Pagina 16 din 39
Cazan Sime Legno clasic
Scris: 05 Feb 2012 16:37
de leomagic44
Salut.Am un cazan sime legno clasic din 2005 si am urmatoarele probleme:
1) ce rol are circuitul de by pas,la mine e anulat
2) e o regula la montarea pompei recirculare pe tur sau retur? o am pe tur si ultimile 2 calorifere au o temperatura mai mica ar fi asta o cauza ?
cazanul are 30 kw si incalzeste 150mp , consuma in medie 70|80 kg lemne|24 h
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 06 Feb 2012 12:31
de elixir
1.Cum adica este anulat circuitul by=pass?!?! are pompa, si e oprita, sau ai vreun robinet?!?!
2. incearca sa deschizi mai mult robinetele de pe retur la caloriferele care se incalzesc mai putin. nu este din caunza pozitiei pompei.
ps: circuitul ala de by pass iti face caldura mai multa cu lemne mai putine...

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 06 Feb 2012 13:11
de aflorin27
@MRC
Grija mare cu Casa Verde, mai ales daca te grabesti.
Ex: dosarele depuse anul trecut (2011) abia acu cateva saptamani au fost aprobate. Asta inseamna ca oamenii aia vor avea centrala functionala in ... primavara.
montaj pompa pe tur sau retur
Scris: 06 Feb 2012 13:29
de fuji
leomagic44 scrie:e o regula la montarea pompei recirculare pe tur sau retur? o am pe tur si ultimile 2 calorifere au o temperatura mai mica ar fi asta o cauza ?
in general, pompa de circulatie se monteaza pe tur -exceptie fac instalatiile cu cazane de lemne, la care posibilitatea unor temperaturi mari au dus recomandarea de montaj pe retur a pompei.
Insa ambele pozitii de montaj nu cred ca influenteaza incalzirea necorespunzatoare a caloriferelor respective.
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 06 Feb 2012 13:33
de MRC
Daca ar fi sa aleg intre Arca Aspiro, Viessman 100s, Orlan toate de 40kw, ce m-ati sfatui sa aleg? Aceasta este a doua intrebare fundamentala.
As vrea sa cunosc niste pareri legate de Orlan(cu insuflare) Am inteles ca la alimentarea lui iese putin fum in incapere dar in rest ar avea randament 91% si nu ar fi foarte pretentios cu combustibilul.
Ceva pareri? Multumesc.
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 06 Feb 2012 15:24
de mesmer21
Buna ziua,
As fi dorit o recomandare vis a vis de o centrala pe lemne pentru o casa de 500 de metri patrati, parter, etaj si mansarda nelocuita cu inaltimea de 6-7 metri, izolata pe dinafara cu polistiren de 8cm, aflata intr-o zona de munte unde temperatura in aceasta iarna a fost in medie de -10 grade. Am primit pareri care variau intre o centrala de 80 de kw si una de 120 de kw...D-voastra ce parere aveti?
Va multumesc, Adrian
pompa de bypass s-a defectat
Scris: 06 Feb 2012 21:37
de leomagic44
elixir scrie:1.Cum adica este anulat circuitul by=pass?!?! are pompa, si e oprita, sau ai vreun robinet?!?!
2. incearca sa deschizi mai mult robinetele de pe retur la caloriferele care se incalzesc mai putin. nu este din caunza pozitiei pompei.
ps: circuitul ala de by pass iti face caldura mai multa cu lemne mai putine...
Am avut o pompa pina acum 2 ani, dar sa defectat asa ca am scoso sa o duc la reparat si normal am inchis robinetii care o separau,daca am vazut ca merge si fara, nu am mai insistat.In urma cu 2 zile am dat peste acest topic care citindul cap coada am vazut ca trebuie si circuitul de by pass dar nu am priceput ce face.Acum m_am lamurit.
In legatura cu problema nr 2 e veche de cand am cazanul [2005]sa-u schimbat si robinetii tur- retur degeaba,m-am gandit sa incerc sa schimb tevile la cele 2 calorifere or fi infundate.Astept pareri si multumesc pentru lamuriri,numai bine.
pompa pentru Cazan Sime Legno
Scris: 07 Feb 2012 00:39
de doinastela
leomagic44 scrie:..e o regula la montarea pompei recirculare pe tur sau retur? o am pe tur si ultimile 2 calorifere au o temperatura mai mica ar fi asta o cauza ?
ce pompa e, ce scrie pe ea ?
Sau poate e vreun filtru Y infundat ?

alegere Cazane LEMNE
Scris: 07 Feb 2012 00:47
de fuji
mesmer21 scrie:..centrala de 80 de kw si una de 120 de kw....
domeniul de puteri e relativ bine precizat. 80 kW e un minim, 120 kW e rotunjit bine..
Insa la puterile astea se cam iese din gama casnica/medie -cazanele Viessmann au max. 80 kW. Mai mari au Arca de exemplu, sau tot Viessmann, dar alte produse (gama Koeb, la preturi de ..Audi).
Era bun un proiect de unde sa reiasa necesarul termic.
Ce destinatie va avea casa ?
Re: pompa pentru Cazan Sime Legno
Scris: 07 Feb 2012 14:57
de leomagic44
doinastela scrie:ce pompa e, ce scrie pe ea ? Sau poate e vreun filtru Y infundat ?

