Pagina 65 din 69

Re: centrala Bosch Condens 2500 scade temperatura la apa menajera

Scris: 27 Ian 2019 02:45
de fuji
MARIAN MARIAN scrie: 26 Ian 2019 23:36....am o problemă !
daca ai o problema, atunci ti se afiseaza un code eroare -e si cazul tau ? Nu.

Poti verifica daca centrala functioneaza cf. datelor tehnice declarate de producator:
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... talare.pdf
pag. 47

Adica: debit minim apa menajera =2,5 litri/min.
Temperatura reglabila intre 40-60 grd.
Debit ACM 13,3 litri/min. la dT=30 K. Acum temperatura apei reci e 1-2 grade C, deci adunand dT am avea o apa calda de 32 grd C. La aceasta temperatura ar trebui sa furnizeze acel debit.
Centrala poate furniza desigur si apa mai calda, fierbinte, nu insa la debitul acela. Iti va da de ex. 11,5 litri/min. la un dT=35 K, adica la 37 grd C (temperatura la nivelul suprafetei pielii umane e vreo 35 grd, deci orice temperatura peste aceasta valoare omul o recepteaza ca fiind calda, caldura, apa calda..).
Dat fiind ca apa rece are o temperatura f. scazuta in perioada asta trebuie sa mixezi f. bine din Bateria sanitara de dus -sa te descurci cu un debit mai mic de apa fierbinte, pe care sa-l mixezi cu apa rece.

Preventiv, poti verifica si turbina (fluxostatul) daca nu e infundat cu murdarie. Daca nu stii sau nu poti s-o faci, trebuie sa chemi o firma de service. De fapt, oricum poti chema un Service.
Per total, nu pare o problema, insa noi nu vedem de la departare conditiile in care este utilizata centrala termica.

ventilator Cerapurmaxx 65 kw

Scris: 05 Feb 2019 23:53
de androidu86
Salutare, in seara asta am inlocuit un ventilator pentru un Cerapurmaxx de 65 kw. Vechiului ventilator i sa rupt turbina care, fiind din plastic, pur si simplu a devenit casanta si s-a spart. Dupa montaj, centrala realiza toate secventele de pornire insa flacara a refuzat sa se aprinda. Am verificat urmatoarele: scanteie( reglat electrod), gaz, admisie aer, evacuare noxe, camera de ardere, arzator. Toate conditiile erau intrunite pentru a functiona. Dupa multe injuraturi si nervi intinsi la maxim, mi-a venit ideea de a obtura pe sfert admisia moment in care flacara s-a aprins. Din cate am observat , in componenta electrovanei de gaz, exista o piesa de plastic cu rolul de a limita admisia de aer, aceasta fiind sparta. Intrebare: s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema pana acum? Exista o rezolvare? Sa fie limitatorul de aer problema? Multumesc!

Re: ventilator Cerapurmaxx 65 kw

Scris: 06 Feb 2019 08:02
de androidu86
androidu86 scrie: 05 Feb 2019 23:53 Salutare, in seara asta am inlocuit un ventilator pentru un Cerapurmaxx de 65 kw. Vechiului ventilator i sa rupt turbina care, fiind din plastic, pur si simplu a devenit casanta si s-a spart. Dupa montaj, centrala realiza toate secventele de pornire insa flacara a refuzat sa se aprinda. Am verificat urmatoarele: scanteie( reglat electrod), gaz, admisie aer, evacuare noxe, camera de ardere, arzator. Toate conditiile erau intrunite pentru a functiona. Dupa multe injuraturi si nervi intinsi la maxim, mi-a venit ideea de a obtura pe sfert admisia moment in care flacara s-a aprins. Din cate am observat , in componenta electrovanei de gaz, exista o piesa de plastic cu rolul de a limita admisia de aer, aceasta fiind sparta. Intrebare: s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema pana acum? Exista o rezolvare? Sa fie limitatorul de aer problema? Multumesc!
Le: am gasit piesa ca fiind dispozitiv de amestecare!

formarea amestecului de aer/gaz

Scris: 06 Feb 2019 08:48
de jumpy
Aceea este o piesă foarte importantă care ajuta la formarea corectă a amestecului de aer/gaz. De fapt in interiorul ei se creeaza amestecul, si nu poate funcționa fără ea. Oricum dupa înlocuirea ventilatorului este necesară verificarea si reglarea arderii pe baza analizei de gaze arse- mai ales daca acea camera de amestec e deteriorată. Riscul functionarii fără verificare reglare raport aer/gaz e mare - ori arde dereglat si poate creea negru de fum si înfundă schimbatorul, dar mai ales există două combinatii de gaz aer care sunt explozive. Nu este o joaca.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 06 Feb 2019 09:17
de androidu86
Multumesc pentru raspuns. Centrala a ramas scoasa din functiune pana la inlocuirea piesei. Oricum nu pornea. O zi buna!

