daca ai o problema, atunci ti se afiseaza un code eroare -e si cazul tau ? Nu.
Poti verifica daca centrala functioneaza cf. datelor tehnice declarate de producator:
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... talare.pdf
pag. 47
Adica: debit minim apa menajera =2,5 litri/min.
Temperatura reglabila intre 40-60 grd.
Debit ACM 13,3 litri/min. la dT=30 K. Acum temperatura apei reci e 1-2 grade C, deci adunand dT am avea o apa calda de 32 grd C. La aceasta temperatura ar trebui sa furnizeze acel debit.
Centrala poate furniza desigur si apa mai calda, fierbinte, nu insa la debitul acela. Iti va da de ex. 11,5 litri/min. la un dT=35 K, adica la 37 grd C (temperatura la nivelul suprafetei pielii umane e vreo 35 grd, deci orice temperatura peste aceasta valoare omul o recepteaza ca fiind calda, caldura, apa calda..).
Dat fiind ca apa rece are o temperatura f. scazuta in perioada asta trebuie sa mixezi f. bine din Bateria sanitara de dus -sa te descurci cu un debit mai mic de apa fierbinte, pe care sa-l mixezi cu apa rece.
Preventiv, poti verifica si turbina (fluxostatul) daca nu e infundat cu murdarie. Daca nu stii sau nu poti s-o faci, trebuie sa chemi o firma de service. De fapt, oricum poti chema un Service.
Per total, nu pare o problema, insa noi nu vedem de la departare conditiile in care este utilizata centrala termica.