De câteva săptămâni pe circuitul de apa calda menajera apa curge foarte murdara, cu suspensii de rugina. Am chemat un instalator autorizat care din păcate nu a reușit să-mi rezolve problema spunându-mi ca nu știe de la ce ar putea fi. Circuitul de ACM este pe PPR, deci este exclus sa fie după țeava de apa calda. Apa rece nu vine murdara deci ceva se întâmplă în centrala. Aveți idee dacă poate fi de la schimbătorul im placi? Acesta poate ruginii? Meseriașul mi-a spus ca nu ruginește, ca este din inox. Menționez ca am desfăcut conducta de ieșire a ACM din centrala și aceasta în dreptul mufei are suspensii de rugina, deci pleacă apa murdara din centrala.
De câteva săptămâni pe circuitul de apa calda menajera apa curge foarte murdara, cu suspensii de rugina. Am chemat un instalator autorizat care din păcate nu a reușit să-mi rezolve problema spunându-mi ca nu știe de la ce ar putea fi. Circuitul de ACM este pe PPR, deci este exclus sa fie după țeava de apa calda. Apa rece nu vine murdara deci ceva se întâmplă în centrala. Aveți idee dacă poate fi de la schimbătorul im placi? Acesta poate ruginii? Meseriașul mi-a spus ca nu ruginește, ca este din inox. Menționez ca am desfăcut conducta de ieșire a ACM din centrala și aceasta în dreptul mufei are suspensii de rugina, deci pleacă apa murdara din centrala.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: apa calda menajera apa murdara, cu suspensii de rugina
meseriasul are dreptate. Exclus sa fie din orice alta piesa a centralei. FIltre de apa pe apa rece ai montate ?foxwagen scrie:Meseriașul mi-a spus ca nu ruginește, ca este din inox.
- foxwagen
- Mesaje: 2
- Membru din: 04 Noi 2016 18:18
apa rece nu vine apa murdara, doar pe ACM.
Am filtru pe apa rece, a fost primul lucru pe care l-am schimbat după ce am văzut ca vine apa murdara. Pe apa rece nu vine apa murdara, doar pe ACM.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: apa rece nu vine apa murdara, doar pe ACM.
nu avem de unde stii ce poate fi, ce piesa / fitting se dezintegreaza. Trebuie analizat piesa cu piesa, fitting cu fitting. Poate s-a gaurit ceva.. e in contact cu aerul si rugineste. Si vasul de expansiune poate rugini, si pompa de circulatie, etc. Dar sa fie in contact cu aerul.
- kata999
- Mesaje: 1
- Membru din: 20 Noi 2017 11:49
probleme cu presiunea la Beretta Junior 24 CSI
Buna! Am o centrala Beretta Junior 24CSI. A scazut presiunea in instalatie spre 0, centrala functiona totusi. Am verificat presiunea in vasul de expansiune si era 0, am gasit ca scapa aer pe la ventiul de umplere, nereusind sa il inlocuiesc am inlocuit vasul de expansiune cu totul. Dupa remontare, am umplut centrala cu apa, reglat la 1.2bari presiunea si am aerisit la calorifere, a iesit doar apa, refacut presiunea la 1.2bari, dar pana dimineata a scazut din nou pe la 0.2 bari. In functionare presiunea creste pana la 2 bari. Care ar putea fi problema?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: probleme cu presiunea la Beretta Junior 24 CSI
tu pierzi apa.. si pe urma ai cresteri de presiune..
Beretta Junior are un schimbator bitermic, care poate s-a gaurit. Drept urmare circuitul de apa rece/calda comunica cu incalzirea. Ori schimbi schimbatorul, ori toata centrala.
Cheama un service sa-ti confirme
Beretta Junior are un schimbator bitermic, care poate s-a gaurit. Drept urmare circuitul de apa rece/calda comunica cu incalzirea. Ori schimbi schimbatorul, ori toata centrala.
Cheama un service sa-ti confirme
- bogdangelu
- Junior
- Mesaje: 10
- Membru din: 12 Oct 2016 21:09
sonda NTC Sylber Quadra
Salut.
La centrala(a unei rude) Sylber Quadra caruia i sa defectat Sonda NTC 0304/0307 de culoare albastră.Am gasit aceste modele :
https://www.potcontrol.ro/senzori-tempe ... as-beretta
http://piesarom.ro/product_info.php?cPa ... cts_id=193
http://piesarom.ro/product_info.php?products_id=294
https://www.Romstl.ro/sonda-temperatur ... 42872.html
Care este compatibila cu ceea de pe centrala mea?
