instant defect WT14AM1

Moderator: fuji

Avatar utilizator
vasile.mincu
Mesaje: 2
Membru din: 26 Mar 2013 00:14

instant defect WT14AM1

Mesaj necitit de vasile.mincu »

Am un instant gaze/apa WT14AM1E23, cu tiraj fortat.
Se aprinde flacara si nu este confirmata.Se mai aprinde odata si intra pe avarie.
Flacara se vede, e mare.
Ce poate fi defect? Va rog mult sa ma ajutati
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

cauze posibile avarie instant WT14AM1

Mesaj necitit de mirmiku »

Salut,
poate fi de la neetansarea kit-ului de evacuare, obturarea acestuia, presostatul de aer (sa nu mai revina in starea de repaus), presiunii gaz, placa electronica (nu mai vede ionizarea -adica flacara).
Cate secunde-minute functioneaza flacara??? Poate fi si o supratemperatura, senzori.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
vasile.mincu
Mesaje: 2
Membru din: 26 Mar 2013 00:14

Flacara instant junkers

Mesaj necitit de vasile.mincu »

Flacara dureaza citeva secunde.
Multumesc frumos pentru recomandari.
O sa verific pe rind, mai intii pe cele care nu necesita piese. Sanatate