Buna seara, am o problema cu o centrala Ariston.
Stau in chirie si nu stiu exact modelul centralei, dar din ce am cautat eu pe internet pare a fi un Ariston BF 24 FF.
Din cand in cand, dupa ce folosesc apa calda un timp mai indelungat creste temperatura pana intra pe avarie.
Nu intra pe avarie cat apa calda este pornita, ci dupa ce inchid apa centrala se opreste,iar apoi temperatura creste incet, incet pana ajunge la 90 si intra pe avarie.
Am observat ca atunci cand merge si caldura si folosesc apa calda, dupa oprire nu intra pe avarie, ci reporneste caldura normal.
Am chemat deja un tehnician, insa ca de obicei, cand tehnicianul era la noi nu a intrat deloc pe avarie. :wtf:
Stiti cumva ce ar putea cauza aceasta problema?

problema centrala Bis Ariston BS

Scris: 15 Ian 2019 23:47
de fuji
dopy scrie: 15 Ian 2019 23:37..pare a fi un Ariston BF 24 FF.
cred ca e BS, nu BF, adica Bis.
Din cand in cand, dupa ce folosesc apa calda un timp mai indelungat creste temperatura pana intra pe avarie.
cand prepara Apa calda centrala functioneaza cu puterea termica maxima -pe Incalzire probabil merge cu putere redusa..
E posibil ca din cauza depunerilor de pe schimbatorul principal si cel secundar, centrala sa fiarba si sa ajun ga la supra-temperatura (si implicit in Avarie).
S-ar puteasa nu se mai faca bine transferul termic bine in schimbatorul secundar (cel in placi) si atunci rezult aacea supratemperatura (mai ales la o folosire mai indelungata a Apei calde).

Nu ai mai spus ce Avarie e.. si cum scapi de ea. Cumva centrala o poti re-porni deabia dupa un anumit timp (respectiv, dupa ce se raceste) ?

Re: Centrale termice Ariston

Scris: 16 Ian 2019 12:17
de dopy
Se aprind becurile de la toate temperaturile, inclusiv cea de 90 de grade, care e rosie si ramane asa. Daca apas butonul reset palpaie 60gd si becul portocaliu de pe mijloc si porneste flacara. Daca mai apas odata reset se reseteaza si nu mai creste temperatura.

Centrala termica Ariston Bis si termostat Q7RF

Scris: 19 Ian 2019 23:24
de Ciprian Cip
Salut
Am o centrala ariston bis 24 ff de 2 luni am cumparat un Termostat de ambient programabil wireless Computherm Q7RF la rwcomandarea mai multor persoane cum ca ar reduce consuml de gaze, nu stiu exact la ei cum a foat redus consumul insa la mine la cam crescut, locuiesc la curte am 10 calorifere, intrebarea mea este ce temperatura trebuie setata la cazan si ce temperatura trebuie la termostat? Tin sa precizez ca, casa este locuita in permanenta si avem si o fetita de 1 an , acum este setata pe timp de zi la 21,5 grade termostatul si pe timp de noapte la 22 5....
Am atasat si o poza

Re: Centrala termica Ariston Bis si termostat Q7RF

Scris: 20 Ian 2019 01:30
de fuji
Ciprian Cip scrie: 19 Ian 2019 23:24acum este setata pe timp de zi la 21,5 grade termostatul si pe timp de noapte la 22 5....
de consumat, consuma Casa si Utilizatorul.
Incearca sa setezi temperaturile invers: mai mult ziua, cu scadere de temperatura Noaptea.
Retine ca un somn sanatos are loc cand temperatura e mai scazuta (..si oricum toata lumea e in plapuma :D ).

Astfel vei obtine si dezideratul tau: un consum putin mai scazut.

Re: Centrale termice Ariston

Scris: 21 Ian 2019 11:52
de Ciprian Cip
Ms am schimbat temperaturile astept sa vad diferenta
Am gasit si in manualul termostatului o recomandare pentru intocmirea programului de incalzire
Am atasat si o poza

Ariston T2 presiune in circuitul de incalzire creste

Scris: 21 Ian 2019 15:44
de ovidiu.dobrin
Buna ziua!

Am o centrala Ariston T2 tiraj fortat, la care creste presiune in circuitul de incalzire peste 3 bari foarte aleator.
Dupa ce sa schimbat vasul de expansiune a mers perfect 2 saptamani, apoi defectul a inceput sa se manifeste din nou.

Supapa de presiune declaseaza 2-3 ori pe zi si niciodata nu sunt nevoit sa mai completez cu apa in circuitul de incalzire, la rece presiune este de 1,5 bari.

