fuji scrie: ↑01 Aug 2017 01:09
Difera domeniul de modulare.. dar e mai putin important, trust me. E o falsa problema, indusa in principal de Ariston (in lipsa de argumente comerciale).
Sunt altii si mai agresivi in marketing decat Ariston:
http://www.vokera.co.uk/2012/02/17/bene ... explained/
fuji scrie: ↑01 Aug 2017 01:09
Iar modularea e una, puterea maxima reglata pe Incalzire e alta.
Asta e clar. Limitarea puterii maxime nu te lasa sa treci niciodata peste aceasta putere, ceea ce inseamna ca, daca o setezi prea "fest" pe necesarul apartamentului (de ex. 9 kW), risti sa-ti fie frig cateodata (cand temperaturile negative exterioare sunt sub domeniul de calcul), iar daca o setezi "acoperitor" (de ex. 12-15 kW), consumi inutil.
Modularea - daca functioneaza corect - ofera mai multa flexibilitate, adica lasa centrala sa urce pana la puterea maxima, cand e nevoie, dar probabil cel mai mult timp o pastreaza in limitele necesare apartamentului (pentru care e dimensionata instalatia).
fuji scrie: ↑01 Aug 2017 01:09
In Germ. standard se limiteaza puterea maxima la cat e necesarul termic real. De exemplu, daca ai un apartament cu un necesar termic de 8 kW, iti vor limita centrala la max. 8 kW. Deci centrala aia va functiona 4-8 kW, sau 6-8 kW, sau cat are ea domeniu de modulare.
De ce fac chestia asta ? Ca sa faci economie cu forta. Necesarul tau de 8 kW e calculat pentru 20 grd C temperatura interioara.. ca, deh !, asa e in Germania. Ei recomanda 18 grade temperatura noaptea, la somn.
Alea sunt criterii politice, deja.
fuji scrie: ↑01 Aug 2017 01:09
Nemtii limiteaza puterea la centrale, dar la masini bypasseaza si limitarile de la 250 km/h. In cazul asta nu le mai place sa salveze delfinii si copacii.
Haha. Pai da, cand e vorba de pasiuni si vicii, devenim ingaduitori

Era si bancul ala:
"Horea se afla in fata motilor infuriati, inarmati cu furci si coase.
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, sa murim noi de foame si grofii sa huzureasca pe spinarea noastra?
Motii : Nuu, Horea, pe ei!
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa traim in frig, in cocioabe,in timp ce grofii au palate?
Motii : Nuu, Horea, pe ei!
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa n-avem nimica, iar grofu sa piarda banii nostri pe la jocuri de carti prin cazinourile din Europa?
Motii nimic, liniste mormantala! Horea e descumpanit si se uita la un mot mai batrin care intr-un tarziu ii zice:
- Apai Horea, dragul tatii, nu fi asa maniat, poate nu i-o intrat omului cartea!"
marius1981 scrie: ↑01 Aug 2017 07:29
Pfffff.....imi prind urechile acolo ...nu sunt de meserie in domeniul asta ....deci asta inseamana dupa parerea mea ca toti cei care cumpara centrale cu condensare nu optin randamentul maxim si economie mare ....
Nici eu nu sunt de meserie, dar tabelul ala de calcul e destul de simplu. Un exemplu:
1. Lasi prima linie (Heat output) necompletata
2. Pe a doua linie pui 90 la t1 (tur), 70 la t2 (retur) - respectiv, temperaturile pentru o centrala clasica - si lasi ti la 20 (temperatura interioara optima)
3. Pe a treia linie (Height) pui 600 la ambele (pentru ca asta e inaltimea uzuala a caloriferelor din casele noastre)
4. Pe a patra linie (Lenght) pui 1000 la ambele (doar pentru exemplificare; tu poti sa-ti masori un calorifer pe care il ai in casa si sa pui lungimea lui)
5. Click pe Recalculate
6. Te uiti in tabelul de mai jos, scrolezi spre dreapta ca sa vezi coloana Type 22 (din nou, caloriferele cele mai uzuale de la noi, cu doua panouri) si vezi ca valoarea de acolo (aflata la intersectia inaltimii de 600 cu lungimea de 1000) este de 2142 W.
Apoi te intorci la tabelul de calcul si completezi asa:
1. Pe prima linie pui From 2000 To 2200 (ca sa fii in zona de putere calculata mai sus)
2. Pe a doua linie pui 60 la t1 si 50 la t2 (adica temperaturile de la care centrala incepe sa functioneze in condensatie), si lasi restu neschimbat
3. Pe a treia linie lasi 600 - 600
4. Pe a patra linie (Length) lasi From si To (nu dai tu valori)
5. Click pe Recalculate
6. Si vezi in tabelul de mai jos ca singurul radiator (de pe coloana Type 22 si cu inaltimea de 600) care corespunde are lungimea de 2000 mm si puterea de 2086 W. Deci dublu ca lungime!
Iar acum te duci si-ti masori lungimile radiatoarelor vechi - care, daca instalatia a fost proiectata acum mai mult de 8-10 ani (chiar si mai putin) aproape sigur au fost dimensionate pentru temperaturi tur/retur de 90/70, ca asta era standardul.
Si, daca vrei sa beneficiezi de condensatie, le inlocuiesti cu unele duble
Daca ai posibilitatea, asa ar fi ideal.
Eu nu pot, pentru ca nu am spatiu si nici nu vreau sa-mi mut iesirile din pereti (la care se mufeaza caloriferele). Asa ca am sa-mi schimb caloriferele cu unele de aceeasi lungime, dar de tip 33 (cu 3 panouri), ca sa cresc puterea cu macar cca. 40-45%. Si, mai departe... Dumnezeu cu mila
marius1981 scrie: ↑01 Aug 2017 07:29
Dar nu inteleg o chestie daca ai o instalatie normala la tur o setezi 40 grade pana revine apa inapoi in centrala nu scade 10 garade sa fie 30grade?
Ba da, siguri ca poti, dar o sa-ti fie frig in casa

Pentru ca actualele calorifere sunt dimensionate pentru temperaturi de 90/70, iar daca le folosesti la 40/30 nu or sa-ti dea decat un sfert din caldura necesara. Ar trebui sa le maresti lungimea de 4 ori!