La centrala(a unei rude) Sylber Quadra caruia i sa defectat Sonda NTC 0304/0307 de culoare albastră.Am gasit aceste modele :
https://www.potcontrol.ro/senzori-tempe ... as-beretta
http://piesarom.ro/product_info.php?cPa ... cts_id=193
http://piesarom.ro/product_info.php?products_id=294
https://www.Romstl.ro/sonda-temperatur ... 42872.html
Care este compatibila cu ceea de pe centrala mea?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: sonda NTC Sylber Quadra
posibil sa fie bune toate variantele, nu stiu..
Sylber e totuna cu Beretta si Riello. Acum, respectivul model nu-l cunosc.
Tinand cont ca e ieftin senzorul, poate sa ia 2-3 variante si sa incerce, nu ? Si asa costa mai mult transportul ca sonda !
Sylber e totuna cu Beretta si Riello. Acum, respectivul model nu-l cunosc.
Tinand cont ca e ieftin senzorul, poate sa ia 2-3 variante si sa incerce, nu ? Si asa costa mai mult transportul ca sonda !
- bogdangelu
- Junior
- Mesaje: 10
- Membru din: 12 Oct 2016 21:09
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Beretta ..
Da este produsa de Riello.Eu o sa ma ocup cu achizitionarea si montarea lui.
Inca o data
Inca o data
- Jon N
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 23 Mar 2018 07:14
Centrala termica Ferroli Bluehelix Tech c25 cu termostat cu fir Ferroli FER 8
Buna dimineata !
Apelez la dvs poate ma puteti ajuta cu problema urmatoare
Centrala termica Ferroli Bluehelix Tech c25 cu termostat cu fir Ferroli FER 8
Ajung acasa constat ca era frig deci centrala nu functiona ma uit la termostatul de camera era setat la 22 insa in casa erau 21gr. Actionez termostatul dau temperatura mai mare insa nimic,
Ma uit la centrala si vad ca pe ecran apare modul VARA soarele ! Trec centrala sa functionare normal nu vara si porneste, merge fara probleme in sensul ca asculta de termostat.
A doua zi ajung acasa, in casa foarte cald centrala mergeam, in casa 27 gr C pe cronotermostat era stabilita oprirea la 23. Actionez termostatul nimic !
Am scos de tot termostaul insa nu se vede nici o schimbare in sensul ca centrala functioneaza chiar daca firele nu sunt conectate la cronotermostat si nu este facuta "puntea"
Centrala merge in sensul clasic cred adica porneste pe incalzire si tot ce pot face este sa setez temperatura din centrala insa chiar daca flacara se opreste pompa tot merge continu.
Singura posibilitate sa presc de tot incalzirea (si pompa) este sa trec centrala pe mod Vara.
Nu imi dau seama care ar putea fi problema
- de ce centrala a trecut singura pe modul Vara in conditiile in care nimeni nu a umblat la ea.
- cu firele libere de la termostul de camera (fara sa fac punte intre ele) centrala ar trebui sa nu funtioneze pe incalzire nu ?
- cu firele conectate (punte facuta) nu este nici o diferenta in sensul ca incalzirea tot functioneaza (modul normal fara termostat conctat punte facuta)
La centrala am si senzor de temperatura exterioara. L-am scos, m-am gandit sa nu fie de la el insa nici o diferenta
Am dat reset insa nimic schimbat
Poate cineva ma ajuta cu un sfat va rog frumos.
Multumesc
Apelez la dvs poate ma puteti ajuta cu problema urmatoare
Centrala termica Ferroli Bluehelix Tech c25 cu termostat cu fir Ferroli FER 8
Ajung acasa constat ca era frig deci centrala nu functiona ma uit la termostatul de camera era setat la 22 insa in casa erau 21gr. Actionez termostatul dau temperatura mai mare insa nimic,
Ma uit la centrala si vad ca pe ecran apare modul VARA soarele ! Trec centrala sa functionare normal nu vara si porneste, merge fara probleme in sensul ca asculta de termostat.
A doua zi ajung acasa, in casa foarte cald centrala mergeam, in casa 27 gr C pe cronotermostat era stabilita oprirea la 23. Actionez termostatul nimic !
Am scos de tot termostaul insa nu se vede nici o schimbare in sensul ca centrala functioneaza chiar daca firele nu sunt conectate la cronotermostat si nu este facuta "puntea"
Centrala merge in sensul clasic cred adica porneste pe incalzire si tot ce pot face este sa setez temperatura din centrala insa chiar daca flacara se opreste pompa tot merge continu.
Singura posibilitate sa presc de tot incalzirea (si pompa) este sa trec centrala pe mod Vara.
Nu imi dau seama care ar putea fi problema
- de ce centrala a trecut singura pe modul Vara in conditiile in care nimeni nu a umblat la ea.
- cu firele libere de la termostul de camera (fara sa fac punte intre ele) centrala ar trebui sa nu funtioneze pe incalzire nu ?