Re: Ariston T2 presiune in circuitul de incalzire creste

Scris: 21 Ian 2019 17:54
de fuji
ovidiu.dobrin scrie: 21 Ian 2019 15:44 Am o centrala Ariston T2 tiraj fortat, la care creste presiune in circuitul de incalzire peste 3 bari foarte aleator.
Dupa ce sa schimbat vasul de expansiune a mers perfect 2 saptamani, apoi defectul a inceput sa se manifeste din nou.
presiunea poate urca in urmatoarele situatii:
- cand se incalzeste apa in instalatia inchisa de incalzire -dilatarea termica e preluata de vasul de expansiune (daca e functional si nu e dezumflat);
- cand e gaurit schimbatorul bitermic (iar unul costa 900 Lei)
- cand robinetul de umplere a ramas semi-deschis.
Supapa de presiune declaseaza 2-3 ori pe zi
da, poti inlocui deja si supapa de siguranta, ca mai mult ca sigur e si asta decalibrata dupa atatea declansari.

De curiozitate: cat ti-ai propus sa mai folosesti centrala asta ? :roll:

se aprinde beculetul galben

Scris: 20 Feb 2019 19:26
de marius87
buna seara tocmai mi-am facut cont sperând să mă ajutați. am o centrala ariston si tot apare beculetul galben din mijloc si am inteles ca e din cauza ca evacuarea gazelor nu este buna problema e cum rezolv această problemă?

Re: se aprinde beculetul galben

Scris: 20 Feb 2019 21:32
de fuji
marius87 scrie: 20 Feb 2019 19:26am o centrala ariston si tot apare beculetul galben din mijloc si am inteles ca e din cauza ca evacuarea gazelor nu este buna problema e cum rezolv această problemă?
in primul rand, nu ne-ai spus ce model mai exact de centrala Ariston e. Si nici daca e centrala cu tiraj natural sau tiraj fortat..

Presupunand ca este o centrala BIS sau Matis acestea sunt Instructiunile:
Instalare https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... montaj.pdf
Utilizare https://imoca.ro/wp-content/uploads/201 ... -II-24.pdf

Da, becul galben indica o problema la evacuarea gazelor. Daca e centrala cu tiraj fortat, atunci verifica sa nu fie obturat Kit-ul de evacuare gaze cu ceva.
Poate fi o problema la presostat (umezeala), poate chiar si la ventilator.
Eu zic sa chemi firma de service.

Re: Centrale termice Ariston

Scris: 27 Feb 2019 23:12
de mihai 68
Buna seara.Am cumparat o centrala Ariston Genus One de 24kw Cand au montat-o au observat ca curgea apa in interior era de la o garnitura prost pusa .Au aerisit caloriferele dar acum tot nu incalzeste bine nici un calorifer .Mentionez ca instalatia de incalzire este prin pod Daca puteti sa ma ajutati cu ceva va rog sa o faceti.Multumesc anticipat .

aerisire instalatie incalzire

Scris: 27 Feb 2019 23:16
de fuji
cum am putea noi sa te ajutam ?!

Instalatiile se executa, daca nu dupa un Proiect, macar dupa regulile generale ale tehnicii. Trebuie respectata o anumita panta, trebuie montate aerisitoare in cele mai inalte puncte ale instalatiei, etc.
De ajutat te va ajuta acela care iti va trimite o echipa de instalatori profesionisti sa remedieze ce se mai poate.

Si.. ce legatura are centrala in toata povestea asta ?

Re: Centrale termice Ariston

Scris: 28 Feb 2019 08:43
de mihai 68
Vechea centrala a fost tot Ariston , dar tipul Clas One A mers foarte bine pe aceeasi instalatie peste 10 ani .Centrala cand a fost adusa nu avea cutia sigilata iar la montaj cand curgea apa in centrala , din intamplare instalatorul avea o garnitura potrivita in buzunar ceea ce m-a pus pe ganduri cand am vazut ca nu merge Intrebarea mea este posibil ca sa -mi fie pusa o centrala care nu a mers la alt client avand in vedere ca a venit dupa aproape 3 ore de cand a sunat dispeceratul spunandu mi ca a fost pusa centrala in masina si vine in scurt timp la mine. Am dorit o parere in legatura cu posibilitatea ca centrala sa aiba probleme la pompa care impinge apa calda in calorifere si una legata de cum se face aerisirea corecta in cazul de fata.Multumesc anticipat

aerisire instalatie incalzire

Scris: 28 Feb 2019 12:03
de fuji
mihai 68 scrie: 28 Feb 2019 08:43centrala sa aiba probleme la pompa care impinge apa calda in calorifere si una legata de cum se face aerisirea corecta in cazul de fata.
da, Ariston nu sunt niste centrale nemaipomenite -insa trebuie sa functioneze, macar la Punerea in functiune, nu ?
Pompa nu impinge, ci recircula apa, si e suficienta (sau prea mare) pentru majoritatea instalatiilor.
Daca nu se incalzesc radiatoarele si/sau e Aer in instalatie, atunci de vina e Instalatia (montajul si proiectul instalatiei).

