calcul marime radiatoare

Mesaj necitit de fuji »

ok, calculeaza cu 50 W/m3 (adica 50 W pentru fiecare metru cub de camera) si vei avea necesarul termic rotunjit pe camere.
Cu necesarul termic rezultat alegi radiatorul cu puterea termica un pic mai mare.

Ex. reies 2130 W din calcul >> alegi un radiator cu putere termica maxima de 2200 W (respectiv 22/600/1000). Dealtfel, poti extrapola aceasta putere la diversele lungimi de radiatoare (adica un radiator 22/600/2000 are aprox. 4400 W..).
-puterea aceasta e valabila pentru temperaturi de 90/70 grd C pe tur/retur si 20 grd C temperatura interioara.
Avatar utilizator
adrian.b
Membru Activ
Mesaje: 23
Membru din: 25 Apr 2016 03:09
Localitate: Constanta

radiatoare Purmo Ventil Compact M - intrare inferioara mediana de 50 mm

Mesaj necitit de adrian.b »

Salutare,

Revin pe forum sa va povestesc experienta mea dupa ce am trecut prin faza de montare a radiatoarelor de pe la sfarsitul lunii martie. Poate va fi de folos si altora ce voi spune.
Pentru apartamentul meu am ales radiatoare Purmo Ventil Compact M - intrare inferioara mediana de 50 mm.
De la inceput am fost setat pe modelul asta (intrare inferioara mediana - nu inferioara laterala, nu tur-retur stanga dreapta lateral jos), intrucat asa scoteau aia de la santier tevile pentru calorifere: pe centrul peretelui/spatiului unde aveam nevoie de radiator, la distanta normala de la sol (nu stiu cat).
Erau prea multi factori necunoscuti mie pentru a le spune sa imi traga teava de ppr in diagonala, la dimensiunea radiatoarelor. In mod cert, pentru ei este cel mai convenabil asa, dar si cel mai ieftin si rapid - tot pentru ei.
Pentru mine... A fost incantat de idee, pentru ca nu trebuia sa mai am tevi trase aiurea pana la intrarea/iesirea din radiator, cand am aflat ca exista pe piata radiatoare cu intrarea respectiva.
Am inceput cautarile. Mai multi distribuitori din tara, practica preturi total diferite pentru acelasi produs. Am sunat direct la Purmo Romania si am luat legatura cu ASM Dobrogea. Mi-a facut o oferta de pret, foarte atractiva si am spus DA.
Am convenit sa iau tot de la ei si robinetii tip H, cat si capetele termostatate PURMO MINI (foarte faine si atractive - micute si dragute). Ulterior mi-am dat seama ca comanda a fost plasata printr-un partener Purmo RO, ei neavand nici un centru de vanzari directe. Dar o experienta foarte buna per total cu acest partener, nota 10.
La plasarea comenzii am primit un termen de productie si livrare de 6 saptamani, deoarece nu tine nimeni pe stoc in Romania asa ceva (nu se cer si au un pret putin mai mare decat media normala - aprox 100 lei / metru liniar , ex: la varianta des intalnita de 22 - 600 - 1000).
Intrucat fabrica din Polonia a avut niste schimbari in preturile de productie , a fost suprasolicitata in acea perioada (pe preturile vechi) si asta mi-a intarziat si mie comanda cu 2 saptamani.
Asadar am primit radiatoarele la sfarsitul lui martie si le-am montat imediat. Trebuia sa ne mutam in maxim o saptamana.
Ehei, a inceput distractia.
Din start, instalatorul s-a uitat la ele ca curca-n lemne. Ca ce mi-a trebuit mie asa ceva, ca ce sunt astea, ca el nu a mai vazut robineti dinaia etc.
Radiatoarele erau superbe, cu ventil Heimeier / Oventrop preinstalat pe o parte, iar pe cealalta, cu aerisitor (manual, cu cheie pe patrat si surubelnita lata).
