da, termostatele Auraton functioneaza. Calitativ sunt cam ca logictherm / computherm, insa au o logica mai complicata (mai greu e utilizat). Salus eu zic ca au o calitate superioara -asta ca sa termin lista cu chinezisme.atty scrie:Referitor la termostatele Auraton ce stiti?. E o marca buna ?de incredere?..
Termostate pentru centrale termice, cu fir sau wireless
Moderator: fuji
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
termostate Auraton
- prologic
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 04 Apr 2015 00:06
Re: Termostate pentru centrale termice, cu fir sau wireless
Buna seara , am un thermostat Honeywell homexpert thr 840 , nu prea sunt lamurit asupra modului de functionare , adica daca il setez la 22 grade la ce temp. va porni si la cat se va opri , in manual nu am gasit nimic legat de sensibilitatea de comutare , temp. din camera o afiseaza doar din 0,5 in 0,5 ..., momentan am pe perete un computherm q3 si ma gandeam daca aduc ceva in plus cu Honeywell...in afara de functia eco.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
homexpert THR840 honeywell
nu prea stiu produsele astea din gama homexpert.. Cred ca sunt gama mai basic sau eco e la Honeywell, vandute mai ales prin bricolaje.prologic scrie:..am un thermostat Honeywell homexpert thr 840 , ..daca il setez la 22 grade la ce temp. va porni si la cat se va opri , in manual nu am gasit nimic legat de sensibilitatea de comutare , temp. din camera o afiseaza doar din 0,5 in 0,5 ..., momentan am pe perete un computherm q3 si ma gandeam daca aduc ceva in plus cu Honeywell...in afara de functia eco.
Instructiunile in engleza sunt aici
Apar in instructiuni si toate setarile pe care poti sa le faci in Meniul de service / instalare. Per total, e un termostat mai complex ca Q3 Computherm -si cu siguranta si mai durabil.
Are deasemeni si o logica de functionare proprie, care in general la Honeywell e f. buna -se vede in parametrii pe care poti sa-i setezi in meniul service (de ex. nr. maxim de porniri pe ora)
- prologic
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 04 Apr 2015 00:06
Re: Termostate pentru centrale termice, cu fir sau wireless
Multumesc pt. raspuns , manualul l-am citit dar nu da nici o informatie despre modul de functionare , sa inteleg ca are un regim aparte de functionare ? Numai sa nu aiba +- 0,5 ca nu e prea bine...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
functiile unui termostat
de ce nu e bine ? Gandeste-te ca omul nu percepe asa usor diferente de temperatura de 0,1-0,2 grade.. Asta e marketing chinezesc, zic ei ca termostate facute de ei pasamite ar fi mai sensibile, etc. Trebuie sa prezinte si ei niste atuuri, nu ? Ca altfel nu ia nimeni un termostat chinezesc.prologic scrie:..sa inteleg ca are un regim aparte de functionare ? Numai sa nu aiba +- 0,5 ca nu e prea bine...
Insa Honeywell sunt niste profesionisti adevarati (ca si Danfoss sau Siemens si inca cativa): ei se gandesc la problema, la job, in ansamblu.
Termostatul lor si softul aferent tine cont de nevoile de confort ale Beneficiarului, de economia pe care trebuie s-o aduca folosirea unui termostat, dar si de modul de functionare al centralei termice. Sunt 3 chestiuni separate, pe care trebuie sa le impaci.
Daca tii cont doar d eun aspect cand concepi un termostat, cu siguranta nu vei indeplini celelalte deziderate.
- prologic
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 04 Apr 2015 00:06
Re: Termostate pentru centrale termice, cu fir sau wireless
Nu stiu ce sa zic , dar de ce as vrea ca centrala sa faca 3 sau 6 cicluri pe ora , cand acum porneste o data la 1 ora jum. si merge 15 minute ?
Legat de sensibilitate nu te contrazic dar raman la parerea mea ca 0,5 e mult , centrala va merge mai mult sa ridice temp. cu 1 grad ...