- cu firele conectate (punte facuta) nu este nici o diferenta in sensul ca incalzirea tot functioneaza (modul normal fara termostat conctat punte facuta)
La centrala am si senzor de temperatura exterioara. L-am scos, m-am gandit sa nu fie de la el insa nici o diferenta
Am dat reset insa nimic schimbat
Poate cineva ma ajuta cu un sfat va rog frumos.
Multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala termica Ferroli Bluehelix Tech c25 cu termostat cu fir Ferroli FER 8
in primul rand, termostatele alea Fer 8 nu sunt nemapomenite -ca sa ma exprim elegant !
In al doilea rand, trebuie sa vina o firma de service sa verifice si sa efectueze legaturile electrice ale termostatului la centrala, ale senzorului extern si sa faca reglajele la centrala.
Daca pompa de circulatie merge incontinuu, inseamna ca nu e legat niciun termostat de camera la centrala -sau e legat incorect. Centrala poate functiona bine mersi si fara termostat de camera, mai ales daca are senzor exterior.
Daca pompa merge intr-una, nu inseamna ca functioneaza Incalzirea, ci ca functioneaza.. pompa !
In al doilea rand, trebuie sa vina o firma de service sa verifice si sa efectueze legaturile electrice ale termostatului la centrala, ale senzorului extern si sa faca reglajele la centrala.
Daca pompa de circulatie merge incontinuu, inseamna ca nu e legat niciun termostat de camera la centrala -sau e legat incorect. Centrala poate functiona bine mersi si fara termostat de camera, mai ales daca are senzor exterior.
Daca pompa merge intr-una, nu inseamna ca functioneaza Incalzirea, ci ca functioneaza.. pompa !
- ralftycu
- Junior
- Mesaje: 15
- Membru din: 06 Ian 2018 13:34
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Beretta ..
Trebuie scoase firele din centrala nu din termostat...poate este firul in scurt....sigur nu si a bagat nimeni nasul in ea de ai gasit-o pe vara? Centrala are un parametru care daca il setezi poti conecta al doilea termostat de camera (este punte de fabrica facuta in locul la al doilea termostat).
- Jon N
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 23 Mar 2018 07:14
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Beretta ..
Centrala mergea pe incalzire clasic cum era actionata din butoane manual insa nu mai asculta de termostat fie ca era scos sau nu, centrala nu oprea caldura.
Pana la urma si-a revenit, am dedus dupa mai multe cautari pe net faptul ca este necesar un termostat opentherm nu clasic on off.
Termostatul l-am verificat si are momente cand nu cupleaza - decupleaza releul. Verificat cu aparatul de masura.
Oricum am citit aici pe forum ca centralele opentherm o iau razna cand lucreaza cu termostate on off
Am chemat service-ul si s-a resetat oricum centrala, cred dupa o pauza de cateva ore scoasa din priza si conexinile cu senzorul de temp si termostatul decuplate din centrala
Acum voi cauta un termostat opentherm ... Ce imi recomandati ?
Pana la urma si-a revenit, am dedus dupa mai multe cautari pe net faptul ca este necesar un termostat opentherm nu clasic on off.
Termostatul l-am verificat si are momente cand nu cupleaza - decupleaza releul. Verificat cu aparatul de masura.
Oricum am citit aici pe forum ca centralele opentherm o iau razna cand lucreaza cu termostate on off
Am chemat service-ul si s-a resetat oricum centrala, cred dupa o pauza de cateva ore scoasa din priza si conexinile cu senzorul de temp si termostatul decuplate din centrala
Acum voi cauta un termostat opentherm ... Ce imi recomandati ?
- Jon N
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 23 Mar 2018 07:14
Centrala Ferroli Bluehelix Tech si termostat opentherm
Revin cu problema aparuta la centrala Bluehelix tech 25 C.
Am cumparat un termostat opentherm Danfoss de la IVP instalatii si totul a fost ok mai bine de jumatate de an pana a inceput iar sa nu mai "vada" termostatul
Am chemat service-ul si toti in afara sa isi dea cu presupusul, ca este placa nu au rezolvat nimic.
Satul de balabailei. am cautat manualul de service si dupa ideea data de "ralftycu" aici, am rezolvat problema si am dedus ca este o eroare de soft.
Din fabrica pe bornele celui de-al doilea termostat vine un strap(punte) care este configurat sa activeze.dezactiveze flusostatul
Cu puntea scoasa mergea termostatul insa dezactiva flusostatul si automat nu se incalzea apa pe ACM
Am setat din meniul de service "al doilea termostat" pe borne si acum funtioneaza centrala cu primul termostat opentherm
Dupa parerea mea termostatele ON/OFF clasice ar trebui conectate pe bornele celui de-al doilea termostat, borne care este specificat doar ON/OFF programabile.
Atasez o schema cu bornele si manualul de service poate ajuta pe cieva care se loveste de problema asta
Mentionez ca in manualul centralei nu gasesti mai nimic la capitoul informatii.
