Problema centrala Motan si presiune in instalatie

Scris: 21 Oct 2020 23:02
de vopmihai
Salutare, avem o centrala Motan de 4 ani de zile (era deja in casa in care ne-am mutat).
Problema la ea a fost faptul ca mereu pierdea presiune.. nu multa, dar pierdea. In sezonul rece cam o data la 1-2 luni bagam presiune in ea. Bun, zilele trecute am chemat un instalator sa imi puna un filtru, si dupa am pornit centrala pentru prima data dupa vara. A crescut presiunea.de la 1.3 pana la 3.2, nu a refulat, dar dupa ce s-a oprit din incalzire a scazut presiunea destul de mult 0.8. Am chemat pe cineva care a urmat pasii: a golit presiunea. in centrala si in vas de expansiune la 0, a introdus 1 bar in vas si apoi a incercat sa bage apa in instalatie dar a urcat extrem de rapid presiunea de la 0 la 1.9 intr-o secunda. Am pornit centrala si iar a urcat presiunea pana la 2.9 (50 grade in calorifere) Mi a zis ca e de la vas si trebuie schimbat. Problema e ca un alt instalator spune ca e de la instalatie(am verificat tot prin casa) Acum presiunea o ridic la 1 iar in maxim 5 minute(pana se racesc caloriferele) scade la 0.3 si intra avaria. E de la vas?Ce parere aveti?

Re: Problema centrala Motan si presiune in instalatie

Scris: 22 Oct 2020 12:21
de fuji
vopmihai scrie: 21 Oct 2020 23:02 Problema la ea a fost faptul ca mereu pierdea presiune.. nu multa, dar pierdea. In sezonul rece cam o data la 1-2 luni bagam presiune in ea.
asta nu e neaparat o problema de la centrala, ci de la instalatia de incalzire in ansamblu.
E de la vas?
da, asa pare.
Dealtfel, Motan foloseste niste vase expansiune destul de ieftine, Zilio, care se defecteaza mai repede ca alte vase.

Re: Problema centrala Motan si presiune in instalatie

Scris: 24 Oct 2020 08:53
de vopmihai
Multumesc de raspuns.. Am observat ca presiunea creste/scade doar cand e pornita incalzirea. Inca ceva ciudat. Aseara am pornit centrala de la o presiune la afisaj 0.9 a uecat in 15 min pana la 3. Am. oprit-o, iar apoi nu a mai scazut pana in avarii, a ramas la. 2.3..

Re: Problema centrala Motan si presiune in instalatie

Scris: 25 Oct 2020 13:46
de fuji
vopmihai scrie: 24 Oct 2020 08:53am pornit centrala de la o presiune la afisaj 0.9 a uecat in 15 min pana la 3. Am. oprit-o, iar apoi nu a mai scazut pana in avarii, a ramas la. 2.3..
poate e robinetul de umplere semi-deschis ?
Daca nu, problema vine de la vasul de expansiune.
Sau.. poate sunt multe, enorm de multe radiatoare mari.. si vasul de expansiune e prea mic.