Eroare Ad centrala ZSC 28-3 MFA

Scris: 14 Mar 2019 15:46
de fuji
Cum se poate reseta codul de eroare Ad ( senzorul de boiler) la o centrala junkers ceraclass excellence ZSC 28-3 MFA ?
Mentionez ca centrala functioneaza doar pe incalzire, dar apare aceasta eroare.
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... talare.pdf

Incearca asa: pag. 69 si apoi pag. 54 reset Heatronic.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 29 Apr 2019 18:24
de ZalinaZix9
gicu60 scrie: 06 Feb 2017 13:57 Asta este adresa de la video:
Mulțumesc de video. Il voi descarca cu un youtube downloader gratuit și voi arata și soțului să vada care e faza. Mercy!

picura apa din centrala Junkers pentru ca e presiunea mare

Scris: 06 Oct 2019 20:34
de matei
Puteti sa-mi spuneti ce as putea face caci astazi, dupa ce astazi am aerisit caloriferele, presiunea este mare in centrala iar la un moment dat a inceput sa picure apa din centrala. Este un Junkeres.

Re: picura apa din centrala Junkers pentru ca e presiunea mare

Scris: 07 Oct 2019 01:02
de fuji
matei scrie: 06 Oct 2019 20:34dupa ce astazi am aerisit caloriferele, presiunea este mare in centrala iar la un moment dat a inceput sa picure apa din centrala. Este un Junkers.
ai aerisit si pe urma ai mai bagat apa in instalatie ? Sau n-ai reumplut dar totusi presiunea in centrala a crescut ?
Poate ai uitat robinetul de umplere deschis >> se inchide robinetul
Poate e Aer in centrala >> trebuie aerisita centrala.

In orice caz, daca presiunea e prea mare, mai trebuie scoasa apa din centrala / instalatie pe la un robinet de golire. Deci pe robinet, nu pe la Supapa de siguranta, care acum a scuipat, ca a urcat presiunea peste 3 bar..

Si.. ce model de Junkers e ?

Este Bosch Condens 2500W compatibila cu OpenTherm / EMS / Heatronic 3 ?

Scris: 08 Noi 2019 00:21
de mellbo
Bună. Va rog sa imi spuneți care știți sigur răspunsul. Este Bosch Condens 2500W compatibila cu OpenTherm? Sau este compatibila doar cu EMS Heatronic 3 sau e mixt sau cum??

Re: Este Bosch Condens 2500W compatibila cu OpenTherm / EMS / Heatronic 3 ?

Scris: 08 Noi 2019 01:06
de fuji
mellbo scrie: 08 Noi 2019 00:21Este Bosch Condens 2500 W compatibila cu OpenTherm ?
Nu.
Sau este compatibila doar cu EMS
Da
Heatronic 3 ..??
Nu.

E relativ simplu: scrie in Instructiunile diverselor centrale. :idea:

Compatible cu OpenTherm sunt doar centralele de inceput de gama de la Bosch: Condens 2000 si Buderus GB012 (ambele nu se mai livreaza).
La EMS 2 sunt compatibile toate celelalte centrale Bosch si Buderus actuale.

Vechea automatizare Bosch Heatronic 3 o mai gasesti doar pe Condens 3000 si Condens 7000 ZWBR si ZBR.

pornirea' centralei pe încălzire (condens 2500W) pe EMS la adresa '1A'

Scris: 08 Noi 2019 12:09
de mellbo
va întreb pentru ca observ ca sunteți informat bine.
nu știți cumva de ce nu pot comanda 'pornirea' centralei pe încălzire (condens 2500W) pe EMS la adresa '1A' ? eu stiu ca o comanda de genul 10 08 1A 00 35 4C 00 00 ar trebuii sa imi puna centrala in mod incalzire, temperatura pe tur de 53C putere selectata 76%

restul, setări sau informații le pot primii/trimite dar 1A parca nu exista pentru ea. sa fie alta adresa pentru ea?

Re: pornirea' centralei pe încălzire (condens 2500W) pe EMS la adresa '1A'

Scris: 08 Noi 2019 22:17
de fuji
mellbo scrie: 08 Noi 2019 12:09nu știți cumva de ce nu pot comanda 'pornirea' centralei pe încălzire (condens 2500W) pe EMS la adresa '1A' ? eu stiu ca o comanda de genul 10 08 1A 00 35 4C 00 00 ar trebuii sa imi puna centrala in mod incalzire, temperatura pe tur de 53C putere selectata 76%
nu stiu.
Probabil tu nu ai un echipament Bosch, ci altceva, mai profesional sau bricolat..

https://freesoft.dev/program/163826720
https://emswiki.thefischer.net/doku.php
https://shop.hotgoodies.nl/ems/ems-bus- ... opage.html

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 08 Noi 2019 23:54
de mellbo
Ba da. Nu este bricolata. Este Bosch original, Bosch Condens 2500W. Ce va spuneam mai sus, este parte din comunicarea EMS in HEX
La nivel informatic...

