Scris: 26 Aug 2022 15:57
de nicuschiopu
Model ZWB24-1RE Buna ziua defect la acest model de centrala ciudat cam de acum 5 luni totul functioneaza normal ,ACM si incalzire doar cam la 8-9 ore chiar daca merg numai pe ACM creste presiunea in centrala am verificat robinetul de umplere inchde .
Care poate fi motivul de creste presiunea in centrala a ajuns si 3 bari dar am golit sa nu declanseze supapa de siguranta.Daca ma poate ajuta cineva care a mai intalnit acest fenomen .Va multumesc.

Re: Centrala Bosch Condens 2000W creste presiunea

Scris: 26 Aug 2022 23:00
de fuji
nicuschiopu scrie: 26 Aug 2022 15:57Care poate fi motivul de creste presiunea in centrala a ajuns si 3 bari
in primul rand crste la 3 bar de la .. cat ? Ca poate creste de la 2,2 sau 2,4 bar si atunci nu mai e asa anormal, nu ?
Apoi.. daca ar fi atins cu adevarat 3 bar chiar scuipa supapa de siguranta. Manometrul ala nu indica asa de precis si are si o inertie.

Poate fi vasul de expansiune dezumflat / spart.
Sau poate s-a gaurit Schimbatorul de caldura principal.