Presiunea 0 la centrala Junkers
Moderator: fuji
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Am deschis robinetul din stânga și nu s a întâmplat nimic,l am deschis și pe cel din dreapta apoi a scăzut la 0presiunea și a urcat imediat la 1. Acum s a menținut asa de vreo 2h. Centrala e stinsa. Toate testele astea sunt valabile dacă centrala e stinsa, nu? Urme de apa nu depistez niciunde,am verificat tot ce e vizibil.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Presiunea in centrala termica
da, e mai bine sa fie oprita centrala. Daca apa se incalzeste, se dilata -prin urmare creste si presiunea. E adevarat, cu robinetii spre instalatie inchisi, centrala merge doar pe apa calda. Dar tot influenteaza presiunea indicata la centrala termica.
Trebuie sa verifici cu atentie toate locurile posibile. Nu te astepta sa curga garla, poate fi doar un loc umed permanent, si sa curga acolo 1-2-3 picaturi pe ora (care eventual sa se si evapore cand e cald).
Alta sansa n-ai.
In orice caz, nu mai lasa centrala fara apa, adica cu zero la manometru !
Ar trebui sa-si dea cu parerea si o firma la fata locului..
Trebuie sa verifici cu atentie toate locurile posibile. Nu te astepta sa curga garla, poate fi doar un loc umed permanent, si sa curga acolo 1-2-3 picaturi pe ora (care eventual sa se si evapore cand e cald).
Alta sansa n-ai.
In orice caz, nu mai lasa centrala fara apa, adica cu zero la manometru !
Ar trebui sa-si dea cu parerea si o firma la fata locului..
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Au fost,firma care a pus centrala,dar au verificat dacă sunt urme de umezeala prin casa și la subsol,nu au văzut nimic,au aerisit caloriferele, au pus presiune și atat. Asta au făcut în ambele zile. Presiunea a scăzut de fiecare data. Ei au spus ca asta e cel mai sigur,pierde apa pe instalație. Nu neg asta,dar vreau doar sa fiu sigura înainte de a sparge. Am deschis robinetii și azi dim era aproape de 0 presiunea... Deci cel mai sigur asta e. Acum i am închis din nou și o sa las mai mult timp asa sa vad dacă se menține presiunea,data trecuta am avut răbdare doar 2h. Probabil va fi același rezultat. Urmat test va fi sa las robinetul de umplere deschis și sa vad unde se vad urme, probabil vor apărea,curgând mai mult apa,o sa urmăresc intruna.
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Am auzit ca ar fi un aparat care depistează fisura prin podea. E adevărat? Oricum probabil firma care a pus centrala nu are asa ceva...nu par atât de high tech și ma gândesc ca veneau cu el,cel puțin a doua oara când au venit.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
detector scurgeri apa
daca cauti pe net Water Leak detection gasesti o groaza de minunatii. In general, sunt aparate electro-acustice de detectat scurgerile:Bianca1990 scrie:Am auzit ca ar fi un aparat care depistează fisura prin podea. E adevărat?
http://www.sewerin.com/cms/us/products/ ... aphon.html
http://www.spx.com/en/radiodetection/pc ... detection/
Dar sunt mai mult pentru conducte mari.
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Metoda de a lăsa robinetul de umplere deschis e buna,nu? Adică ar fi cea mai la îndemână momentan. Și dacă supraveghez constant e ok.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robinet umplere deschis
daca-l lasi deschis, va fi permanent presiune in centrala si instalatie. E bine, ca nu ramane centrala fara apa.Bianca1990 scrie:Metoda de a lăsa robinetul de umplere deschis e buna,nu? Adică ar fi cea mai la îndemână momentan. Și dacă supraveghez constant e ok.
Insa presiunea nu trebuie sa creasca mai mult de 3 bar, ca o sa scuipe supapa de siguranta.
Nu stiu ce presiune ai pe apa rece, ca sa ne dam seama pana unde se poate urca..
Oricum, astfel intr-adevar scurgerile / pierderile din instalatie ar trebui sa fie mai evidente.
Atat timp cat supraveghezi, nu e o problema.
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Presiunea e mica nu are mai mult de 2 bari. Oricum,o sa ma uit și la ea când fac testul.
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers

- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
test presiune instalatie
ar trebui sa vina firma si sa bage 6 bar in instalatie -imposibil sa nu apara o pata dup-aia !Bianca1990 scrie:Am deschis robinetii de vreo 4h și nu a scăzut deloc presiunea... Nu știu ce sa mai cred...
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers

- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Am descoperit problema.Lasand robinetii mai mult timp deschisi,desi timp de 6 h presiunea a scazut doar extrem de putin,aproape insesizabil,am observat o mica pata la un perete de rigips chiar in dreptul unui surub. In urma cu 3 sapt a venit o firma,chiar aceeasi firma cu centrala,dar se ocupa si de apa,curent,gaze,etc. si mi-au refacut instalatia electrica in casa,pe motiv ca nu ar fi buna,desi functiona... Eu nu am fost de acord sa-mi sparga peretii si atunci au pus-o aparenta,cu niste tuburi albe. La una dintre prize s-au bagat exact prin gaura pe unde treceau tevile in camera,din hol si au bagat un fir pt o alta priza si l-au scos pe peretele de rigips.Firul pe exterior era imbracat in acel tub si tubul prins in peretele de rogips cu niste suruburi... unul dintre ele ingaurise o teava. Am sunat la un instalator,altul decat firma aceea si mi-a spus sa desfac usor surubul sa vad daca acolo e baiul.L am desfacut si bineinteles ca a inceput sa curga apa,era practic ca un dop acolo. Dar nu a curs mai mult de o cana,am desfacut de tot surubul,am taiat placa de rigips si am vazut ce gaura frumoasa facusera specialistii... Acum astept instalatorul sa vina sa repare.Sper ca numai aici sa fi fost intreaga grozavie...
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Am atașat doua poze,calitate cam proasta,dar le am făcut aseară ca sa le arat imediat instalatorului.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
teava gaurita de electricieni
trist ca intalnesti astfel de chestii si in Austria. Este deasemeni si neasteptat !Bianca1990 scrie:..In urma cu 3 sapt a venit o firma,chiar aceeasi firma cu centrala,dar se ocupa si de apa,curent,gaze,etc. si mi-au refacut instalatia electrica in casa,pe motiv ca nu ar fi buna,desi functiona.....si tubul prins in peretele de rigips cu niste suruburi... unul dintre ele ingaurise o teava..
- Bianca1990
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 09 Noi 2015 21:32
Re: Presiunea 0 la centrala Junkers
Din păcate,iarăși am probleme cu centrala. De când a reparat țeavă instalatorul au trecut cred 3saptamani și acum centrala e la 0.6presiunea. De atunci a tot scăzut,dar foarte puțin. Când dau deumul la toate caloriferele tare ajunge și pana la 1,3,dar când le opresc și nu las decât într o singura camera mai tare,atunci scade pana la 0,6. Din ce în ce mai mult. Instalatorul după ce a plecat a lăsat acul la 1,3-1,4cu toate caloriferele date la maxim după ce a făcut aerisirea. Asta ce înseamnă,ca iară pierde apa pe undeva? Deja ma scoate din minți.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
presiune încărcare instalație incalzire
Încarcă instalația la 1,2 bar la rece, adică cu centrala închisă și răcită. În funcționare, la cald, presiunea va urca la1,8 bar sau cât o fi. Urmareste-o din acel moment. Nu ar trebui sa scadă nici-un moment sub 1,2 bar.
Oricum, 0,6 bar la rece e prea puțin.
Oricum, 0,6 bar la rece e prea puțin.