Pagina 6 din 6

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Scris: 24 Ian 2024 16:28
de Paul21
Buna ziua! Am si eu o problema! Porneste centrala . Ajunge la temperatura care trebuie iar cand dau drumul la ala calda menajera se aude in bâfâit si vibratie pt 3-4 secunde si dupa se opreste. Asta numai cat merge si flacara pt calorifere si instantul de apa.. daca centrala merge doar pe apa calda nu se mai aude... ce sa fie ??

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Scris: 24 Ian 2024 18:50
de fuji
Paul21 scrie: 24 Ian 2024 16:28Asta numai cat merge si flacara pt calorifere si instantul de apa..
nu prea se intelege.. Incalzirea si Apa calda nu merg simultan niciodata. Apa calda are prioritate.

Desemeni, conteaza si in ce zona vibreaza.

centrala kober condens 050 24

Scris: 29 Ian 2024 17:29
de DanielD
Buna ziua ! Am o centrala kober condens 050 24 de 2 ani ce a functionat doar 40min.Cind ajunge la temperatura setata( ex: 55°) , se opreste si pina nu se raceste apa din cele 4 calorifere la 35° , nu porneste.Pe apa calda functioneaza normal.Mentionez ca nu locuiesc unde este centala si ajung rar.Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc!

Re: centrala kober condens 050 24

Scris: 29 Ian 2024 23:58
de fuji
nu e neaparat o functionare anormala..
Mai ales daca exista si un temrostat de camera care da toate comenzile.

Probabil ca daca o dai pe temperatura mai joasa pe tur (50 sau 45 grd), o sa functioneze o vreme mai indelungata. incearca !

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Scris: 01 Feb 2024 00:16
de Paul21
Nush vibreaza toata.. acum si cand merge doar pe apa din calorifere vibreaza cateodata cand se aprinde.. nu tot timpul.. am schimbat ventilator .. am schimbat kit evacuare.. isciristul zice ca ar fi placa.. nu ii dau de cap.. centrala noua

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Scris: 01 Feb 2024 00:17
de Paul21
Are un vinrat asa de innecat.. nu stie cat gaz sa bage .. nush

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Scris: 01 Feb 2024 00:43
de fuji
Paul21 scrie: 01 Feb 2024 00:16 .. isciristul zice ca ar fi placa..
atunci încearcă cu o Placa electronica noua. Nu ?

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Scris: 02 Feb 2024 19:37
de Paul21
Am schimbat tot .. ventilator, placa, electrod de aprindere.. nmk

Re: Centrala vibreaza

Scris: 02 Feb 2024 22:13
de fuji
Paul21 scrie: 01 Feb 2024 00:16 Nush vibreaza toata.. acum si cand merge doar pe apa din calorifere vibreaza cateodata cand se aprinde.. nu tot timpul.. am schimbat ventilator .. am schimbat kit evacuare.. isciristul zice ca ar fi placa.. nu ii dau de cap.. centrala noua
ramane sa incerci si cu o vana de gaz noua.

Nu stiu ce sa zic, nimeni de la departare n-are cum sa zica ceva. Daca voi, cu tehnicianul de Service la fata locului, nu-i dati de cap, ce am putea sa rezolvam noi ?!
Sper macar ca masuratorile la gaz le-a facut, analiza gazelor arse..

Consum gaze la Motan Condens plus 100 25 kw.

Scris: 01 Mar 2024 21:32
de manubabanu
Salut!
Am un Motan condens plus 100 de 25 kw.
Raportul de modulație este de 1:10 asta presupune că la putere minimă să consume 2,5 kw/h, corect?
Acum ce înseamnă 2,5 kw/h în m3 de gaz , după estimările mele cam 0.300 m3.

Din meniul centralei am ales (SP 23 -1, asta pentru probă) putere minimă și consumul este undeva la 0,550---0,600 m3/h.

Greșesc eu undeva sau sunt necesare anumite reglaje făcute de un profesionist?

Am senzor de temperatura exterioara, am ales curba de confort, centrala funcționează foarte mult pe minim, este cald în casă dar nu sunt împăcat cu acest consum mare.

Re: Consum gaze la Motan Condens plus 100 25 kw.

Scris: 01 Mar 2024 22:59
de fuji
manubabanu scrie: 01 Mar 2024 21:32 Am senzor de temperatura exterioara, am ales curba de confort, centrala funcționează foarte mult pe minim, este cald în casă dar nu sunt împăcat cu acest consum mare.
incearca s-o utilizezi o vreme si fara Senzor exterior.

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Scris: 01 Mar 2024 23:10
de manubabanu
Mă deranjează faptul că la putere minimă consumă mai mult decât promite producătorul, în rest sunt mulțumit.

Caut pe cineva care poate să-mi explice, eventual să îi facă reglajele necesare pentru a ajunge la consumul din cartea tehnica.