Legat de sensibilitate nu te contrazic dar raman la parerea mea ca 0,5 e mult , centrala va merge mai mult sa ridice temp. cu 1 grad ...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
reglaj temperatura pe turul instalatiei
merge asa pentru ca precis temperatura pe tur, reglata la centrala, e destul de sus. Ia pune temperatura pe tur la vreo 40-45 grd.. sa vedem .. mai pleaca odata la 1 1/2 ore ?prologic scrie:..acum porneste o data la 1 ora jum. si merge 15 minute ?..
- prologic
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 04 Apr 2015 00:06
Re: Termostate pentru centrale termice, cu fir sau wireless
Am sonda externa , deci temp. nu o setez eu , cel mai repede a pornit la 1 ora si 20 minute ...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
centrala comandata de sonda externa
nu stiu daca sonda externa anuleaza reglajul de tur din centrala termica. Reglajul temperaturii pe tur la centrala termica ar trebui sa fie o limitare maxima; cum ar veni, joaca-te cu temperatura pe tur, dsar nu depasi limita fixata. Si daca din cazan e limitat la 40 grd, atunci degeaba cere sonda externa 45 sau 55 grd pt tur.prologic scrie:Am sonda externa , deci temp. nu o setez eu , cel mai repede a pornit la 1 ora si 20 minute ...
Nu ?
- prologic
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 04 Apr 2015 00:06
senzor exterior la centrala Ariston Clas
Sonda cand este activata functia auto ( ariston clas evo )in functie de temp. ext. baga o anumita temp. pe tur , nu are legatura cu temp. setata manual , nu e limitata de nimic decat daca tu o limitezi , are reglaje pt. max 82 si 35 minim din fabrica ...daca ai nimerit bine curba si sa zicem ai reglat temp. in camera 22 grade vei avea tot timpul o crestere de 0,1-0,3 peste indiferent de cat baga pe tur , in cazul meu 22,2-22,4 , la 22,2 decupleaza termostatul.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: senzor exterior la centrala Ariston Clas
deci vreo sa spui ca anulează termostatul de cazan ..? Interesant. Am sa verific când am ocazia. Sper ca nu anulează și senzorul de supratemperatura..prologic scrie:Sonda cand este activata functia auto ( ariston clas evo )in functie de temp. ext. baga o anumita temp. pe tur , nu are legatura cu temp. setata manual , nu e limitata de nimic
Iar ref. Auto: de ce ai folosi o astfel de funcție, un algoritm străin de casa ta, în loc dați faci tu setările ?
Și de ce mai e nevoie de un termostat de camera când ai o funcționare comandata de senzor exterior ?
Sau dacă îți place mai mult termostat de ambiwnt, de ce ii mai legi sonda externa
- prologic
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 04 Apr 2015 00:06
Re: Termostate pentru centrale termice, cu fir sau wireless
Dupa ce activezi din meniul centralei sonda ea merge doar cu functia auto activata , ca si un ex. de functionare : la ora 18:30 afara erau 7 grade , conform curbei alese din manualul centralei ea a bagat tur de 48 , total ciclu pana la atingerea temp. pe TA 15 minute , cu aprox. vreo 7 mers 5 recirculare , temp. a crescut pana la 22,4 , consum ciclu 0,170 mc , urmatoarea pornire a fost la 21:00 deci dupa 2 ore jum.
Functia auto fara sonda intr-adevar merge altfel , porneste de la o valoare aleasa ( minim 48 grade ) si daca intr-un interval stabilit care default e 16 minute nu se ajunge la temp. dorita pe TA mareste turul cu 4 grade si tot asa ...
Doar cu sonda fara TA consumul ar fi mai mare , centrala baga continuu...
Daca dezactivezi auto poti reveni la reglajul manual dar sonda face treaba asta mult mai bine dupa ce gasesti curba care se potriveste.
Functia auto fara sonda intr-adevar merge altfel , porneste de la o valoare aleasa ( minim 48 grade ) si daca intr-un interval stabilit care default e 16 minute nu se ajunge la temp. dorita pe TA mareste turul cu 4 grade si tot asa ...
Doar cu sonda fara TA consumul ar fi mai mare , centrala baga continuu...
Daca dezactivezi auto poti reveni la reglajul manual dar sonda face treaba asta mult mai bine dupa ce gasesti curba care se potriveste.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
senzor exterior / termostat de camera
pey da, dar aceste 2 fraze se bat cap in cap..prologic scrie:Doar cu sonda fara TA consumul ar fi mai mare , centrala baga continuu...