Toate radiatoarele sunt pe inaltimea de 60 cm, dar ca grosime am avut si cu un singur panou - 11 , am avut si cu 2 panouri - 22, dar si o locomotiva pentru sufragerie cu 3 panouri - 33 (CVM 33-600-1800). Al`din urma catareste putin sub 100 kg.
Am inceput sa le montam, cu consolele Monclac incluse in pachet: Tevile care ieseau din pereti nu au fost foarte bine aliniate la cei 50 mm promisi. Nici in plan orizontal , dar nici vertical. WOW. Cu injuraturile de rigoare, am reusit sa le punem pe toate in pozitie si sa le racordam.
Detalii foarte importante de constructie al radiatorului, care pot da batai de cap:
Modelul in cauza este construit sa fie montat pe perete cu capul termostatat - ventilul pe partea dreapta, cu turul pe teava din stanga. In acest caz, distanta de la perete pana in robinetul de 90 grade este drastic redusa, la aprox 3 - 4 cm. Astfel nu mai avem loc sa punem mufa cu semiolandez pe teava din perete. Deci il rotim, ca sa indepartam conexinea de perete - asa vom avea spatiul necesar montarii mufelor, DAR turul va veni in partea dreapta acum - capul termostatat in stanga. Pentru mine nu a avut foarte mare importanta pozitionarea capului termostatat, cat a avut pozitia tevilor de tur si retur, trase in pereti. Coincidenta naibii a fost ca rotirea radiatoarelor de 22 pentru a putea indeparta conexiunea de perete, a fost benefica , s-au pupat exact cu turul si returul tevilor din pereti. Nu si la 2 bucati , care dupa intoarcere (cu fata in spate), a avut turul cu returul inversate. Ei, aici incepe sa faca galagie ventilul termostatic, cand centrala este in fuctiune. Apa trecand in sensul opus celui pentru care a fost construit, il determina sa faca galagie. MULTA. Un tacanit infernal, de nu stii ce se intampla. Binenteles ca tacanitul a aparut peste noapte. Am detasat capetele termostatate si treaba s-a linistit. Dar primeam caldura ca la balamuc. Inca nu am facut nimic, dar pana sa vina iarna, voi scoate ventilele (voi pune dop) de pe respectivele radiatoare si le voi regla direct din robinetul H cu cot de 90 grade.
Se incalzesc foarte bine si degaja caldura bine.
Sunt conectate la o centrala Viessmann Vitodens 100 B1KC - cea cu display digital (a costat 4700 lei - cu kit montaj si sonda exterioara incluse in pachet).
Robinetii de tip H la 90 grade (cost - 38 lei/buc), arata impecabil, dar as fi preferat sa montez robineti normali cu cot de 90 , la fel cum am pus la radiatoarele de baie. Robinetii pe care i-am primit nu aveau un olandez sau un ... ceva, ca sa fie treaba buna si compatibila exact. A trebuit sa cumpar mufe de ppr cu semiolandez pe care sa le pun pe teava din perete, cand as fi putut cumpara mufe simple cu filet pentru infiletarea piulitei deja existente pe robinetul (simplu) de tur si retur. As fi putut incerca sa trimit retur 2 capete termostatate, cat si toti robinetii tip H , pentru a ii inlocui cu d-astia normali, dar nu am mai vrut sa dau alte explicatii si sa negociez returul, asa ca, au ramas asa.
Nota 10 cu felicitari per total, arata impecabil. Nu se vad tevi, nu se vede miezerie depusa pe nicaieri, suportii sunt fantastici. Daca ar fi sa montez iar, as face-o, dar m-as uita si la cele cu intrare inferioara laterala.
Atentie la tur-retur.
Toate bune tuturor.

Pentru altele, pot raspunde cu placere.

