Trecere de la incalzire cu lemne la gaz
Scris: 14 Feb 2021 12:17
Buna ziua,
Detin o casa de vacanta, mica, 65mp. actual incalzire cu o soba cu manta cu apa, 3 calorifere, un boiler termoelectric si vas expansiune deschis. Instalatia este realizata de mine si functioneaza bine de app. 10 ani.
Se introduce gazul ... pentru cresterea confortului doresc sa conectez o centrala termica ( ma gandesc la Motan Mkdens 25 sau Ferroli Alpha 24 ... astept si alte variante). Va postez schema actuala si schema noua. Deoarece nu sunt specialist pe domeniul termic v-as ruga analiza si comentarea schemei noi (care include si centrala termica).
Observatii >
- Niciodata centrala termica nu va lucra deodata cu soba (ori soba /ori CT ... la cresterea temperaturii in soba deschid circuitul termostatului CT);
- Caloriferul C1 trebuie sa lucreze numai cu CT (amplasat in incaperea cu soba);
- Clar trebuie sa schimb vasul de expansiune deschis cu vas de expansiune inchis si supapa de suprapresiune;
Intrebari >
- Supapa de sens 3 (SS3) trebuie sau nu trebuie montata? (pe caloriferul C1)
- Ce dimensionare trebuie pentru vasul de expansiune inchis? (eu as merge pe 12-18L)
- Grupul de siguranta (supapa de suprapresiune) trebuie sa cuprinda si supapa de supratemperatura? Ce valori aleg?
Astept pareri si sfaturi. Multumesc.
Detin o casa de vacanta, mica, 65mp. actual incalzire cu o soba cu manta cu apa, 3 calorifere, un boiler termoelectric si vas expansiune deschis. Instalatia este realizata de mine si functioneaza bine de app. 10 ani.
Se introduce gazul ... pentru cresterea confortului doresc sa conectez o centrala termica ( ma gandesc la Motan Mkdens 25 sau Ferroli Alpha 24 ... astept si alte variante). Va postez schema actuala si schema noua. Deoarece nu sunt specialist pe domeniul termic v-as ruga analiza si comentarea schemei noi (care include si centrala termica).
Observatii >
- Niciodata centrala termica nu va lucra deodata cu soba (ori soba /ori CT ... la cresterea temperaturii in soba deschid circuitul termostatului CT);
- Caloriferul C1 trebuie sa lucreze numai cu CT (amplasat in incaperea cu soba);
- Clar trebuie sa schimb vasul de expansiune deschis cu vas de expansiune inchis si supapa de suprapresiune;
Intrebari >
- Supapa de sens 3 (SS3) trebuie sau nu trebuie montata? (pe caloriferul C1)
- Ce dimensionare trebuie pentru vasul de expansiune inchis? (eu as merge pe 12-18L)
- Grupul de siguranta (supapa de suprapresiune) trebuie sa cuprinda si supapa de supratemperatura? Ce valori aleg?
Astept pareri si sfaturi. Multumesc.