Daca dezactivezi auto poti reveni la reglajul manual dar sonda face treaba asta mult mai bine dupa ce gasesti curba care se potriveste.
Consumul nu ar trebui sa fie mai mare daca centrala functioneaza doar cu senzor exterior, fara termostat de ambient. De ce ar fi mai mare consumul ?! Doar daca software-ul placii centralei e aiurea ar putea sa fie consumul mai mare, sau curbele sunt alese aiurea. Aa, sau daca senzorul e amplasat prost afara..
Cu senzor exterior, centrala merge in functie de temperatura de afara, fara sa tina cont de temperatura interioara, sau tinand cont indirect (prin alegerea curbei). Astfel ar trebui sa asigure confortul necesar.
Nu conteaza timpul de functionare, ca merge cu flacara mica.. poate functiona mai putin timp si sa consume mai mult (ca merge cu flacara mai mare). Si apoi, un timp mai mare de functionare minimizeaza pierderile de caldura in stand-by.
(gandeste-te ca tu incalzesti cazanul, faci cald in casa timp de 5 min., apoi centrala sta 1 ora.. In aceste 55 de minute centrala se raceste >> pierdere de caldura, preponderent spre exterior).
Si-apoi, daca vorbim de case mai mari, deja nu mai poti monta un termostat de camera, ca nu exista o incapere-pilot, care sa descrie din punct de vedere termic intreaga casa. In acest caz, reglajul ideal este numai cu senzor exterior (cazanele mari nici nu au loc unde sa le legi termostat de camera).
Pentru un reglaj fin, local, exista robineti termostatici.
- prologic
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 04 Apr 2015 00:06
Re: Termostate pentru centrale termice, cu fir sau wireless
Nu stiu ce sa zic din testele mele si din ale altora a reiesit consum mai mare doar cu sonda , teoria e frumoasa dar nu valabila tot timpul si in practica sau depinde de la caz la caz , fiecare casa cu particularitatile ei , un lucru e cert , de cand am pus sonda nu am mai trecut de 3 mc pe zi ..., softul mie imi pare destul de bun , in gama asta si la acest pret nu stiu alta centrala la fel...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
functionare cu termostat a Centralei termice
tu ai facut teste cu Ariston si functia obligatorie Auto... Eu vorbesc la modul general, e prea putin important cum e la Aristonprologic scrie:Nu stiu ce sa zic din testele mele si din ale altora a reiesit consum mai mare doar cu sonda...
- 4di
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 16 Noi 2015 22:22
Re: senzor exterior / termostat de camera
Consumul e mai mare doar cu sonda externa fara TA deoarece merge non stop chiar si pe temperaturi mici, mai mare si la gaz si la curent...fuji scrie:pey da, dar aceste 2 fraze se bat cap in cap..
Consumul nu ar trebui sa fie mai mare daca centrala functioneaza doar cu senzor exterior, fara termostat de ambient.
Si-apoi, daca vorbim de case mai mari, deja nu mai poti monta un termostat de camera, ca nu exista o incapere-pilot, care sa descrie din punct de vedere termic intreaga casa. In acest caz, reglajul ideal este numai cu senzor exterior (cazanele mari nici nu au loc unde sa le legi termostat de camera).
Pentru un reglaj fin, local, exista robineti termostatici.
La case mai mari si hoteluri se preteaza perfect un TA sa zicem in lobby sau in camera copilului si robineti termostatati la restul radiatoarelor , reglajul de finete datorita unei erori de subdimnesionare sau supradimnesionare se face din returul caloriferelor , in rest , unde nu se vrea sau nu se stie reglajul din retur se folosesc cu succes capete termostatate la radiatoare , de preferat danfoss sau honeywell
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: senzor exterior / termostat de camera
dap, e fix metoda prin care multe camere din hotel vor fi cuprinse de frig. Situatia e relativ des intalnita prin Pensiunile din Ro.4di scrie:..La case mai mari si hoteluri se preteaza perfect un TA sa zicem in lobby ..