Aerul se aduna in cele mai inalte puncte ale instalatiei -degeaba vei aerisi jos, daca aerul e sus.

Re: Centrale termice Ariston

Scris: 28 Feb 2019 13:17
de mihai 68
Multumesc frumos!

erori multiple Ariston Genus One

Scris: 22 Apr 2019 21:31
de iem73
Buna seara!
In septembrie 2017 mi-am instalat in apartament o centrala Ariston Genus One (inainte a fost un Feroli care a mers fara probleme 16 ani). Din decembrie 2018 a inceput sa faca figuri. Indiferent ca este pe incalzire sau pe ACM apar erori pe display si nu mai merge.
Erori aparute (de multe ori dispareau dupa reset, de multe ori scoteam centrala din priza peste noapte si repornea dimineata):
Eroare releu gaz - eroare 309
Lipsa flacara - eroare 501
Detasare flacara - semnalare 5P3
No flame - semnalare 5P6

Am chemat persoana care se ocupa de service si a zis ca e posibil sa fie presiune scazuta la instalatia de gaz. Stau intr-un bloc cu 20 apartamente, fiecare apartament cu centrala proprie. Alti vecini nu au probleme, dar sunt singurul cu acest tip de centrala.
Ce credeti ca ar putea fi? Cum pot rezolva situatia?

Re: erori multiple Ariston Genus One

Scris: 22 Apr 2019 22:11
de fuji
iem73 scrie: 22 Apr 2019 21:31Erori aparute (de multe ori dispareau dupa reset, de multe ori scoteam centrala din priza peste noapte si repornea dimineata)
situatia celorlalti vecini e irelevanta, respectiv functionarea centralelor acestora.
Despre gama asta Ariston One nu prea exista feedbackuri grozave..

Daca exista o firma de service, sa masoare datele exacte ale alimentarii electrice, odata dimineata si odata aseara. Stabilizator de tensiune electrica e montat la centrala ?

Ref. presiune gaze: si la asta e pe masurate.. Deci, ce valori au presiunile gazului, presiunea statica si cea dinamica ?
Valorile masurate trebuie consemnate in Procesul verbal de interventie.

sa mai merg catva ani cu vechea centrala ?

Scris: 04 Sep 2019 20:47
de Gibi
Buna seara.
Sunt aproape hotarat sa achizitionez un Ariston Genus One, practic sa inlocuiesc un Ferolli ce functioneaza de 11 ani.
Am citit tot topicul si nu mai sunt sigur ca vreau Ariston , cel putin cred ca vreau sa mai intarzii achizitia de centrala "noua tehnologie".
Oare sa schimb senzorii sa curat cum trebuie schimbatorul in placi si sa mai merg catva ani cu vechea centrala?.
Nu vreau sa cred ca pot avea probleme , de orice fel cu centrala noua dupa doi ani in conditiile in care actuala functioneaza de 11 ani ...a obosit, consuma mai mult si intreruperi pe ACM.
Multumesc pentru sfat...

accesorii instalatie incalzire

Scris: 04 Sep 2019 20:53
de Gibi
Cateva date:
instalatie pe teava cupru ,pe alimentarea cu apa rece ,filtru magnetic anticalcar,filtru autocuratare,supapa sens,reductor presiune apa,nu in ordinea asta , si cred ca nu e necesar sa mai spun marcile produselor.
Apartament 70mp,instalatia de incalzire 7 radiatoare panou otel,dimensionate de un inginer cu experienta.
Cronotermostat de ambient Honeywell nu mai stiu modelul.

Re: sa mai merg catva ani cu vechea centrala ?

Scris: 05 Sep 2019 02:30
de fuji
Gibi scrie: 04 Sep 2019 20:47Oare sa schimb senzorii sa curat cum trebuie schimbatorul in placi si sa mai merg catva ani cu vechea centrala?.
eu inclin sa zic, DA.
Acum.. depinde si de modelul de Ferroli.
Ar trebui sa faci o curatare chimica cu pompa, atat a schimbatorului in placi, cat si a schimbatorului principal de caldura. Senzorii deasemeni ar trebui verificati (..sunt consumabile).

Ref. Ferroli: tocmai isi lanseaza variantele imbunatatie de centrale cu condensare din gama Bluehelix: se numesc Bluehelix Top (ramane si un model Bluehelix Tech, doar Bluehelix Pro dispare).