Pagina 1 din 1

Probleme centrala in condensatie Aeterna Step 25

Scris: 15 Iul 2019 10:51
de Gabriel05
Buna ziua, am o centrala Aeterna Step 25 in condensatie undeva la o casa unde merg mai rar. E alimentata cu gpl dintr-o butelie. Pana acum a functionat irwprosabil. Aseară incercând să ii dau drumul sa facă puțină căldură, am vazut ca nu este presiune in instalație. Am dat drumul la șurubul acela să ajustez presiunea… in fine… a inceput să imi scoată lichidul din calorifere pe furtunul de condens ( mi-am dat seama dupa mirosul de antigel). Uităndu-ma pe geam am observat ca scotea si mult fum pe cosul de evacuare. Aveți idee ce ar putea avea si dacă as putea să remediez ceva? Vă multumesc!

Re: Probleme centrala in condensatie Aeterna Step 25

Scris: 15 Iul 2019 11:40
de fuji
Gabriel05 scrie: 15 Iul 2019 10:51am o centrala Aeterna Step 25 in condensatie undeva la o casa unde merg mai rar. E alimentata cu gpl dintr-o butelie.
cred ca e similara cu centrala Arca Pixel FC.
Instructiunile sunt astea http://www.stepclima.it/Apps/WebObjects ... 4&lang=rum

Probabil ai incarcat centrala prea mult cu apa.. si in functionare a depasit 3 bar >> a scuipat supapa de siguranta.
-trebuie sa incarci centrala la maxim 1,2 bar la rece.

Re: Probleme centrala in condensatie Aeterna Step 25

Scris: 15 Iul 2019 11:44
de Gabriel05
Si fumul acela care iese pe cos tot de acolo este? Acum are 0, 9 presiune dar nu mai porneste. Tot da apa cu antigel. Este posibil sa fi ramas supapa aceea blocata?

Re: Probleme centrala in condensatie Aeterna Step 25

Scris: 15 Iul 2019 11:54
de fuji
Gabriel05 scrie: 15 Iul 2019 11:44 Si fumul acela care iese pe cos tot de acolo este?
fumul.. gazele arse.. nu au legatura cu umplerea centralei.
Acum are 0, 9 presiune dar nu mai porneste. Tot da apa cu antigel. Este posibil sa fi ramas supapa aceea blocata?
0.9 bar in centrala, la cald, e prea putin ! Daca inca mai curge supapa de siguranta, atunci, da, e posibil sa fi ramas blocata. Incearca sa rotesti capacelul ei inca 1 tura, pana face pac/tac. Apoi, cand nu mai curge, lasa centrala sa se raceasca si reumple la 1,2 bar la rece.

supapa siguranta Aeterna Step 25

Scris: 15 Iul 2019 12:15
de Gabriel05
Partea proastă e că nu stiu care e căpăcelul ei

Re: supapa siguranta Aeterna Step 25

Scris: 15 Iul 2019 12:56
de fuji
Gabriel05 scrie: 15 Iul 2019 12:15 Partea proastă e că nu stiu care e căpăcelul ei
in partea opusa a orificiului prin care curge apa din supapa.. nu e un capacel rotativ ? ceva, care se poate roti ? cu o sageata de sens pe ea (care indica sensul de rotatie)

Re: Probleme centrala in condensatie Aeterna Step 25

Scris: 15 Iul 2019 13:00
de Gabriel05
Nu stiu ce a fost.... ca un căpăcel de ventil. Cand ca vrut sa să sucesc de el a iesit si l-am pierdut. Nu l-am mai gasit. Acum curge pe acolo. Mai bime mă astâmpăram