Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 27 Dec 2017 20:57
de cicione
Pt a verifica daca e robinetul cu pricina, am oprit apa rece (de la oras) si cobor presiunea la 2 bar scotand apa din radiator. O urmaresc peste noapte daca creste sau nu peste 2 bar. Presupun ca daca creste atunci unul dintre robineti (cel de apa rece de la iras sau cel de sub centrala) nu inchid perfect si lasa apa sa intre in centrala. E corect rationamentul?

robinet apa rece / robinet incarcare centrala

Scris: 27 Dec 2017 21:22
de chris 93
Daca opresti robinetul de apa rece de sub centrala si acesta inchide bine atunci cand deschizi bateria de la un consumator(numai pe apa calda) nu ar trebui sa curga apa. Ca sa verifici robinetul de incarcare acesta trebuie sa fie inchis, iar cel de apa rece de sub centrala sa fie deschis si centrala sa nu functioneze pe incalzire atat timp cat faci probe. Daca in acest timp nu creste presiunea atunci robinetul de incarcare iese din calcul.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 27 Dec 2017 21:52
de cicione
Am oprit si apa calda si caldura. Robinetul de apa rece de sub centrala inchis. Robinetul de incarcare inchis. Consumator de apa calda deschis si lasa sa curga un firicel subtire de apa. Asta inseamna ca robinetul de apa rece de sub centrala nu inchide perfect... in conditiile astea cum mai verific robinetul de incarcare? :)

Re: robinet incarcare

Scris: 27 Dec 2017 22:00
de chris 93
Am explicat mai sus. Robinet incarcare inchis, robinet apa rece sub centrala deschis, centrala oprita in timpul probelor. Daca presiunea nu creste robinetul de incarcare este bun.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 27 Dec 2017 22:12
de cicione
Perfect. Daca umblu la consumatori influentez presiunea (cu centrala oprita)? Si ma refer la ambele situatii: verificare robinet incarcare, respectiv robinet de apa rece de sub centrala.
Multumesc!

Re: robinet incarcare

Scris: 27 Dec 2017 22:24
de chris 93
E mai putin important daca robinetul de apa rece de sub centrala nu inchide bine, important e ca cel de incarcare sa inchida bine.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 28 Dec 2017 09:46
de cicione
Am facut testele:
- centrala oprita, robinet apa rece deschis, robinet incarcare inchis, coborat presiunea la 2 bar. In 3 ore a crescut la 3 bar
- centrala oprita, robinet apa rece inchis, robinet incarcare inchis, coborat presiunea la 2 bar. Peste 3 ore presiunea era tot la 2 bar
Concluzii:
- robinetul de incarcare trebuie schimbat?
- robinetul de apa rece e ok?
Multumesc!

Re: creste presiunea in centrala

Scris: 28 Dec 2017 11:54
de fuji
fuji scrie: 27 Dec 2017 20:52
cicione scrie: 27 Dec 2017 20:05..Acum, doar cu apa calda pornita sta la 2.5 bar rece ..ar putea fi robinetul cu sfera de completat cu apa, care nu mai inchide bine si baga apa/aer in instalatie.
recitind extrasul de mai sus, inclin sa-i dau dreptate.

filtre centrala termica

Scris: 29 Dec 2017 16:07
de dancaldes
La Multi Ani !
Daca puteti sa ma ajutati cu raspunsurile
la doua intrebari referitoare la Buderus
GB- 172iK

1. Pe instalatia de umplere (pozitia 2, pagina 6) este necesara montarea vreunui filtru ?
La mine nu s-a montat.

2. Pe pozitia 5 - robinet apa rece - este corecta
ordinea centrala, apoi filtru in Y, urmat de filtru
magnetic ?

Multumesc.

Re: filtre centrala termica

Scris: 29 Dec 2017 19:22
de fuji
amplasarea filtrelor tine mai mult de logica, nu de reguli.
E simplu: ce e dupa filtru va avea apa filtrata, ce e inainte va avea apa nefiltrata. Depinde acum ce vrea fiecare sa filtreze, unde si cand.

