centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
ADRIAN DOBRE
Mesaje: 4
Membru din: 05 Feb 2024 10:03

centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza

Mesaj necitit de ADRIAN DOBRE »

Previzualizează: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza
Buna ziua,
Am si eu o centrala Vitopend 100-W veche de vreo 10-12 ani si au inceput problemele.
Centrala s-a oprit si nu afiseaza nici un cod de eroare.
Se aude cum porneste pompa de circulatie, se aude cum da scanteie la bujie dar nu porneste arzatorul.
Am resetat centrala.... nimic
Am oprit curentul ( scos din priza) am asteptat 2 min. apoi am alimentat-o.....nimic.
Am verificat gazele sunt OK.
Am dat capacul jos si ventilatorul nu porneste.
Am scos furtunasele de la presostat si le-am bagat la loc si a inceput sa functioneze.
A functionat un timp (12-14ore nu stiu exat cand ca s-a oprit) dupa care gata, aceeasi problema numai ca de data asta a trebuit sa misc si papucii de la presostat si ventilator ca sa porneasca.
Ce ma intriga este fapul ca nu afiseaza nici un cod de eroare.
Stie cineva ce poate sa aiba?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza

Mesaj necitit de fuji »

poate ca dupa 10 ani are nevoie si centrala de o Revizie generala. Probabil ventilatorul e plin de praf.

Tesniunea electrica e 230 V ? Ai stablilizator de tensiune ?
Avatar utilizator
ADRIAN DOBRE
Mesaje: 4
Membru din: 05 Feb 2024 10:03

Re: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza

Mesaj necitit de ADRIAN DOBRE »

Da tensiunea este 230v
Avatar utilizator
ADRIAN DOBRE
Mesaje: 4
Membru din: 05 Feb 2024 10:03

Re: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza

Mesaj necitit de ADRIAN DOBRE »

exita un stabilizator
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza

Mesaj necitit de fuji »

in mod normal daca e vreo problema, ar trebui sa existe un cod de erroare. Daca centrala nu functioneaza cum trebuie, dar nu indica un cod de avarie poate fi de la un senzor decalibrat (senzorii sunt consumabile) sau poate fi chiar placa electronica deteriorata.
Avatar utilizator
ADRIAN DOBRE
Mesaje: 4
Membru din: 05 Feb 2024 10:03

Re: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza

Mesaj necitit de ADRIAN DOBRE »

Buna dimineata,
In noaptea asta s-a oprit din nou fara cod de eroare.
Am repetat faza cu furtunasele de la presostat si intr-un final a pornit.
Banuiesc ca este presostatul, am sa incerc sa-l schimb
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presostat pentru centrala vitopend 100-w

Mesaj necitit de fuji »

ADRIAN DOBRE scrie: 06 Feb 2024 09:01In noaptea asta s-a oprit din nou fara cod de eroare.
Am repetat faza cu furtunasele de la presostat si intr-un final a pornit.
Banuiesc ca este presostatul, am sa incerc sa-l schimb
da, au mai fost probleme cu presostatul la Vitopend 100. Nu e neaprat stricat, dar poate prinde umezeala, mai ales dupa perioade lungi de nefunctionare. Insa ar trebui sa dea eroare dupa pornirea ratata.
Scrie răspuns