Adrian.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: radiatoare Purmo Ventil Compact M - intrare inferioara mediana de 50 mm

Mesaj necitit de fuji »

adrian.b scrie: 05 Iul 2017 01:09Pentru apartamentul meu am ales radiatoare Purmo Ventil Compact M - intrare inferioara mediana de 50 mm...pentru a le spune sa imi traga teava de ppr in diagonala
multumim mult pentru Review. :clap:
Imagine
..cu mentiunea ca aceste radiatoare se monteaza cel mai bine la instalatii cu teava de Pe-X ingropat in sapa.
Avatar utilizator
adrian.b
Membru Activ
Mesaje: 23
Membru din: 25 Apr 2016 03:09
Localitate: Constanta

Re: radiatoare Purmo Ventil Compact M - intrare inferioara mediana de 50 mm

Mesaj necitit de adrian.b »

fuji scrie: 05 Iul 2017 01:18 ..cu mentiunea ca aceste radiatoare se monteaza cel mai bine la instalatii cu teava de Pe-X ingropat in sapa.
Instalatia toata e ingropata in sapa. Dar din teava ppr gri.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Pe-X / PPR

Mesaj necitit de fuji »

adrian.b scrie: 05 Iul 2017 02:11Instalatia toata e ingropata in sapa. Dar din teava ppr gri.
mi-am dat seama.
Pe-X e teava ideala.. are un singur neajuns: pretul. PPR e rigid, e mai bun pentru instalatii aparente.
Avatar utilizator
adrian.b
Membru Activ
Mesaje: 23
Membru din: 25 Apr 2016 03:09
Localitate: Constanta

preturi Radiatoare Purmo

Mesaj necitit de adrian.b »

Atasez aici preturile de achizitie de la data de 2 februarie 2017, pentru o buna comparatie in viitor:

PURMO CVM 22/600 x 1400 461.28
PURMO CVM 11/600 x 1400 359.59
PURMO CVM 11/600 x 800 258.96
PURMO CVM 11/600 x 1200 323.71
PURMO CVM 22/600 x 800 327.66
PURMO CVM 22/600 x 900 349.12
PURMO CVM 33/600 x 1800 938.38

cap termostatic PURMO Mini alb 34.32
robinet tip H, coltar, 1/2", Italia 41.11

La preturile afisate se adauga TVA 19%.

Numai bine !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

radiator purmo 33/600/1800

Mesaj necitit de fuji »

adrian.b scrie: 06 Iul 2017 00:03PURMO CVM 33/600 x 1800 938.38
33/600/1800 e intr-adevar un radiator imens ! Ma intreb daca n-ar fi mers 2 radiatoare mai mici..
Avatar utilizator
wolfei
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 17 Feb 2015 01:15

Radiatoare la centrala termica cu condensare

Mesaj necitit de wolfei »

Buna seara,
La 2 ani dupa achizitia unei centrale vitopend 100wh1d, ma intorc cu o problema - pt o casa doar parter, 115mp locuibili, cu izolatie exterioara polistiren 8cm grafitat, inaltime camere 3.15 cu plafon din gips carton + 20cm vata peste care este dusumea si pod nelocuibil(h max = 1.6m) platesc chiar si 850 lei pe luna, iarna - 2 ani la rand.
La Dede mi-au zis ca sunt subdimensionate caloriferele. Si asta este corect, va rog sa verificati daca e corect calculul cu h calorifere = 600:
Pentru regim condensatie am pus factor 1.5 la calculul puterii. Chiar asa mari ar trebui sa fie caloriferele?
Imagine
Ce pot face acum, ca sa reduc din cheltuieli?
Sa cumpar o centrala in condensatie (ma gandeam la un buderus 072)? la calorifele actuale cat as beneficia?
Sa izolez sarpanta cu vata sau celuloza?
Sa mai adaug calorifere? Cineva imi spunea ca si daca sunt subdimensionate, tot ar trebui sa faca fata caloriferele, pt ca centrala nu mai incalzeste apa ci doar o plimba pana o opreste termostatul.
Astept cu interes un raspuns,
Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Radiatoare la centrala termica cu condensare

