Cu ce umplu instalatia cazan combustibil solid
Scris: 28 Oct 2022 00:20
Buna ziua,
Am un cazan pe combustibil solid (fara gazeificare) instalat de Romstl acum 4 ani. Din ce stiu, instalatia a fost incarcata cu antigel (au venit ei cu amestecul). In primul an a mers excelent - calorifele s-au incalzit pana jos - excelent totul. Incet incet, calorifele au inceput sa se incalzeasca din ce in ce mai putin - sunt aerisite (partea de jos este rece) culminand cu anul asta cand ... ultimele doua sunt aproape reci - anul trecut erau cam la 1/2. am verificat vasul de expansiune - totul ok - presiune 1.4 bar.
Au mai fost pierderi pe parcurs + aerisire anuala (nu am detectat scurgeri pe nicaieri) + cand s-a blocat pompa de recirculare pe care le-am completat prin robinetul instalatiei (apa de la put - duritate foarte mare ... gen 30 grade minim) - estimez in jurul a 15l (instalatia are 9 calorifere din aluminu cu tevi din pvc).
Am senzatia ca e din cauza duritatii apei. In zona in care stau, nu gasesc pe nimeni care sa curete centrala cu o pompa de spalare.
Am doua variante:
1- imi cumpar pompa de spalare (am gasit pe la 1300 ron)
https://www.altenergy.ro/produse/POMPA- ... A-BOSS-5FI
si dupa umplu cu apa demineralizata (nu as mai vrea antigel)
https://www.chemstal.ro/produse/apa-dem ... LBXADEM000
+ montat filtru antimagnetita: https://www.chemstal.ro/produse/filtru- ... 30002WE000
------------------------
2- scot apa din instalatie, umplu cu apa demineralizata si folosesc chitul de mai jos (chitul nu se foloseste cu antigel) si umplu din nou cu apa demineralizata
+ montat filtru antimagnetita
https://www.chemstal.ro/produse/apa-dem ... LBXADEM000
In privinta umplerii cu apa demineralizata - am citit pareri pro si contra. pro ar fi incalzirea mai rapida, fortarea la minim a pompei ... contra ar fi partea cu coroziunea (banuiesc ca pot folosi un inhibitor - daca stiti vreunul, as fi recunoscator)
Scuze pentru mesajul lung si multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Am un cazan pe combustibil solid (fara gazeificare) instalat de Romstl acum 4 ani. Din ce stiu, instalatia a fost incarcata cu antigel (au venit ei cu amestecul). In primul an a mers excelent - calorifele s-au incalzit pana jos - excelent totul. Incet incet, calorifele au inceput sa se incalzeasca din ce in ce mai putin - sunt aerisite (partea de jos este rece) culminand cu anul asta cand ... ultimele doua sunt aproape reci - anul trecut erau cam la 1/2. am verificat vasul de expansiune - totul ok - presiune 1.4 bar.
Au mai fost pierderi pe parcurs + aerisire anuala (nu am detectat scurgeri pe nicaieri) + cand s-a blocat pompa de recirculare pe care le-am completat prin robinetul instalatiei (apa de la put - duritate foarte mare ... gen 30 grade minim) - estimez in jurul a 15l (instalatia are 9 calorifere din aluminu cu tevi din pvc).
Am senzatia ca e din cauza duritatii apei. In zona in care stau, nu gasesc pe nimeni care sa curete centrala cu o pompa de spalare.
Am doua variante:
1- imi cumpar pompa de spalare (am gasit pe la 1300 ron)
https://www.altenergy.ro/produse/POMPA- ... A-BOSS-5FI
si dupa umplu cu apa demineralizata (nu as mai vrea antigel)
https://www.chemstal.ro/produse/apa-dem ... LBXADEM000
+ montat filtru antimagnetita: https://www.chemstal.ro/produse/filtru- ... 30002WE000
------------------------
2- scot apa din instalatie, umplu cu apa demineralizata si folosesc chitul de mai jos (chitul nu se foloseste cu antigel) si umplu din nou cu apa demineralizata
+ montat filtru antimagnetita
https://www.chemstal.ro/produse/apa-dem ... LBXADEM000
In privinta umplerii cu apa demineralizata - am citit pareri pro si contra. pro ar fi incalzirea mai rapida, fortarea la minim a pompei ... contra ar fi partea cu coroziunea (banuiesc ca pot folosi un inhibitor - daca stiti vreunul, as fi recunoscator)
Scuze pentru mesajul lung si multumesc anticipat pentru raspunsuri.