga afisajului de temperatura.
  • Am setat temperatura la 74 de grade pentru circuit de incalzire (maximumul) si facut si reset de mai multe ori dar tot nimic.
  • Am incercat sa scot din prinza totul o data si sa repornesc sa vad daca n-ar fi fost o problema de "desincronizare" (initializare) intre receptorul termostatului si centrala totodata cu receptorul setat in regim manual cu releu inchis (Manual = verde si M/A = rosu) dar tot nimic.
Ati avea o suggestie pentru alte actiuni de diagnostic, va rog? Sper sa nu fie arsa iarasi placa caci am schimbat o deja acum 1 an (2000 RON) :(

Multumesc frumos anticipat pentru ajutor.

Damien
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A - nu mai functioneaza incalzire

Mesaj necitit de fuji »

damien_valet scrie: 26 Apr 2020 09:45Am un regulator de tensiune (nu UPS).
la Vitodens 200 cu Vitotronic Viessmann recomanda UPS cu functie de stabilizare de tensiune.
Bine.. pana la urma niciun aparat chinezesc nu va rezolva problema intreruperilor de curent, a variatiilor de tensiune..
Am un termostat Computherm Q7RF car este setat in mod manual
poti sa-l dezlegi si sa pui un strap acolo unde e legat si sa vezi daca centrala functioneaza fara termostat.
Ati avea o sugestie pentru alte actiuni de diagnostic, va rog? Sper sa nu fie arsa iarasi placa caci am schimbat o deja acum 1 an (2000 RON)
daca tensiunea furnizata centralei e macar 220 V, sau minim 200 V.. si tot nu merge.. e posibil sa fie ticnita placa electronica.
Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47

dezlegare termostat

Mesaj necitit de damien_valet »

Multumesc mult pentru raspuns!

Am desfacut capacul la receptorul termostatului. Daca leg 1 cu 2, este tot ca strap-ul care il sugerati sa il pun la nivel de centrala, nu-i asa? (vedeti pozele atasate va rog). Multumesc frumos.
20200427_010722_resized.jpg
20200427_011350_resized.jpg
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de jumpy »

Se desfac 1 si 2 si se leaga intre ele, sau cum spui se leaga intre ele.
Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de damien_valet »

Abia acum am reusit sa fac testul si prin surprinderea mea, functioneaza :) Adica cu "strapul aplicat", de la pornirea centralei, a aparut simbolul de pompa langa pictogramul de calorifer precum si si-a dat drumul in urmatoarele secunde cu flacara. Acum de o ora si ceva a putut sa reincalzeasca din noua instalatia mea.

Multumesc foarte mult pentru ajutor!

Trebuie sa conclud ca receptorul este de vina, va rog? Din experienta dvs, releul care este un component oarecum fizic (presupun) din receptorul poate sa se defecteze in urma unei interuperi de curent? (recunosc ca ma surprinde un pic aceasta ipoteza) Se poate repara? Se poate vinde separat? Am cautat pe net si nu prea gasesc. Multumesc frumos din nou pentru ajutorul oferit tuturor pe acest forum!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

receptor wireless Computherm

Mesaj necitit de fuji »

damien_valet scrie: 28 Apr 2020 01:14Trebuie sa conclud ca receptorul este de vina, va rog?
noi, de la departare putem pune mai greu un diagnostic categoric.
Se poate vinde separat?
cauta pe net Receptor RF Computherm.. se numeste ceva cu Rx.. E sub 100 Lei. Insa.. un termostat nou e probabil 200 Lei cu totul.
Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de damien_valet »

Mersi mult pentru raspunsul din nou foarte rapid!

Revin abia acum cu noutati caci am reusit sa avansez pe diagnostic al problemei mele.

Am impresia ca problema vine din releu din interiorul receptorului RX. Am incercat sa obtin un nou model de la distributor oficial Magdalena (oameni foarte profi si foarte amabili) insa modelul meu fiind mai vechi (2010), nu prea mai exista bucati de "varsta aceasta". Am sa incerc sa repar receptorul schimband releu pe placa electronica (cf. https://www.conexelectronic.ro/ro/relee ... A-1XU.html). Va tin la curent.

Deocamdata, nu e graba caci am trecut in regim de vara si atunci merge centrala fara problema.
Avatar utilizator
MihaiSt
Mesaje: 1
Membru din: 05 Oct 2020 15:19

Centrala Vitodens pentru casa 140 mp

Mesaj necitit de MihaiSt »

Bună ziua!
Am și eu nevoie de un sfat în legătură cu o centrala de la Viessmann!
Am casa din caramida cu suprafața de140 mp și înălțimea camerelor de 2.7 m.
2 dormitoare, 2 bai, living, hol, bucătărie și o camera tehnica.
Am instalația deja făcută cu 9 calorifere și încălzire în pardoseala în bucătărie( 20 mp).
As vrea sa nu am probleme dacă se folosesc simultan 2 consumatori.

