Pagina 2 din 2

Puffer pentru instalatii 2 case si solar

Scris: 13 Apr 2022 11:54
de Stefan Stanciu
Salut! Cazanul este ferroli, 30kw pe lemne, 34kw cărbune, 27 l de apa conținut. 1 casa nu are izolație, cealaltă este izolata interior cât și exterior. Ma gândeam la un puffer de 800-1000l, un boiler de 200l cu dubla serpentina pentru a fi conectat la un panou solar și un sistem de automatizăre pentru ambele case pentru a menține caldura. Ceea ce as dori sa aflu dacă acest puffer poate menține caldura în ambele case pe timpul nopții fără a alimenta cazanul, câte serpentine trebuie să conțină și ce alte echipamente mai sunt necesare pentru a completa aceasta instalație.
Mulțumesc!

Re: Puffer pentru instalatii 2 case si solar

Scris: 13 Apr 2022 12:15
de fuji
Stefan Stanciu scrie: 13 Apr 2022 11:54și ce alte echipamente mai sunt necesare pentru a completa aceasta instalație.
..adica un Proiect complet de Centrala termica. :D

Re: Puffere, Acumulatoare de agent termic

Scris: 13 Apr 2022 19:58
de Stefan Stanciu
Da, un proiect de centrala. Întrebarea este dacă va da randament?

Re: Puffere, Acumulatoare de agent termic

Scris: 13 Apr 2022 23:27
de fuji
Stefan Stanciu scrie: 13 Apr 2022 19:58 Da, un proiect de centrala. Întrebarea este dacă va da randament?
de Proiecte se ocupa Firmele de Proiectare. E adevarat, costa un pic.. dar macar isi asuma Solutia sub semnatura, nu ?

Randament..Solarele sunt bune pentru preparare Apa calda -atat.
In rest, randament e cat randament are cazanul. Randament mai mare are centrala pe pe gaz (sau GPL) -si care n-are nici nevoie de vreun Puffer

Re: Puffere, Acumulatoare de agent termic

Scris: 20 Apr 2022 09:07
de elixir
-un puffer de 1000l nu va acoperi necesarul termic la 2 case!
-la fel, acel boiler de 200l!
-pufferul nu are nevoie de serpentine, decat daca vrei sa il incalzesti cu panouri solare, dar economic nu merita chetuiala!

...... acel cazan banuiesc ca e de fonta, dupa volumul mic de apa.
cam greu ca acei 27l de apa sa incalzeasca un puffer de 1000l!
daca vrei sa incalzesti 2 case cu o singura centrala, e mai complicat! ar trebui inceput de la izolatie: acei 10cm sa devina 15, casa neizolata sa fie si ea adusa ,,in randul lumii", apoi tavan/pod sa aiba 30cm de vata.
apoi sa calculezi caloriferele sa mearga cu temperatura mica(spre 45C)
pasul 2: cazan de 35-40kw si puffer de 1500l. preferabil cazan cu gazeificare, dar nu e musai!
ACM: daca sunt apropiate fizic casele, ai putea sa folosesti un singur boiler, alrfel, peirderile sunt semnificative!
volumul il calculezi/estimezi in functie de nr de persoane.
boilerul cu 2 serpentine il poti lega la panou solar cu succes mai mare. dar pe timpul iernii, vei incalzi doar partea de sus de la cazan! ;)
eu am ales sa inseriez serpentinele, am apa calda la discretie, 24/7! vara am panou cu boiler!