Pagina 1 din 1

automatizare pompa

Scris: 16 Mar 2019 12:52
de a_stefane
Buna ziua,
As dori sa fac pompa de circulatie AT si pompa de apa calda boiler sa mai functioneze 3-5minute dupa primirea comenzii OFF de la termostatul de camera, repectiv de la termostatul de boiler apa calda. Se poate? Are cineva o schema pentru asa ceva?
Centrala este una f.veche, un cazan din fonta Lamborghini SEC32 si inca functioneaza f.bine ... dar as dori sa automatizez pompele sa mai functioneze un timp dupa stingerea flacarii.

Re: automatizare pompa

Scris: 16 Mar 2019 13:48
de fuji
Are Salus niste Pump Controllere destul de ieftine, seria PC https://www.saluscontrols.ro/produse/co ... tilatoare/

Re: automatizare pompa

Scris: 16 Mar 2019 17:40
de a_stefane
nu face nici unul ce vreau eu ... trebuie un montaj sa dea tensiune pompei un timp dupa ce termostatul a dat comanda OFF