Filtrul Y, fiind din alama, e in general un filtru pentru instalatia de Incalzire (se monteaza unul de 3/4" pe returul instalatiei). Fiind insa un filtru ieftin, multi il folosesc si la filtrarea apei reci ce intra in centrala.. e f. bun si pentru asa ceva, doar ca e o filtrare mai grosiera (nisipul va trece prin acest filtru).
-pe apa rece mai indicate sunt filtrele cu pahar de plastic si cartus cu plasa micronica (din PP).

filtre centrala termica

Scris: 30 Dec 2017 04:01
de dancaldes
Multumesc pt. raspunsul dvs.
Am inteles si nu prea. :)
Trecand de la general la particular, dvs. ati pus pe teava de alimentare a instalatiei pt. calorifere filtru ?
Multa lume recomanda filtre cu cartus de bumbac si filtre PP.
Situatia la mine este urmatoarea :
- retur calorifere : filtru Y + Ferox TF1
- intrare apa menajera : filtru Y + magnetic
- alimentare circuit incalzire : nimic

Ordinea filtrelor pt. apa menajera este corecta :
centrala -> filtru Y -> filtru magnetic

Re: filtre centrala termica

Scris: 30 Dec 2017 04:38
de fuji
dancaldes scrie: 30 Dec 2017 04:01Multa lume recomanda filtre cu cartus de bumbac si filtre PP.
exact asta am spus si eu.. n-am scris de bumbac, dar se stie ca e alternativa la PP.
Situatia la mine este urmatoarea : - retur calorifere : filtru Y + Fernox TF1
f. bine
- intrare apa menajera : filtru Y + magnetic
- alimentare circuit incalzire : nimic
Ordinea filtrelor pt. apa menajera este corecta :
centrala -> filtru Y -> filtru magnetic
pe alimentarea centralei nu are rost sa mai pui nimic. Ca filtrezi inainte apa rece, nu ? Oricum, nu ai unde sa pui pe circuitul de alimentare. Deci nu e cazul.
Iar ordinea Y - filtru magnetic anticalcar e indiferenta. Filtrul ala magnetic nu e de fapt un filtru, e un dispozitiv.. poti sa-i spui si breloc, sau minge de ping pong, ca nu face mare lucru. Oricum, daca pui un Y inaintea lui sau dupa.. tot aia e.
Daca vrei sa filtrezi ceva pe apa rece, revenim la inceput: cartuse de filtre PP de 1-5-10-20 sau 50 microni.
Sau lasa ala Y.. e bun si durabil.. macar opreste pietricele.

Filtrarea apei reci nu e o problema a centralei termice, ci e a alimentarii cu apa rece a intregului imobil. Ca doar n-o sa pui filtre micronice pentru centrala si la apa de la chiuveta nu ! Sau..?

filtre apa

Scris: 30 Dec 2017 11:27
de dancaldes
Aha, incep sa ma luminez.
Locuiesc la apartament, bransament individual apa rece, doua coloane, una la baie, una la bucatarie.
Pun cate un filtru cu cartus din bumbac pe fiecare, nu ?

Re: filtre apa

Scris: 30 Dec 2017 14:26
de fuji
daca nu poti filtra centralizat, atunci trebuie sa filtrezi pe ramificatii.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 10 Ian 2018 10:38
de cicione
Buna ziua si La Multi Ani! :D
Revin cu problema presiunii. Am schimbat si robinetul de reumplere si face la fel... :o
Ce poate sa fie? Sa fie serpentina de vina (daca comunica cu boilerul si creste presiunea)? Alte cauze?
Multumesc!

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 10 Ian 2018 11:13
de chris 93
Cu robinetul de apa rece de sub centrala inchis face la fel, adica creste presiunea? Daca tot creste atunci ai legatura dintre centrala si vasul de expansiune blocata.

vasul de expansiune de la boiler are presiunea zero

Scris: 10 Ian 2018 11:27
de cicione
O sa verific. Alta prob e ca vasul de expansiune de la boiler era cu presiunea zero. Si ii facuse presiunea acum 10 zile. Cum se deblocheaza legatura dintre vas si centrala? Multumesc!

Re: vasul de expansiune de la boiler are presiunea zero

Scris: 10 Ian 2018 11:32
de chris 93
Trebuie golita centrala si curatate(desfundate) conexiunile dintre vas si centrala(instalatie)

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 10 Ian 2018 12:08
de cicione
Cand inchid robinetul de apa rece, trebuie sa inchid si centrala (la rece), nu-i asa?
Am facut acest exercitiu cand am verificat robinetul de reumplere:
- centrala oprita, robinet apa rece deschis, robinet incarcare inchis, coborat presiunea la 2 bar. In 3 ore a crescut la 3 bar
- centrala oprita, robinet apa rece inchis, robinet incarcare inchis, coborat presiunea la 2 bar. Peste 3 ore presiunea era tot la 2 bar
Multumesc.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 10 Ian 2018 12:13
de chris 93
Incearca cu centrala pornita si daca tot creste presiunea atunci vasul de expansiune nu lucreaza. Cu robinetul inchis si centrala oprita e normal sa nu mai creasca.