NICKYSOR scrie:Sper sa fie bun ce am calculat: pt camere cate un calorifer de 5400 w deci doua bucati ,coridorul a iesit din calcul aproape 4000 w am zis sa iau doua bucati de 2000 w ,pt.sufragerie 3600 w,pt.baie 1800w si pt.bucatarie 3240 w. total 23.440 w ???
acum... eu am zis ca idealul e sa supradimensionezi cu 1,6 (daca montezi centrala cu condensare), dar trebuie sa adaptezi fiecare rezultat din calcule la situatia din teren.
Locul unde montezi un Radiator nu mai poti sa-l folosesti la altceva (dulap, biblioteca, masuta,etc.), deci e un loc mort. Nu totdeauna poti sa-ti tapetezi casa cu radiatoare..
In Camerele de 25 m2, a reiesit sa pui 2x calorifere de 2700 W, adica 2 buc. x 22/600/1200 sau 2x 22/600/1300. Poti sa faci un compromis, daca nu ai loc si sa pui un singur calorifer cat fereastra de 2 m, adica un 22/600/2000.
In sufragerie poti pune un 22/600/1600 sau mai mic daca nu e spatiu.
In Baie pui un portprosop cat mai mare -depinde cat loc ai: 600x1200 sau 600x1500 sau chiar mai mare.. Portprosopul tot nu va avea putere termica necesara, dar e mai bine sa pui un portprosop decat un radiator panou de otel, ca astea din urma ruginesc in baie..
In Bucatarie poti pune un 22/600/1400 sau mai mic, daca n-ai loc. Nu e o tragedie la Bucatarie, ca acolo trebuie sa fie temperatura mai scazuta (oricum sunt degajari de caldura de la mancare, de la electrocasnice, etc.).
In Hol 2x 2000 W, inseamna 2x 22/600/900, ar merge si 2x 22/600/800.
Poti pune robineti cu cap termostatic mai peste tot -cu 2 exceptii: in Baie si in Sufragerie. Trebuie sa lasi macar 1 camera cu robinet manual (ca sa nu functioneze centrala uneori cu toti robinetii termostatici inchisi..), si in Sufragerie ar fi bine sa pui termostatul de camera (pe care ti-l recomand).
Poti face programarea temporala a centralei din Cronotermostatul respectiv, si nu mai ai nevoie de robineti termostatici cu programare, cum e acel Honeywell scump.
Un robinet termostatic simplu arata asa:
Acum am vazut cu tu ai deja TheraPro robinetii aceia programabili -e ok atunci, monteaza-i, sunt f. buni. Nu mai trebuie sa pui Cronotermostat in sufragerie, poti pune doar un termostat simplu de camera, fara programare. Sau poti sa nu mai pui deloc termostat de camera.
Dar ramane valabil: nu monta robineti termostatic in toate camerele, lasa 1-2 camere cu robineti simpli.