Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere
Moderator: fuji
- mermaid1976
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 19 Dec 2011 23:20
Eroare E1 la Centrala Motan
Buna seara. Va rog sa ma ajutati cu un sfat, avand in vedere ca sunt o doamna care se uita la centrala ca la limba chineza veche. Am un Motan instalat de o saptamana. Azi noapte s-a oprit si a dat Eroare E1. Asta inseamna lipsa presiune. Am incercat sa umplu centrala cu apa, am manevrat robinetul de sub centrala si nimic. Nu vrea sa primeasca apa. Puteti sa ma lamuriti si pe mine care e problema? Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
umplere centrala termica motan
robinet umplere blocat, infundat ..? Se intampla frecvent si la alte modele de centrale termice
Sau lipsa de presiune la reteaua de apa rece.
Sau lipsa de presiune la reteaua de apa rece.
- mermaid1976
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 19 Dec 2011 23:20
Re: umplere centrala termica motan
fuji scrie:robinet umplere blocat, infundat ..? Se intampla frecvent si la alte modele de centrale termice
Sau lipsa de presiune la reteaua de apa rece.
Tind sa cred ca e prima varianta. Ce pot sa fac fara sa chem instalatorul?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
service pt. robinetul de umplere
spui ca nu te pricepi la centrale, probabil nici la instalatii... si e normal sa fie asa. In aceste conditii mi-e teama ca nu ai ce face... Nu stiu daca sa chemi un instalator sau un Tehnician de service centrale termice -e o diferenta..
Si oricum, poate e nevoie de o piesa de schimb, nu ?
Si oricum, poate e nevoie de o piesa de schimb, nu ?
- mermaid1976
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 19 Dec 2011 23:20
Re: Heeeelp. Centrala Motan defecta
Schimbat piesa la centrala cumparata de o saptamana si montata de 3 zile? Uimitor.
- mermaid1976
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 19 Dec 2011 23:20
Re: Heeeelp. Centrala Motan defecta
Am uitat sa va spun. Centrala nu are nimic. A fost omul cu service-ul. Problema e in alta parte. Ar putea fi infundata ceva teava de la chiuveta la centrala de nu intra picur de apa in ea?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
nu curge apa
pai sigur ca poate fi si in alta parte problema... vreun filtru, vreun robinet, depuneri pe teava, presiune slaba la apa rece sau o combinatie de factori..
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
schimbare piesa la centrala noua
scuze, n-am citit cu atentie primul tau mesaj..mermaid1976 scrie:Schimbat piesa la centrala cumparata de o saptamana si montata de 3 zile? Uimitor.
da, n-ar fi normal.
- mermaid1976
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 19 Dec 2011 23:20
Re: Heeeelp. Centrala Motan defecta
Multumesc pt sfaturi. L-am sunat pe omul care a facut instalatia ca singura vad ca nu-i dau de capat.
-
- Mesaje: 3
- Membru din: 20 Apr 2013 22:10
eroare E1 la centrala termica montan
am o centrala de 3 luni cumparata noua si acum nu mai porneste se aude un zgomot la pompa am aerisit instalatia dar si pe caldura acelasi zgomot cand dau pe caldura apare 80grade si dupa un timp e1 ce as putea face an cazul acesta va multumesc si astept un raspuns
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
avarie E1 la centrala termica montan
in primul rand ar trebui sa precizezi si ce tip de centrala termica Motan este..cristi116 scrie:am o centrala de 3 luni cumparata noua si acum nu mai porneste se aude un zgomot la pompa am aerisit instalatia dar si pe caldura acelasi zgomot cand dau pe caldura apare 80grade si dupa un timp e1 ce as putea face an cazul acesta va multumesc si astept un raspuns
Codul de eroare E1 e in general de la "Lipsã apã în circuitul de termoficare. Avaria dispare la cresterea presiunii peste 0,5 bar. Presiunea de lucru va fi de 1,5 bar."
Daca era vorba de o centrala veche, atunci eventual se putea suspecta senzorul de presiune minima. Daca e insa noua, poate ca ai scapari in instalatie, si scade presiunea sub 0,5 bar.
-
- Mesaje: 3
- Membru din: 20 Apr 2013 22:10
centrala Motan K Plus
ami cer scuze am uitat sa precizez este motan kplus.
temperatura de 80 apare cand dau drumul la robinetul de apa calda. Termostatul este programat la 22 centrala fiind la 70 caldura si 50 apa grade si pe ceas imi arata 17. va multumesc o zi buna
temperatura de 80 apare cand dau drumul la robinetul de apa calda. Termostatul este programat la 22 centrala fiind la 70 caldura si 50 apa grade si pe ceas imi arata 17. va multumesc o zi buna
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: centrala Motan K Plus
ok, dar presiunea in centrala, in instalatie, cat este ? Cat arata manometrul ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: avarie E1 la centrala termica montan
e normal sa apara 80 grd cand centrala prepara apa calda -in acest mod de functionare, centrala merge la maxim. Nu de asta apare avaria E1.
Ai vazut ce spune Motan la codul de eroare E1... lipsa apa sau senzor de presiune defect. Apa inteleg ca este -atunci mai ramane de verificat senzorul. Si daca tot nu, atunci trebuie incercata placa electronica.
Nu stiu daca acestui cod de eroare E1 ii mai sunt atribuite si alte semnalizari de avarii..