Am fost la 2 magazine unde mi s a spus :
1. Viessmann vitodens 100 W - 26kw
2. Viessmann vitodens 050-W - 33kw
Am înțeles ca vitodens 100w sunt produse în Germania iar vitodens 050-W sunt produse în Turcia. Asa este?
Ce centrala in puteți recomanda?
Mulțumesc anticipat!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala Vitodens pentru casa 140 mp

Mesaj necitit de fuji »

MihaiSt scrie: 05 Oct 2020 15:35As vrea sa nu am probleme dacă se folosesc simultan 2 consumatori.
..atunci monteaza o centrala cu boiler (incorporat sau separat). Ceva de genul Vitodens 111-W 26 kW, ca sa ramanem la selectia initiala.

O centrala termica ce prepara apa calda instant nu poate asigura un debit de calda mai mare ca Puterea sa termica maxima (rezervata pentru Apa calda).
24 kW produce maxim 13 litri/min. la dT=25 K sau t=35 grd C.
28 kW produce maxim 16 litri/min. la dT=25 K sau t=35 grd C.
etc.
Ori.. bateria de la cada necesita doar ea 12 litri/min.; cea de la bucatarie are nevoie de 8 litri/min., etc.

Poti lua Vitodens 050-W 33 kW, daca Vitodens 111-W e prea scumpa.
Avatar utilizator
sycorax
Mesaje: 1
Membru din: 29 Oct 2020 22:19

termostat T6R legat la Immergas Omnia

Mesaj necitit de sycorax »

Buna,
Am legat un termostat la centrala si nu mai merge incalzirea in calorifere desi acum l-am scos.
Nu imi arata nici o eroare. Am incercat si reset. Va rog daca cineva are o idee sa imi dati un sfat.
Am fost atent si am legat totul corect. Centrala e IMMERGAS VICTRIX OMNIA si termostatul Honeywell T6 Smart. L-am conectat la mufa destinata termostatului din centrala dupa ce am scos puntea. Dupa ce nu a pornit am pus puntea inapoi si acum nu mai merge incalzirea in calorifere. Apa calda merge fara probleme. Daca dau reset cu calibrare se incalzesc si caloriferele dar apoi nu mai merg. Nu stiu ce poate fi.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: termostat T6R legat la Immergas Omnia

Mesaj necitit de fuji »

sycorax scrie: 29 Oct 2020 22:29 Am legat un termostat la centrala si nu mai merge incalzirea in calorifere desi acum l-am scos..
racordarea termostatului trebuie facuta de catre firma de service care are in grija centrala -asta e si principalul motiv pentru care nu merge acum.

Nu merge incalzirea pentru ca probabil nu o comanda nimeni sa mearga -si acum termostatul ar trebui s-o comande. Dar.. stim noi cum a fost legat termostatul ? Stim noi ce setari s-au facut la acel termostat ??
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Problema Wiessman Vitopend 100

Mesaj necitit de hdany »

Bună seara,

Am o problemă cu centrala Wiessman Vitopend 100. Pornește gazul, aprinde flacăra și se oprește imediat. Identic și la încălzire radiatoare, și la apa caldă.



Atașez și un video. Aveți idee ce poate fi și cum se poate repara? Nu este afișată nici o eroare pe display. In trecut a mai fost schimbata puntea de electrozi. Nu mă pricep foarte bine.

Mulțumesc tuturor anticipat!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Problema functionare Viessman Vitopend 100 cu termostat computherm

Mesaj necitit de fuji »

hdany scrie: 22 Noi 2020 00:50 Am o problemă cu centrala Wiessman Vitopend 100. Pornește gazul, aprinde flacăra și se oprește imediat. Identic și la încălzire radiatoare, și la apa caldă.
inca nu stii daca e o problema de la centrala sau de la altceva. Nu ?
Centrala se opreste pentru ca asa e comandata, ceva ii da comanda de oprire: termostatul de camera, sau senzorul de tur dau comanda placii electronice sa opreasca centrala. Nu stiu daca sau care e decalibrat.

Vezi ca presiunea in centrala e prea mica, sub 1 bar.
Nu este afișată nici o eroare pe display.
atunci inseamna ca nu e nicio eroare.
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Re: Problema functionare Viessman Vitopend 100 cu termostat computherm

Mesaj necitit de hdany »

Problema e clar de la centrală. Am urcat acum la 1.5 bari și tot la fel face. Dar cat timp face la fel și la apa caldă, presupun că nu e de la presiune. Am restartat de la buton și la fel se întâmplă. Termostatul nu a dat comanda de oprire, era în permanență ledul roșu pe pornit. Presiunea gazului e ok, scânteie are, dar ceva o oprește, și nu înțeleg ce. Nu știu ce mecanisme de protecție există. Poate sa fie pompa de vină? Și oprește anticipat, pentru a preveni încălzirea apei într-un singur loc, pe circuit, in loc s-o împingă spre destinație, radiatoare sau robinet? Aveți alte idei?