Nu se recomanda legarea unui termostat la imobile mai mari de 80 m2 (practic, apartamente, standard Vest).
cu robinetii termostatici sunt de acord -este vorba e reglajul local (diferit sau nu), care nu poate fi inlocuit / suplinit de reglajul centralizat.4di scrie:..robineti termostatati la restul radiatoarelor , reglajul de finete datorita unei erori de subdimnesionare sau supradimnesionare se face din returul caloriferelor , in rest , unde nu se vrea sau nu se stie reglajul din retur se folosesc cu succes capete termostatate la radiatoare , de preferat danfoss sau honeywell
- 4di
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 16 Noi 2015 22:22
Re: senzor exterior / termostat de camera
Caz1: Cunosc situatia a doi tineri din blocul de vizavii de mine care fiind impreuna si locuind in apartamente cu sufragerie comuna au creat o usa in acel perete care uneste astfel cele doua locuite probabil peste 63+63mp=126mp. Un singur termostat legat la o centrala de 24 kw , un bosch parca (cred ca 3000 dupa zgomot) . iar consumul pe zi e mai mic decat doua centrale de 24 kw adunate ( asta in ideea rentabilitatii centralelor de bloc, cum era sistemul centralizat din epoca de glorie).fuji scrie:dap, e fix metoda prin care multe camere din hotel vor fi cuprinse de frig. Situatia e relativ des intalnita prin Pensiunile din Ro.4di scrie:..La case mai mari si hoteluri se preteaza perfect un TA sa zicem in lobby ..
Nu se recomanda legarea unui termostat la imobile mai mari de 80 m2 (practic, apartamente, standard Vest).
Caz 2: am colindat un pic prin tara , nu mult si pana acum pot sa spun ca la un hotel din buzau si unu din brasov aveau in lobby la intrare termostat de ambient. Caloriferul din lobby era un pic subdimensionat (ochiometric) probabil intentionat pt a pleca centrala mai des si a asigura necesarul dat de radioatoare in toate camerele care erau controlate de capete termostatate. La numarul 5 de pe termostat stiu ca stateam in tricou , nu stiu daca era 24 sau 28 dar era destul de cald.
Concluzia : nu moare nimeni de frig atat timp cat in camera de control (lobby) radiatorul e subdimensionat intentionat sau cu debit redus din retur si sincer nu vad de ce o centrala sa mearga chiar in permanenta cand poate avea pauze mai scurte sau mai putin scurte plus pauzele proprii date de termostatul intern , rezultand o minima spre medie economie de gaze.
Gandeste-te doar in periaoda de 10 ani cat economie faci .
PS : off-topic .. mai stiu pe unii care au calorifere electrice fara a monta termostat de camera pe motivul prost ca acel calorifer are termostatul lui.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Confort + Consum scazut
noi trebuie sa indeplinim 2 deziderate: CONSUM scazut + CONFORT.4di scrie:..nu moare nimeni de frig atat timp cat in camera de control
Ambele simultan, nu ori / ori.
Ca sa intelegi, nu ne intereseaza exemplul unui Pensionar care tine termostatul pe 15 grd si ce mare economie a facut el.
Dupa cum la fel de neinteresant e exemplul celor care au 28 grd -ce mare confort au ei...
de pierderi in stand-by ai auzit ..?sincer nu vad de ce o centrala sa mearga chiar in permanenta cand poate avea pauze mai scurte sau mai putin scurte plus pauzele proprii date de termostatul intern
--------------------------------------------
Si mai e ceva: trebuie sa ne gandim si la centrala, cand montam un termostat. Nu vrem sa functioneze ca o masina de cusut, respectiv sa porneasca / opreasca de 1000 de ori pe ora.
Fabricantii cu experienta au prevazut asta in softul lor -astialalti, asiatici, mai putin.
- 4di
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 16 Noi 2015 22:22
Re: Confort + Consum scazut
In standby 0.4% si 5.5 % cu arzatorul pornit ... deci e rentabil sa mearga non stop ? cum e din 24 kw sa scazi 1.3kw doar pentru ca merge in continuu.de pierderi in stand-by ai auzit ..?
Am incercat sa iti explic altceva in postul anterior.
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 0 vizitatori