Pagina 8 din 55

Re: reglaj putere termica Centrala termica Motan Mkdens 25

Scris: 28 Sep 2017 23:50
de fuji
alexandruovi scrie: 28 Sep 2017 20:30 Pot vedea din meniu la cât a fost reglata puterea unei centrale ? Mi sa spus că sa redus din kw pt că nu am nevoie de 25. Modelul e mkdens 25
nu prea le am eu cu Motan si meniul lor digital.. dar..:
Exista un Meniu de Service si o sub-categorie SP:
SP23 = Puterea generate de aplicatie: 0=normal / 1 = putere minima / 2 = putere maxima. Ar trebui sa fie pe 0 normal.

Verifica si ce temperatura pe tur e reglata (eventual mareste temperatura), inclusiv daca ai montat un termostat de camera.

randament CT

Scris: 02 Oct 2017 07:56
de Oliviu Petrescu
Deoarece exista un interval mare de putere la seria Viessman Vitodens 200w intre 35 si 49 kw, iar eu am nevoi de una de 40kw, sint nevoit sa aleg pe cea de 49. Mi se tot spune ca nu am facut o alegere buna deoarece o voi utiliza frecvent la puteri mai mici fata de cea nominala, de 49kw, deci la un randament scazut (cu 6-7%, se afirma), deci vor fi pierderi. Concluzia: ia-o de la noi, avem un model (de la alta firma), ca are exact puterea care iti trebuie.

Intrebare: variaza randamentul odata cu modularea?

Re: randament CT

Scris: 02 Oct 2017 20:12
de fuji
Oliviu Petrescu scrie: 02 Oct 2017 07:56Intrebare: variaza randamentul odata cu modularea?
da, variaza randamentul cu modularea, evident.
Insa beneficiarii ar trebui sa se concentreze mai putin pe randament si modulare.. ca scopul in viata nu e daca si cat moduleaza flacara unui arzator. Scopul e ca centrala termica sa functioneze si sa faca cald in casa.

Vitodens 200-W 49 moduleaza cam 1:5, deci pleaca de pe la 10,9 kW... care e problema atunci ?
La toate centralele randamentul se modifica in functionare.. dar asta e mai important pentru cei din cercetari, de la laborator.
Daca poti sa iei un Vitodens 200-W, eu zic sa-l iei ! :thumbup:

Re: randament CT

Scris: 03 Oct 2017 10:06
de Oliviu Petrescu
Vitodens 200-W 49 moduleaza cam 1:5, deci pleaca de pe la 10,9 kW... care e problema atunci ?
La toate centralele randamentul se modifica in functionare.. dar asta e mai important pentru cei din cercetari, de la laborator.
1. Concret problema e urmatoarea:
Proiectul initial al casei prevedea un necesar termic de 24kW.
Dar calculele nu mai sint valabile deoarece am modificat casa:
- am trectu de la izolatie de 5cm la 10 cm
- am marit suprafata vitrata
- am modificat podul neincalzit intr-o mansarda incalzita, folosita pentru activitati auxiliare (splatorie, depozitare etc.)
In acesta situatie pot face un calcul grosier, bazat pe volumul casei inmultit cu 35-50kW/mc.

Situatia in piata este urmatoarea
- Vitodens 200-W 49kW + boiler 300 l bivalent – versiunea B2HAL55 – se ofera de Romstl la 14400 lei
- Vitodens 200-W 35kW + boiler 300 l bivalent – versiunea B2HB742 – se ofera de alte firme in plaja 15500-16800 lei

Consider ca ma pot descurca si cu 35 kW organizind incalzirea pe 3 circuite si la nevoie (pe timp friguros) sa blochez circuitul 3 (mansarda). Dar tinind cont de pretul oferit in piata, mi-am zis ca alegerea B2HAL55 este evidenta.
Un specialist m-a contrazis insa: nu voi folosi centrala la capacitatea corespunzatoare si datorita randamentului mai scazut (6-7% afirma el) voi plati inutil in timp acesta economie. E bine sa iau CT la puterea necesara.

2. Ar mai fi o varianta:
- Vitodens 100-W 35kW + boiler 300 l bivalent, cu automatizare digitala – versiunea B1HC 405 - oferita de Romstl la 9350 lei.
Asa cum am spus mai sus consider ca ma pot descurca si cu 35kW iar diferenta de prêt fata de B2HAL55 e semnaificativa – 5050 lei (probabil justificata de dif. de calitate).

Ce sfat imi dai?
Multumesc.

Vitodens de 35 kW

Scris: 05 Oct 2017 19:41
de fuji
Oliviu Petrescu scrie: 03 Oct 2017 10:06Vitodens 100-W 35kW + boiler 300 l bivalent, cu automatizare digitala
la 35 kW toata lumea (95-98%) ia Vitodens 100, nu Vitodens 200. De ce ? Evident din cauza banilor. E ok, Vitodens e o centrala fiabila, poate mai durabila ca Vitodens 200 (care e mai complexa).

ce Centrala termica sa aleg ?