Pompa are umatoarele date;DAB VA 55-130 iar filtre nu am.Oare sa incerc cu o pompa mai puternica? Cazan 30 kw 150 mp,casa are numai parter.
pompa DAB VA55/130
Scris: 07 Feb 2012 15:15
de admin_forum
la un cazan de 30 kW VA55/130 ar fi trebuit sa faca fata, ca la un debit de 1,2 m/h asigura o presiune H=3,5 mH2O sau mai mult...
Insa e o pompa de 1", poate era mai buna una de 1 1/4" (adica DN32), si cu o lungime standard (180, in loc de 130).
E greu de spus daca nu face fata pompa respectiva, ca depinde si de restul pierderilor de presiune din circuit (teava, pierderi locale in teuri, coturi, reduceri de sectiune, calorifere)
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 13 Feb 2012 09:38
de andydav
Buna ziua. Am cateva intrebari si as vrea daca se poate sa ma ajutati. Am nevoie de o centrala termica pe lemne de 30 kw care sa functioneze in paralel cu o centrala pe gaz. Necesarul calculat ar fi cam de 20-22 kw (incalzire calorifere, incalzire pardoseala, boiler apa calda). Dupa ce am studiat de cateva luni m-am hotarat ca o centrala cu gazeificare ar fi mai buna. Ma intereseaza ca centrala sa aiba o autonomie de cel putin 8 ore. Am ajuns la concluzia ca 2 centrale s-ar portrivi cel mai bine: viessmann vitoligno 100s si bosch 5000WT. Daca despre vitoligno am reusit sa gasesc cat de cat pareri ale utilizatorilor, despre bosch nu am prea gasit. Daca cineva cunoaste aceste centrale ma intereseaza o comparatie intre cele 2 cu avantaje si dezavantaje sau daca nu pareri pentru fiecare in parte si o sa le compar eu. De asemenea la ambele centrale se vorbeste de automatizare desi nu prea inteleg ce face aceasta automatizare. Manualele lor sunt destul de vagi in ceea ce priveste automatizarea. Pe site la centrala bosch la caracteristicile centralei scrie de functia de operare neintrerupta care permite pornirea automata a centralei pe gaz atunci cand lemnele se termina, desi in manual nu am gasit nimic despre aceasta functie. M-ar ajuta si niste manuale care sa explice mai detaliat functionarea efectiva a celor doua centrale. Multumesc
Vitoligno 100-S sau Bosch Solid 5000 WT
Scris: 13 Feb 2012 14:04
de fuji
Am sa pun eu manualul automatizarii cazanului Bosch Solid 5000 WT (KRS) la noi pe site, la Documentatii
Eu recomand Vitoligno 100-S, care are doar dezavantajul ca e cam scump.
Cu autonomia e destul de relativa chestia, ca deobicei vorbesti cu oameni care-l exploateaza, insa niciodata parerile nu coinicd (..si pt. ca lemnele difera, cosul de fum e diferit)
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 13 Feb 2012 14:28
de andydav
La pret nu mi s-a parut o diferenta prea mare. Cam tot pe acolo e la ambele cazane. In principiu asta ma interesa, pareri ale oamenilor. Pentru vitoligno am mai gasit dar pentru bosch nu prea. Mersi oricum.
cazan lemne Bosch Solid
Scris: 13 Feb 2012 14:37
de fuji
noi avem beneficiari cu Bosch Solid 5000 WT, si sunt multumiti. Feedback-ul a fost per total pozitiv.
Mai exact, e vorba de varianta Junkers KRS care se mai vindea inca acum 2 ani.. Anul trecut, fiind an de criza s-au vandut preponderent variantele ieftine de Bosch, respectiv Solid 5000 W, fostul Junkers Supraclass.
-de fapt, daca ma gandesc mai bine, cele mai vandute au fost Buderus S121, care sunt chiar identice cu Bosch Solid 5000 W
automatizare TH100 pentru cazan Bosch Solid 5000 WT
Scris: 13 Feb 2012 17:14
de admin_forum
fuji scrie:..manualul automatizarii cazanului Bosch Solid 5000 WT (KRS) la noi pe site, la Documentatii..
gasiti Manualul Automatizarii TH100 pentru cazanele de lemne Junkers Supraclass SW (KRS) / Bosch Solid 5000 WT pe pagina de
Documentatii.
sau Download direct de
aici
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 13 Feb 2012 19:22
de andydav
Mersi de manual
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 20 Feb 2012 06:20
de leomagic44
Am o intrebare;butelia de egalizare hidraulica poate tine si loc de circuit by pass, fara sa mai folosesc vane de amestec sau pompa la un cazan pe lemne 30 kw?
butelie egalizare in loc de ridicare temperatura retur
Scris: 20 Feb 2012 07:50
de fuji
eu zic ca butelia de egalizare nu tine loc de ridicare a temperaturii de retur a cazanului..
Dealtfel, butelia de egalizare nu e tipica pt. schemele de montaj ale cazanelor de lemne -eventual putem s-o consideram un Puffer (Acumulator) in miniatura. Insa tot trebuie sa te asiguri ca pe returul cazanului nu vine apa mai rece de 65 grd C.
Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)
Scris: 20 Feb 2012 18:19
de leomagic44
MULTUMESC: Din experienta dv. ce imi recomandati? o vana de amestec termica sau electrica cu motoras, o pompa? care sint mai rezistente in timp si face treaba cel mai bine?.Mmentionez ca am un auraton 1111 care stie sa comande o vana cu trei cai sau o pompa de by pass, are un histerizis de +,_ 2"C