Pagina 1 din 1

Echilibrare instalatie cu cazan pe lemne Viadrus

Scris: 12 Ian 2019 21:43
de Andrey94
Buna ziua .
Am o intalatie de incalzire cu radiatore (15 la numar pe o suprafate de aprox 200mp) in atasament am facut o schita cu instalatia ) 11 la parter si 4 la etaj .
Am o centrala pe lemn Viadrus de 35 kw si un pe gaz Immergas de 32 kw si sunt legate impreuna cu supape de sens .
Pe cazanul cu lemne sun montate 2 pompe , una de baipas un Dab 30 / 70/130 si cea de pe retur un Villo 25/ 6 electronica .
Toate tevile sunt duse prin pardoseala . La parter nu am nici un distribuitor dar la etaj a fost montat unul.
Precuzez ca nu stiu dimensiunile tevilor . Pentru ca sunt toate ingropate in pardoseala
Problema este ca am 3 calorifere la parter care se incalzesc aproximativ jumate in partea de sus. Le.am marcat cu o steluta pe schema.
Caloriferele de la etaj nu au nici o problema se incalzesc foarte bine .
Am incercat sa echilibrez instalatia din returul fiecarui calorifer dar nici un rezultat .
Am schimbat pompa de pe retuc cu un Villo 25/7 dar nici un rezultat
Singura diferenta a fost atunci cand am inchis complet 3 calorifere de la parter de pe un circuit favorizat ( cred ca m.am exprimat bine 😁). .... sau ... atunci cand porneste centrala pe gaz si raman pompele de la cea pe lemp pornite ( diferenta nu este mare )
Cand au fost - 18 grade centrala pe lemn functiona constant la 60° in casa erau 25-26° doar intr.o camera si in spalatorie au fost 19 -20 maxim .

Re: Echilibrare instalatie cu cazan pe lemne Viadrus

Scris: 13 Ian 2019 02:07
de fuji
Andrey94 scrie: 12 Ian 2019 21:43 Cand au fost - 18 grade centrala pe lemn functiona constant la 60° in casa erau 25-26° doar intr.o camera si in spalatorie au fost 19 -20 maxim .
in cazan era bine sa ai 80 grade, nu 60, iar in camera sa ai maxim 23 grade, nu 26..
Iar pompa initiala probabil a fost cam mica, daca s-au folosit conducte de plastic cu diametru mic, cum banuiesc..

Ce am putea sa facem noi in conditiile in care instalatia nu a fost gandita de la inceput ?
Instalatiile facute fara logica functioneaza si ele, dar nesatisfacator.. E foc in cazan ? Da, e. E cald in casa ? Da e.. intr-o camera sunt 26 grd, in alta sunt 20.. deci e bine. Instalatorul poate pleca

Solutia: chemi un instalator (firma mai bine..), care sa regandeasca instalatia de la inceput. Eventual, pui si un Puffer, daca tot faci o investitie. Sau lasi totul asa ca pana acum -de mers, merge.

Re: Echilibrare instalatie cu cazan pe lemne Viadrus

Scris: 13 Ian 2019 10:10
de Andrey94
Am incercat si sa ridit temperatura , au fost si zile cand a functionat pe 80 a dormit cneva la noi si a trebuit sa incalzesc si camera aia cumva doar can restul casei a fostsauna
Din cate vad pa parter iesirile la calorifere sunt de cupru doar sus la etaj sundt de henco.

Oare din spalatorie nu se poate reorganiza instalatia ... acolo se ramifica in 4 trasee ...

Re: Echilibrare instalatie cu cazan pe lemne Viadrus

Scris: 10 Feb 2019 22:52
de elixir
ai un exces de caldura, destul de mare! nu se rezolva cu o echilibrare, ci cu un puffer!
daca merita investitia, doar tu sti, avand in vedere ca ai si gaz..(puffer, pompa, vana, teava..cca 4000 lei, plus manopera)