Pagina 1 din 1
Problema Centrala - Termostat (Viessman VITODENS 050)
Scris: 18 Mar 2019 01:25
de tequila
Salutare. De curand mi-am bagat centrala Viessman Vitodens050 iar baiatul de la service mi-a bagat un termostat Logictherm C7RF wireless. Termostatul isi face treaba, partial. Opreste si porneste centrala conform setarilor. Problema sta in felul urmator: daca in camera sunt 22, iar termostatul e pe 20 (centrala e oprita), si ma duc la baie sa pornesc apa calda, centrala nu porneste. Pe scurt, apa calda nu functioneaza. E de vina termostatul, asa e modelul?
Re: Problema Centrala - Termostat (Viessman VITODENS 050)
Scris: 18 Mar 2019 02:01
de fuji
nu, termostatul opreste doar circuitul de incalzire. Circuitul de apa calda nu e reglat de termostatul de camera.
Re: Problema Centrala - Termostat (Viessman VITODENS 050)
Scris: 18 Mar 2019 09:45
de tequila
Mulțumesc de răspuns. Este posibil ca centrala sa pornească doar atunci când deschid apa calda, după care sa se oprească?
Re: Problema Centrala - Termostat (Viessman VITODENS 050)
Scris: 18 Mar 2019 12:13
de fuji
tequila scrie: ↑18 Mar 2019 09:45
Este posibil ca centrala sa pornească doar atunci când deschid apa calda, după care sa se oprească?
evident.
Exact asa va functiona toata Vara..
Re: Problema Centrala - Termostat (Viessman VITODENS 050)
Scris: 18 Mar 2019 13:45
de tequila
Cum sa fac acest lucru?
utilizare centrala Viessman VITODENS 050
Scris: 18 Mar 2019 23:26
de fuji
acestea sunt Instructiunile de folosire:
https://webapps.viessmann.com/vibooks/a ... t&view=Fit
Citeste de la pag. 14 incolo.