Pagina 1 din 1

Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 03 Ian 2019 18:33
de csergiu77
Buna,

M-am mutat si eu la o casa relativ veche unde am o centrala Vitodens 200W.

Problema care o am e ca atunci cand folosesc Termostatul si il setez de ex la 21 de grade ajung sa am variatii de temperatura mari, in sensul ca ajunge la 21 de grade , dar din inertia caloriferelor se incalzeste la 22, si apoi porneste doar cand ajunge la 19.9.

Deci un delta de 2 grade.

As dori sa am o temperatura constanta in casa de apx 21 de grade nu o medie de 21 adica 20+22/2...

Am citit ca ar fi o idee sa nu mai utilizez termostatul sa reglez centrala de la curba de caldura ( heat curve, weather compensation etc) ...

Ma puteti va rog ajuta cu un sfat ?

Multumesc

Numai bine.

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 03 Ian 2019 19:44
de fuji
Deci e automatizare Vitotronic 200 cu senzor exterior.
Da, trebuie aleasă bine curba in functie de temperatura exterioară.
Însă.. automatizarea are multe reclame, n-ar fi rau s-o vadă un specialist.

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 03 Ian 2019 21:18
de csergiu77
Totusi mai e necesar un termostat ?

Daca setez termostatul la 21 de grade , de ce o porneste doar cand ajunge la 19.9 ?

Si Vitottrol nu are jumate de grad la setari ?

Multam

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 03 Ian 2019 21:37
de fuji
Depinde ce Vitotrol e.. care de fapt e telecomanda, nu termostat.
Vitotrol nu anulează functionarea automatizării in functie de temperatura exterioară, ci doar introduce un parametru suplimentar de care tine cont automatizarea (respectiv temperatura interioara).
Din automatizarea Vitotronic se poate seta proporția în care să influențeze temperatura interioară funcționarea.

Da, centrala poate merge si fara Vitotrol, doar in functie de senzorul exterior.

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 04 Ian 2019 11:38
de csergiu77
Cand utilizez termostatul ex

Setez 22 de grade, ajunge la 22 de grade insa porneste iara cand in camera unde e termostatul se ajunge la 20.9

Nu se poate regla sa porneasca mai repede ? De ex 21.5 sa tina constant la apx 22 ?

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 04 Ian 2019 11:50
de csergiu77
Termostatul este Vitotrol 300

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 04 Ian 2019 11:55
de fuji
Ce Vitotrol e ?
fuji scrie: 03 Ian 2019 21:37 Vitotrol nu anulează functionarea automatizării in functie de temperatura exterioară, ci doar introduce un parametru suplimentar de care tine cont automatizarea (respectiv temperatura interioara).

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 04 Ian 2019 12:01
de csergiu77
Vitotrol 300

Am citit raspunsul initial insa imi arata ceea ce am descris

Ma gandesc sa suprim termonstatul ...

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 04 Ian 2019 12:24
de fuji
https://webapps.viessmann.com/vibooks/RO/ro

Cauta acolo varianta de Vitotrol 300 pe care o ai, ca sunt mai multe versiuni.
Ai in Instructiuni toate reglajele posibile.
Eu scriu de pe tel. acum, ma descurc mai greu..

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 04 Ian 2019 12:29
de csergiu77
ok merci mult pt raspuns !

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 05 Ian 2019 13:29
de csergiu77
Inca un sfat va rog frumos :)
Am incercat sa fac experimentul fara Vitotrol dar daca il deconectez la centrala palpaie un bec rosu.

As vrea sa vad cum functioneaza centrala fara termostat, cu termostat centrala e o oprita cate o ora doua si inapoi reincalzeste totul.

Experimentul ar fi sa nu folosesc termostat doar setarile centralei poate obtin o temp mai constanta in casa.

Intrebarea : centrala va merge daca decuplez termostatul si chiar daca beculetul acela rosu palpaie ?
Multam

Re: Vitodens 200 W / Vitotrol

Scris: 05 Ian 2019 16:10
de fuji
csergiu77 scrie: 05 Ian 2019 13:29Intrebarea : centrala va merge daca decuplez termostatul si chiar daca beculetul acela rosu palpaie ?
Nu cred ca va functiona.
Trebuie sa schimbi setarile in automatizarea Vitotronic 200. D-aia tot iti spun ca ar fi bine sa vina un specialist cunoscator de Viessmann.

In instructiunile de utilizare ale lui Vitodens 200 gasesti o parte din setarile automatizarii.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/a ... t&view=Fit