Pagina 1 din 1

instant defect WT14AM1

Scris: 26 Mar 2013 00:20
de vasile.mincu
Am un instant gaze/apa WT14AM1E23, cu tiraj fortat.
Se aprinde flacara si nu este confirmata.Se mai aprinde odata si intra pe avarie.
Flacara se vede, e mare.
Ce poate fi defect? Va rog mult sa ma ajutati

cauze posibile avarie instant WT14AM1

Scris: 26 Mar 2013 10:40
de mirmiku
Salut,
poate fi de la neetansarea kit-ului de evacuare, obturarea acestuia, presostatul de aer (sa nu mai revina in starea de repaus), presiunii gaz, placa electronica (nu mai vede ionizarea -adica flacara).
Cate secunde-minute functioneaza flacara??? Poate fi si o supratemperatura, senzori.

Flacara instant junkers

Scris: 27 Mar 2013 10:06
de vasile.mincu
Flacara dureaza citeva secunde.
Multumesc frumos pentru recomandari.
O sa verific pe rind, mai intii pe cele care nu necesita piese. Sanatate