Mesaj necitit de fuji »

wolfei scrie: 03 Oct 2017 00:35La 2 ani dupa achizitia unei centrale vitopend 100wh1d
pastreaz-o -e o centrala buna. Si oricum.. doar nu vrei sa scazi cheltuielile pornind alta investitie ?!
pt o casa doar parter, 115mp locuibili, cu izolatie exterioara polistiren 8cm grafitat, inaltime camere 3.15 cu plafon din gips carton + 20cm vata peste care este dusumea si pod nelocuibil(h max = 1.6m) platesc chiar si 850 lei pe luna, iarna - 2 ani la rand.
deci ai o casa cam dubla fata de un apartament de bloc de 60 mp. Daca apartamentul era intr-un bloc izolat termic, din zona de Sud a tarii, cred ca plateai 200, max. 250 Lei pe luna. Tu ai o suprafata dubla.. si izolatie un pic mai subtire.. si inaltime mai mare a camerei. Iar o casa de sine-statatoare consuma mai mult ca un apartament de bloc.Deci ar trebui sa consumi cel putin dublu >> adica vreo 500 Lei, hai 550.. poate 600 Lei daca tii temperatura interioara f. mare..
Dar consum de gaze de 800 Lei /luna obtii doar daca ai casa la Munte si/sau ai totusi pierderi termice f. mari.
La Dedem@n mi-au zis ca sunt subdimensionate caloriferele.
..si n-ar trebui sa ai consum mai mic atunci ?
Pentru regim condensare am pus factor 1.5 la calculul puterii. Chiar asa mari ar trebui sa fie caloriferele?
daca le-ai ales asa cum zici, atunci sunt ok alese. Da, ar trebui sa maresti cu x1,5 (chiar si 1,6) caloriferele ca sa poti functiona permanent cu temperatura ultra-joasa pe tur de 40 grd C. Insa daca lasi caloriferele la fel, tot vei putea functiona.. insa centrala va merge multa vreme cu temperatura mai ridicata, va condensa mai putin si va face mai putina economie.
Oricum economia adusa de o centrala cu condensare e de vreo 10% (doar in laborator obtii 30%).. deci in loc de 800 Lei vei plati 720 Lei ! :lol: SI asta dupa ce ai marit radiatoarele nu stiu cat !
Sa cumpar o centrala in condensare (ma gandeam la un buderus 072)?
..cand ai o centrala Viessmann "veche" de 2 ani ?! No way !
Doar daca vinzi Vitopend-ul si iei vreo 2000 Lei pe el, atunci se poate lua in discutie o noua achizitie..
Sa izolez sarpanta cu vata sau celuloza?
orice masura de izolare termica e binevenita si indicata ! :thumbup:

Sper ca ai montat robineti termostatici la majoritatea caloriferelor -daca nu, atunci fa-o de urgenta. Astfel vei face reglajul local al temperaturilor. SI redu temperatura la strictul necesar: 23 grd in Living, 22 grd in dormitor, 24 grd in Baie, 21 grd in Bucatarie, 20 sau 18 pe Hol.
-deasemeni, monteaza un crono-termostat si fa programe care sa opreasca automat centrala cand lipsiti sistematic de acasa (si s-o porneasca la timp).
Avatar utilizator
wolfei
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 17 Feb 2015 01:15

temperaturi de functionare

Mesaj necitit de wolfei »

Buna dimineata, multumesc pentru raspunsul prompt!
Pot sa iau 2000 pe viessman - de asta am luat in considerare optiunea - pot sa o scot cu chitul de evacuare?
Am cronotermostat pe care il tin in camera pustiului la 21.5C, doar ca el fiind toata ziua acasa, nu am nici un program setat.
Am si robineti termostatici, dar sunt gradati 1-5, nu stiu cum as putea sa imi dau seama exact, daca setez 21 sau 22 grade cu ei.
Revenind la calorifere, in casa am acum ce e trecut in coloana "Calorifer curent" din poza, considerand ce ar trebui sa fie - coloanele 75/65 sau 65/50 - economisesc oare ceva cu buderusul fara sa schimb calorifere?
Inca o intrebare de nestiutor, am citit peste tot ca pt a beneficia de condensatie, trebuie sa ai maxim 50 C pe retur. Dar eu din centrala pot sa setez doar ce am pe tur, de unde stiu cu cat se intoarce apa? Am vazut niste diferente de peste 20 C intre tur si retur prin cataloagele de calorifere.
Si am vazut ca sunt date pt calorifere cu 90/70 C, dar la viessmanul meu la nivelul 5 din 6, nu urca temperatura mai mult de 65 C...cum obtii 90? SI e rentabil sa ai 90 C pe tur? nu merge centrala turata maxim?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: temperaturi de functionare