Scris: 06 Oct 2017 12:35
de cristi80
Buna ziua, pe care dintre urmatoarele centrale ma sfatuiti s-o achizitionez:
- Bosch Condens 2500W Wbc28-1DCE (in oferta celor de la Romstl e 3200 lei si detector de gaz in acest pret)
- Viessmann Vitodens 050-W
- Buderus Logamax Plus GB 072
- Buderus Logamax Plus GB 062
- Vaillant Ecotec Pure Vuw 236/7-2.
Multumesc.

Vitodens 100 sau Vitodens 050

Scris: 08 Oct 2017 16:59
de wolfei
Buna ziua,

Pentru o casa de langa Iasi, 115mp locuibili, inaltime camere 3.15, izolata mediu, conectata la reteaua locala de apa am petrecut vreo cateva zile pe forum si am ales o centrala buderus logamax GB072. Cand am contactat 2 distribuitori locali ambii au strambat din nas si au recomandat viessman. Cum unul dintre sfaturile cele mai dese de pe forum e sa gasesti o firma care sa faca instalarea si servisarea corect m-am reorientat.
Azi am citit tot forumul ca sa imi fac o idee...
Ce conteaza foarte mult pt mine este fiabilitatea si un consum econom.
Intre Vitodens 050 de 24kw si 100 de 26 KW nu sunt inca hotarat..am vazut ca au mai fost si altii in situatia asta..dar cred ca ma puteti lamuri.
1. Am vazut mentionat de mai multe ori ca ambele au acelasi schimbator de caldura si sunt destul de similare ca structura interna, dar 100-W 26 B1KC are mai putine interventii la service. Atunci care sunt problemele care apar totusi la 050-W 24 BPJD052?
2. Diferenta de pret e de 1300 lei. Intre un 100-W 26 B1KC si un 050 la care sa ii cumpar o sonda externa si un cronotermostat opentherm, care ar avea un consum mai eficient? Termostatul asta il pun intr-o alta camera, este vreun model wireless recomandat?

Orice alt detaliu care ma poate ajuta sa iau decizia e apreciat. Multumesc!

Re: Vitodens 100 sau Vitodens 050

Scris: 08 Oct 2017 18:13
de doinastela
wolfei scrie: 08 Oct 2017 16:59..dar 100-W 26 B1KC are mai putine interventii la service...
n-as putea sa confirm asta. Eu cred ca s-au vandut mult mai multe Vitodens 050 si astfel auzi mai multe despre acest model de centrala termica, in orice caz mai multe ca despre Vitodens 100.
Deci daca e dupa criteriul fiabilitate nu merita neaparat sa iei Vitodens 100-W. Nici dupa criteriul economie nu merita sa iei aparatul mai scump -diferenta de randament de 1% e nesemnificativa.
Ramane interfata touchscreen de la Vitodens 100-W drept principal atuu, automatizarea in ansamblu, ca e mai complexa si mai explicita, precum si scheletul in sine al centralei, care e mai aerisit si parca mai bine gandit.
Daca insa montezi un termostat de camera, atunci nu prea vei mai avea de a face cu interfata centralei..
Ramane sa decida fiecare pentru ce model opteaza.

Re: ce Centrala termica sa aleg ?

Scris: 08 Oct 2017 19:48
de fuji
cristi80 scrie: 06 Oct 2017 12:35 Buna ziua, pe care dintre urmatoarele centrale ma sfatuiti s-o achizitionez: - Bosch Condens 2500W Wbc28-1DCE (in oferta celor de la Romstl e 3200 lei si detector de gaz in acest pret) / Viessmann Vitodens 050-W / Buderus Logamax Plus GB 072 / Buderus Logamax Plus GB 062 / Vaillant Ecotec Pure Vuw 236/7-2.
pentru mine as alege Vitodens 050, dar n-as avea retineri pentru niciunul din celelalte aparate. Ori stabilesti un criteriu suplimentar, ori alegi dupa pret si gata !
GB062 e cam acelasi aparat cu Condens 2500, asa ca poti opta pentru cel care are oferta mai buna, adica pretul mai mic si garantia mai mare. Bine, Romstl nu mai primeste Buderus, au exclusiv Bosch in oferta -dar cine cumpara de la Romstl ?! :lol:

Centrala termica pentru casa 100 mp, 5 calorifere

Scris: 16 Oct 2017 22:35
de tops
Buna seara, am un feroli antic de peste 16 ani si a venit momentul sa il schimb..
Buget ar fi undeva pana in 3500 lei, casa are undeva la 100+mp, 5 calorifere.
La un magazin de instalatii din cluj-n. mi au recomandat buderus GB072-24K V2 sau GB012K-25 kW V2
In acest buget gasesc ceva mai bun?

Multumesc.

Re: Centrala termica pentru casa 100 mp, 5 calorifere

Scris: 16 Oct 2017 23:23
de fuji
tops scrie: 16 Oct 2017 22:35La un magazin de instalatii din cluj-n. mi au recomandat buderus GB072-24K V2 sau GB012K-25 kW V2
nu stiu daca mai bun.. o alternativa: Viessmann Vitodens 050-W 24.
Mai bun de la Buderus ar fi GB172i-24K, dar e 4400 Lei (cam ca un Vitodens 100).