Lucrez la un proiect de automatizare, si vreau sa includ si partea de termostat, mai bine zic, comunicarea cu centrala prin EMS. Am reusit sa comand tot, si sa citesc toti parametrii, mai putin aest lucru, sa comand pornirea propriu zisa a centralei. Am inteles ca pornirea nu e tocmai o comanda, ci trebuie sa-i trimit date de referinta si ea calculeaza, dar ...aici m-am blocat. Trebuie sa mai sap ... :)

L.E: daca mi-ati trimis link-urile alea, cred ca ati inteles.. in pagina asta se descrie adresa 1A ca fiind responsabila cu ceea ce doresc. Dar la aceasta adresa...nu e nimic. Incercam sa aflu de ce..sau care e adresa logica.

termostat pentru Condens 2500

Scris: 09 Noi 2019 00:35
de mellbo
spune-mi te rog. un termostat cel mai ieftin compatibil cu centrala asta mea, sa pot sa-i fac log pe BUS.
cel mai ieftin ar fi doar CR10 BOSCH sau ar merge si altceva mai ieftin de-atat ?

Re: termostat pentru Condens 2500

Scris: 09 Noi 2019 02:37
de fuji
mellbo scrie: 09 Noi 2019 00:35cel mai ieftin ar fi doar CR10 BOSCH sau ar merge si altceva mai ieftin de-atat ?
da, CR10 e cel mai ieftin (si cel mai simplu).
https://www.bosch-thermotechnology.com/ ... -758345-c/

Exista o gama paralela de la Buderus, care are literele inversate -ce e CR devine ..RC, ce CT devine TC. Dar Buderus traditional e mai scump. :roll:

Termostatele si centralele.. sunt cumva si codate.. De ex. alea cu Internet CT200 si TC200.. chiar daca pui TC200 Buderus la centrala Bosch -merge. Insa ulterior nu va mai functiona cu alta centrala Buderus ! Si invers..

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 09 Noi 2019 19:06
de mellbo
ok, sa fac cumva sa comand pe site un CR10 atunci.
Pacat ca o sa raman cu el, dupa ce-i fac log-urile. dar mna. asta este. daca as gasii unul second hand, ar fi perfect, dar ma tem ca nu am atata noroc..

termostat CT100 si capete termostatice wifi

Scris: 18 Noi 2019 19:38
de ktf
Ma bate de mult gandul sa imi iau ceva capete termostatice dar inca nu m-am convins ca merita. Am o centrala Buderus si un CT100 (nu era CT200 pe vremea aia). Ce se intampla daca se monteaza capete termostatice de la alta firma si sa zicem ca in zona in care e CT100 este temperatura care trebuie dar in alta camera e mai frig decat temperatura setat in capatul termostatic din calorifer ? Centrala nu are de unde sti ca trebuie pornita, nu ?

Sau asta merge doar daca inlocuiesc de tot CT100 cu un controller care sa controleze toate capetele termostatice ? Daca da, sunt alte alternative mai ieftine decat CT200 si capete Bosch ? La 8-9 calorifere deja sar de pretul centralei .

Re: termostat CT100 si capete termostatice wifi

Scris: 18 Noi 2019 20:06
de fuji
pai capetele termostatice Honeywell HR92 cat costa ? Sau Danfoss Living connect ?

Mai ieftine sunt chinezariile, dar nu ne intereseaza.

Ca tip de produs niste capete termostatice wifi sunt un lux -se poate trai si fara ele >> deci nu conteaza daca sunt scumpe sau nu.
-se pot lasa radiatoarele doar cu robineti manuali
-se pot pune capete termostatice simple, manuale.

centrala Bosch ZWA 24-2 A 23

Scris: 26 Noi 2019 01:47
de Szilard
Salut, am centrala Bosch ZWA 24-2 A 23. In ultima vreme cand scade temperatura termostatului sub nivelul setat, centrala porneste foarte greu. Tot incearca, da scanteie, dar flacara nu se aprinde, reporneste procedura, iarasi nu se aprinde. Face asta de vreo 5-6 ori, apoi da eroare 50 cu lumina de contol intermitent. Dau reset, apoi dupa cateva incercari porneste la un moment dat si incalzeste pana la temperatura dorita.
Oare ce problema are?