Mesaj necitit de fuji »

wolfei scrie: 03 Oct 2017 07:07Am cronotermostat pe care il tin in camera pustiului la 21.5C, doar ca el fiind toata ziua acasa, nu am nici un program setat.
21,5 grd e cam putin... mai bine mai mult peste zi si cam atat noaptea.
Am si robineti termostatici, dar sunt gradati 1-5, nu stiu cum as putea sa imi dau seama exact, daca setez 21 sau 22 grade cu ei.
uzual 4=24 grd C, 5=28 grd C (!), 3=20 grd C. Daca il reglezi intre 3 si 4 inseamna cam 22 grd... Daca le lasi pe 5, practic degeaba ai montat capete termostatice !
considerand ce ar trebui sa fie - coloanele 75/65 sau 65/50 - economisesc oare ceva cu buderusul fara sa schimb calorifere?
Da. Primavara si toamna vei putea functiona cu temperaturi f. joase si atunci o centrala cu condensare va consuma mai putin ca una conventionala. Chiar si in unele perioade din Iarna vei putea functiona la 40-45 grd pe tur.
Dar eu din centrala pot sa setez doar ce am pe tur, de unde stiu cu cat se intoarce apa? Am vazut niste diferente de peste 20 C intre tur si retur prin cataloagele de calorifere.
doar daca montezi un termometru suplimentar vei stii ce temperatura ai pe retur. Ideea e ca temperatura de tur sa fie cat mai joasa.. dar sa nu fie frig in casa. Daca temperatura de tur va fi joasa, cea de retur va fi si mai joasa, cu o diferenta de dt=10K, 15 sau 20K, cat e luata in calcul la instalatia ta.
la viessmanul meu la nivelul 5 din 6, nu urca temperatura mai mult de 65 C...cum obtii 90?
parca temperatura maxima la Vitopend 100 WH1D nu mai e 90 grd, ci 86 sau 85 sau chiar mai jos. O dai pe 6 si merge cu 85 grd probabil.
Nu e problema de uzurua mai mare la temperatura mare... schimbatorul sta in foc si la temperatura mai mica..
Avatar utilizator
wolfei
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 17 Feb 2015 01:15

logica centrala

Mesaj necitit de wolfei »

Multumesc inca o data pentru suport!
Mai am o nelamurire: daca eu setez din centrala temperatura de 60 C sa zicem, atunci in calorifere o sa ajunga ceva mai putin ca mai sunt pierderi si daca caloriferul sta la o temperatura mai joasa, atunci teoretic o sa mearga mai mult timp centrala ca sa aduca temperatura ambientala la cea setata in termostat. Corect?
Cum imi dau seama la ce temperatura exterioara pot seta temperatura apei din centrala la o valoare mai mica, sa pot beneficia de condensatie?
Spre ex. iarna la -20 C o sa tin temperatura apei pe la 75 C
Efectiv, care este pragul peste care pot sa setez temperatura apei in centrala la 60C, ca sa pot beneficia de condensatie?
Are centrala vreo logica fuzzy sau ceva de genul, ca sa isi seteze singura temperatura de plecare a apei?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: logica centrala

Mesaj necitit de fuji »

wolfei scrie: 03 Oct 2017 10:32Are centrala vreo logica fuzzy sau ceva de genul, ca sa isi seteze singura temperatura de plecare a apei?
toate centralele moderne au o logica proprie.. dar asta nu include si functionarea in functie de vremea de afara.
Insa poti sa cumperi un senzor exterior la centrala si atunci aceasta va functiona in functie de o curba de temperatura.
Avatar utilizator
wolfei
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 17 Feb 2015 01:15

Re: Alegere, Dimensionare Radiatoare, probleme calorifere

Mesaj necitit de wolfei »

Daca nu iau senzor, sa inteleg ca pot scadea temperatura doar experimentand - sa mai scad temperatura apei si sa vad daca e OK comfortul oferit de calorifere si tot asa.