Centrala termica Remeha Tzerra, Olanda

Scris: 29 Oct 2017 16:48
de fuji
pentru ca sunt vehiculate mereu aceleasi optiuni de centrale, sa incercam sa extindem un pic orizontul:

1) REMEHA Tzerra:


Centrala termica Wolf FGB-K, Germania

Scris: 29 Oct 2017 16:50
de fuji
fuji scrie: 29 Oct 2017 16:48 pentru ca sunt vehiculate mereu aceleasi optiuni de centrale, sa incercam sa extindem un pic orizontul:
2) Centrala Termica WOLF FGB-K:


centrala pe gaz max. 24 kW

Scris: 02 Noi 2017 10:59
de Razvan84
Bine v-am regasit !Dupa ce am terminat de montat centrala la casa (viadrus u22 d6 30kw), a venit si randul montarii centralei la apartament!
Se dau urmatoarele detalii:
-apartamentul este situat cu fata spre soare,este izolat cu vata bazaltica de 10cm,are geam de termopan si este la parter(subsol izolat cu pluta de 10cm), cu incalzire la etaj, avand un spatiu total de locuit de aprx. 70 mp!
-am urmatoarele calorifere:1 buc. 22/600/600,1buc 22/600/700,1buc. 22/600/800,1buc. 22/600/1000 si 1 buc. 22/600/1100!
Cerinte si recomandarii:
-doresc o centrala pe gas(dar sa mearga pe butelie incarcata cu gpl)de max 24kw(si mai mica daca se poate)
-imi este de ajuns sa merga pe max. 50 gr tur
-nu doresc sa produca apa calda menajera(am boiler pe curent si sunt multumit de consum)
-nu cred ca va merge mai mult de 8 ore pe zi(mai stau si la casa :) )
-pretul max. este de 2500 (ideal)-3000lei!
La aceste"cerinte"daca se poate si un consum estimativ de gpl/h
Multumesc frumos!

Re: centrala pe gaz max. 24 kW

Scris: 02 Noi 2017 11:17
de fuji
cauta un Motan Sigma sau Kplus si echipeaza-l pe GPL.
http://motan.ro/index.php/ro/produse/si ... a24-detail

Cu butelie mica va fi mai greu.. pe langa ca e o functionare neautorizata, vei schimba o butelie la 2-3 zile in timpul Iernii.

Re: centrala pe gaz max. 24 kW

Scris: 02 Noi 2017 11:23
de Razvan84
fuji scrie: 02 Noi 2017 11:17 cauta un Motan Sigma sau Kplus si echipeaza-l pe GPL.
http://motan.ro/index.php/ro/produse/si ... a24-detail

Cu butelie mica va fi mai greu.. pe langa ca e o functionare neautorizata, vei schimba o butelie la 2-3 zile in timpul Iernii.
https://www.emag.ro/centrala-termica-co ... D0KB02BBM/
Crezi ca asta merge?

Re: centrala pe gaz max. 24 kW

Scris: 02 Noi 2017 11:23
de Razvan84
Razvan84 scrie: 02 Noi 2017 11:23
fuji scrie: 02 Noi 2017 11:17 cauta un Motan Sigma sau Kplus si echipeaza-l pe GPL.
http://motan.ro/index.php/ro/produse/si ... a24-detail

Cu butelie mica va fi mai greu.. pe langa ca e o functionare neautorizata, vei schimba o butelie la 2-3 zile in timpul Iernii.
https://www.emag.ro/centrala-termica-co ... D0KB02BBM/
Crezi ca asta merge?
https://www.emag.ro/centrala-termica-in ... DJWQ6YBBM/
sau asta?

Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..

Scris: 02 Noi 2017 11:25
de Razvan84
https://www.Romstl.ro/centrala-termica ... 26407.html
Am gasit si acest model la Romstl,imi place ca merge cu reglare manuala a tem. pe tur(45-50gr cat am eu nevoie)

Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..

Scris: 02 Noi 2017 11:27
de Razvan84
Razvan84 scrie: 02 Noi 2017 11:25 https://www.Romstl.ro/centrala-termica- ... 26407.html
Am gasit si acest model la Romstl,imi place ca merge cu reglare manuala a tem. pe tur(45-50gr cat am eu nevoie)
Sau merg toate de mai sus cu reglare manuala a temp. pe tur?

Re: centrala pe gaz max. 24 kW

Scris: 02 Noi 2017 11:58
de fuji
Razvan84 scrie: 02 Noi 2017 11:23Crezi ca asta merge?
pai n-am scris si eu de Kplus ?
Razvan84 scrie: 02 Noi 2017 11:23sau asta?
nu, Sigma Kdens NU merge pe GPL !

Da, la toate poti regla manual termostatul de cazan pana la 40 grd pe tur sau asemanator.