Ai vazut ce spune Motan la codul de eroare E1... lipsa apa sau senzor de presiune defect. Apa inteleg ca este -atunci mai ramane de verificat senzorul. Si daca tot nu, atunci trebuie incercata placa electronica.
Nu stiu daca acestui cod de eroare E1 ii mai sunt atribuite si alte semnalizari de avarii..
- iozsi
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 07 Aug 2016 15:38
Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere
Buna ziua.Am 2 probleme la aceasta centrala: 1.-cand dau drumul la apa calda menajera si am debit mic centrala nu incalzeste apa. In momentul cand maresc debitul la robinet porneste centrala si incepe sa incalzeasca apa...dar anormal...si anume: daca micsorez din nou debitul dupa ce porneste incalzirea, apa e pe la 60 grade,cu toate ca apa calda e reglata din centrala la 40 grade. Daca maresc debitul la robinet aproape de maxim atunci se regleaza apa in jur de 40 grade (42).
A doua problema care a aparut recent... cand folosesc apa calda menajera incepe sa creasca presiunea de la manometru. Pot sa scad presiunea daca dau drumul la un aerisitor de la calorifere. Am inteles ca aceasta problema ar fi de la vasul de expansiune.Am pun poze cu vasul...problema e ca nu gasesc ventilul de umplere cu aer..?! Se poate sa nu fie ? In prima poza se vede partea de sus unde este mai iesita...parca ar fi locul pentru ventil...dar dupa parerea mea este pe partea cu apa a vasului(care e impartit in doua) si nu ar fi logic sa fie acolo.Nu pot vedea pe partea cealalta superioara, dar am indoit o sarma si m-am plimbat pe partea cealalta si nu pare sa fie ceva pe acolo... Centrala e cumparata din 2010.
A doua problema care a aparut recent... cand folosesc apa calda menajera incepe sa creasca presiunea de la manometru. Pot sa scad presiunea daca dau drumul la un aerisitor de la calorifere. Am inteles ca aceasta problema ar fi de la vasul de expansiune.Am pun poze cu vasul...problema e ca nu gasesc ventilul de umplere cu aer..?! Se poate sa nu fie ? In prima poza se vede partea de sus unde este mai iesita...parca ar fi locul pentru ventil...dar dupa parerea mea este pe partea cu apa a vasului(care e impartit in doua) si nu ar fi logic sa fie acolo.Nu pot vedea pe partea cealalta superioara, dar am indoit o sarma si m-am plimbat pe partea cealalta si nu pare sa fie ceva pe acolo... Centrala e cumparata din 2010.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
service Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
1) orice centrala termica necesita un debit minim de apa rece -sub acest debit si sb presiunea minima a apei reci, centrala nu porneste pe apa calda -de exemplu, minim 3 litri/min. si 0,3 bar.
Verifica care sunt acesti parametrii pentru centrala Motan, si vezi apoi daca indeplineste la concret aceste cerinte tehnice.
2) dupa 6 ani e posibil ca vasul de expansiune sa se fi gaurit (respectiv membrana interioara a vasului). Daca pe la ventilul de aer/gaz iese apa, atunci cu siguranta membrana e gaurita.
Totusi, presiunea in centrala nu creste asa de mult la functionarea doar pe Apa calda, ci mai mult la functionarea in regim de Incalzire.
Verifica daca nu e robinetul de incarcare deschis.
Per total, dupa 6 ani merita si centrala asta vizita unei echipe de service.
Verifica care sunt acesti parametrii pentru centrala Motan, si vezi apoi daca indeplineste la concret aceste cerinte tehnice.
2) dupa 6 ani e posibil ca vasul de expansiune sa se fi gaurit (respectiv membrana interioara a vasului). Daca pe la ventilul de aer/gaz iese apa, atunci cu siguranta membrana e gaurita.
Totusi, presiunea in centrala nu creste asa de mult la functionarea doar pe Apa calda, ci mai mult la functionarea in regim de Incalzire.
Verifica daca nu e robinetul de incarcare deschis.
Per total, dupa 6 ani merita si centrala asta vizita unei echipe de service.
- iozsi
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 07 Aug 2016 15:38
Re: Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
1) Am inteles cu debitul...dar de ce dupa ce porneste incalzirea apa calda,apa in loc sa fie la temperatura setata de 40 grade nu se mentine..la deschiderea robinetului pe debit moderat ajunge pe la 60 si asa ramana,si abia cand deschid robinetul aproape pe maxim se reduce temperatura la 42 ?
2)Am citit despre scaderea presiunii in vasul de expansiune...dar nu vad ventilul pe vas !? poate sa fie fara ventil? Presiunea creste doar cand folosesc apa calda.Cand nu folosesc, presiunea ramane aceeasi oricat timp ar trece.Daca ar fi robinetul,cred ca presiunea ar creste si cand nu se foloseste apa.
2)Am citit despre scaderea presiunii in vasul de expansiune...dar nu vad ventilul pe vas !? poate sa fie fara ventil? Presiunea creste doar cand folosesc apa calda.Cand nu folosesc, presiunea ramane aceeasi oricat timp ar trece.Daca ar fi robinetul,cred ca presiunea ar creste si cand nu se foloseste apa.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
ventil vas expansiune
ventilul trebuie sa fie undeva sus.
- iozsi
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 07 Aug 2016 15:38
lipsa ventil vas expansiune Motan KStart C21SPV23MEF
Problema e ...ca nu e ventil ! Se vede si in poza..e doar locul unde ar fi trebuit sa fie ventil !