Pompa retur centrala - puffer pornire la 30grd

Mesaj necitit de Ionutz »

Salut,

Am instalat recent o centrala Attack Dpx profi, conectata cu un puffer de 500 + un boiler de 80l apa menajera printr-o pompa de retur ferro 125W (fara bypass), și apoi de la puffer către casa (10 calorifere = 6 cu capăt termostat + 4 fara) printr-o alta pompa de 125w controlata printr-un termostat de imersie începând cu 45 grade.
Pompa de la centrala este comandata direct de către automatizare și începe deja sa meargă când cazanul are 30 de grade. Doar ca după arderea lemnelor pompa continua sa meargă și îmi transfere caldura din puffer către centrala și boilerul de apa menajera, si cum temperatura nu scade niciodată sub 30 de grade, merge continu, practic după arderea lemnelor începe sa transfere caldura in sens invers dinspre puffer către centrala si boiler. Apoi încă un aspect e legat de faptul ca meseriașii au recomandat ca la 65grd in cazan ventilatorul sa se oprească și practic niciodată nu voi avea 65grd în puffer, iar pufferul asigura cumva și funcția de bypass. Dacă ar ridica temperatura de la 65 la 75 cele 4 calorifere de descărcare ar genera prea multa caldura, ce temperaturi îmi recomandati?
Am văzut în manual ca as putea creste temperatura la care pompa de retur sa funcționeze. Cat este recomandat?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4177
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Pompa retur centrala - puffer pornire la 30grd

Mesaj necitit de fuji »

Ionutz scrie: 16 Noi 2023 01:01fara bypass
tocmai, ca e nevoie de bypass, ca altfel se corodeaza cazanul.
Bypass-ul poate fi cu ventil termic sau cu pompa de bypass.
Temperatura de retur spre cazan nu are voie sa fie sub 65 grd C !
Si probabil asa e si logica placii electronice a cazanului, si asa comanda pompa de circulatie.

schema-montaj-cazan-lemne.jpg
Avatar utilizator
Alexandru10
Mesaje: 2
Membru din: 24 Noi 2024 20:29

Re: Pompa retur centrala - puffer pornire la 30grd

Mesaj necitit de Alexandru10 »

Salut ti.ai mai rezolvat problema cu centrala?
Avatar utilizator
Ionutz
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 14 Noi 2022 20:51

Setare temperatură gaze arse

Mesaj necitit de Ionutz »

Salut,

Am urcat temperatura la care se face transferul din cazan catre boilerul de 500l la 60/65de grade.
Nu am bypass instalat, dar langa centrala am un boiler de 100l conectat direct a iesirea din cazan (pe serpentina) si el asigura cat de cat functia de bypass, ca functioneaza continuu.
La 77 de grade am setat oprirea ventilatorului cazanului si astfel, de regula, incalzesc boilerul de 500l pana la 70 de grade.

Urmeaza sa instalez in curand si senzorul de gase arse, care trebuia de fapt instalat de la bun inceput, dar m-am luat dupa meseriasii slabi pe care i-am avut.

Ma poate ajuta cineva cu info legate de setara temperaturii gazelor de ardere, cum se stabileste valoarea optima?
Evacuare gazelor se face prin tub flexibil de 1.5m de 150mm, apoi teava de 1m integrata in perete fi150mm+ apoi un cos izolat din teava de otel cu diam de 400mm.
Senzorul de gaze arse o sa-l instalez imediat dupa tubul flexibil, deci la 1.5m fata de evacuarea din centrala.