Multumesc pentru toate raspunsurile fuji!
Avatar utilizator
drobota
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 23 Sep 2018 16:07

Mod incalzire Radiator

Mesaj necitit de drobota »

Va salut! Problema mea este urmatoarea: Am un calorifer kermi cu latimea de 33 cm si 2 m lungime! Se incalzeste primul panou,cel din fata foarte bine pe toata suprafata lui,cel din mijloc deloc,iar cel din spate cam 30cm de sus in jos pe toata lungimea lui. Mi e cam ciuda ca nu se incalzesc toate panourile sa dea randament maxim,de aerisit l am tot aerisit . Ce poate avea? Ceva solutii,pareri din partea dvs?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Mod incalzire Radiator

Mesaj necitit de fuji »

In primul rând, radiatorul nu are randament -centrala termică are. Radiatorul cedeaza căldură produsa de centrala..dacă suprafața caloriferului e mai mare, cedează mai mult, si viceversa.

Cum e racordat radiatorul de 2 m ? Cu recordurile tur retur pe aceeasi parte sau in diagonală, cum ar fi corect ?

Si ref. la radiatoarele Kermi, acestea au un principiu Therm X de distribuție a agentului termic:
"Datorita principiului inovativ X2 al circuitului in serie; in cazul corpurilor de incalzire de pana acum panourile se incalzeau simultan (in paralel), la radiatorul Therm X2 se va incalzi prima data panoul din fata. Pe durata unei functionari normale panoul din fata se incalzeste integral iar panoul din spate abia se incalzeste. Astfel incaperea se va incalzi foarte repede, panoul frontal radiaza mai multa caldura in timpul functionarii normale iar cheltuielile de incalzire se reduc substantial datorita ventilului special."

Scopul tau e să fie cald in casa, respectiv sa se atingă temperatura dorita, nu sa obții mai stiu eu ce profil de distribuire a agentului termic si implicit a căldurii.

Da centrala la max.: cum se încălzesc radiatoarele in acest caz ?
Avatar utilizator
drobota
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 23 Sep 2018 16:07

Re: Alegere, Dimensionare Radiatoare, probleme calorifere

Mesaj necitit de drobota »

Racordurile tur-retur sunt in diagonala. Centrala o duc in 70-80. Toate celelalte calorifere sunt kermi cu latimea de 22 si se incalzesc ambele panouri in acelasi mod,doar acesta mai mare imi creeaza probleme.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4161
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Mod incalzire Radiator

Mesaj necitit de fuji »

drobota scrie: 23 Sep 2018 16:33Am un calorifer kermi cu latimea de 33 cm si 2 m lungime
nu prea inteleg ce inseamna "latimea" asta.. probabil e vorba de inaltime ..?
In orice caz, acest radiator daca are H doar de 300 mm, atunci e echivalentul unui radiator 22/600/1000, nu ? Deci nu e chiar asa mare..

Intra agent termic de 70-80 grade in el ? Cum iese apa pe la retur ? E tot calda, nu ? Doar ca ceva mai putin calda.. Ceea ce inseamna ca diferenta de temperatura e o urmare a cedarii de caldura in incapere (prin intermediul radiatorului). Daca se intampla asa, totul e f. bine (si nu conteaza profilul de temperatura din radiator).

Daca insa returul e rece sau f. rece, atunci e posibil sa nu fie circulatie de agent termic prin radiator.
Avatar utilizator
drobota
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 23 Sep 2018 16:07

Re: Alegere, Dimensionare Radiatoare, probleme calorifere

Mesaj necitit de drobota »

Nu,e 33×600×2000--33 este latimea lui,e format din trei panouri,600 e inaltimea si 2000 e lungimea ., e mult mai mare decat ai zis tu.
Avatar utilizator
drobota
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 23 Sep 2018 16:07

Re: Alegere, Dimensionare Radiatoare, probleme calorifere

Mesaj necitit de drobota »

Pe la retur iese tot calda. Nemultumirea mea este ca nu se incalzesc si celelalte doua panouri cum se incalzeste cel din fata! Acest calorifer are 3 panouri si nu se incalzesc toate cum ar trebui.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 0 vizitatori