Am cumparat un termostat opentherm Danfoss de la IVP instalatii si totul a fost ok mai bine de jumatate de an pana a inceput iar sa nu mai "vada" termostatul
Am chemat service-ul si toti in afara sa isi dea cu presupusul, ca este placa nu au rezolvat nimic.
Satul de balabailei. am cautat manualul de service si dupa ideea data de "ralftycu" aici, am rezolvat problema si am dedus ca este o eroare de soft.
Din fabrica pe bornele celui de-al doilea termostat vine un strap(punte) care este configurat sa activeze.dezactiveze flusostatul
Cu puntea scoasa mergea termostatul insa dezactiva flusostatul si automat nu se incalzea apa pe ACM
Am setat din meniul de service "al doilea termostat" pe borne si acum funtioneaza centrala cu primul termostat opentherm
Dupa parerea mea termostatele ON/OFF clasice ar trebui conectate pe bornele celui de-al doilea termostat, borne care este specificat doar ON/OFF programabile.
Atasez o schema cu bornele si manualul de service poate ajuta pe cieva care se loveste de problema asta
Mentionez ca in manualul centralei nu gasesti mai nimic la capitoul informatii.
- marius1981
- Senior
- Mesaje: 73
- Membru din: 11 Feb 2017 00:39
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Beretta ..
Eu dețin un Ferroli BlueHelix35c anul trecut adica iarna 2017/2018 am avut un termostat on/off de la division gas cand se pornea căldură la centrala flacăra era pe max adica indicatorul flăcări mergea pe treapta 3.Anul trecut prin toamna 2018 am cumparat un termostat POER. Din cate m-am documentat este ceva chinezesc bine fie incercam si de alea(l-am cumparat datorita review-urilor bune de pe diferite siteuri ) dar centrala merge diferit in sensul ca ...centrala fiind setată pe 60 grade tur cand se pornește căldură în funcție de cât de rece vine apa pe retur este si puterea flăcări cand temperatura pe tur ajunge la 60 grade ea merge pe flacăra mica fiind si mai silentioasa .Stiu ca nu e plauzibilă afirmatia dar care e explicația?
- Gepetto
- Mesaje: 1
- Membru din: 15 Ian 2019 18:37
probleme ferroli bluehelix A de 32 Kw
Bună ziua la toata lumea,
Posed un ferroli bluehelix A de 32Kw care mi-a scos peri albi.
Fenomen.
La pornire temperatura creste spectaculos spre 60' zece secunde sa spun. Punct in care fara a gasi o logica face in mod aleator doua chestii, ori moduleaza flacara si reduce puterea ori pur și simplu stinge arzătorul pina se răcorește apa.
Daca nu stinge flacara sta cuminte la relantiu temp pe termometrul ei 55-60' returul cu greu atinge 25-30. Iar caloriferele doar se aburesc.
Sistemul conține 18 calorifere. Racordate prin doua distribuitoare unul la parter si unul la etaj.
Temp este setata la 65' daca o pun mai jos obligatoriu se stinge flacara dupa cele zece secunde.
Sistemul este plin de aerisitoare automate.
Ieri a fost la noi reprezentat lano firma de garantii si a făcu și spălarea chimica. Foarte adevarat in vana cu trei cai a fost mil, magnetita etc. Acum este un pic mai bine dar tot după onora de functionare caloriferele sint caldute.
PS instalatorul mi a setat putera la 60%. Am vazut dupa ce a plecat. Am ridicat-o la 80/ dar degeaba.
Sugestii
Posed un ferroli bluehelix A de 32Kw care mi-a scos peri albi.
Fenomen.
La pornire temperatura creste spectaculos spre 60' zece secunde sa spun. Punct in care fara a gasi o logica face in mod aleator doua chestii, ori moduleaza flacara si reduce puterea ori pur și simplu stinge arzătorul pina se răcorește apa.
Daca nu stinge flacara sta cuminte la relantiu temp pe termometrul ei 55-60' returul cu greu atinge 25-30. Iar caloriferele doar se aburesc.
Sistemul conține 18 calorifere. Racordate prin doua distribuitoare unul la parter si unul la etaj.
Temp este setata la 65' daca o pun mai jos obligatoriu se stinge flacara dupa cele zece secunde.
Sistemul este plin de aerisitoare automate.
Ieri a fost la noi reprezentat lano firma de garantii si a făcu și spălarea chimica. Foarte adevarat in vana cu trei cai a fost mil, magnetita etc. Acum este un pic mai bine dar tot după onora de functionare caloriferele sint caldute.
PS instalatorul mi a setat putera la 60%. Am vazut dupa ce a plecat. Am ridicat-o la 80/ dar degeaba.
Sugestii
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: probleme ferroli bluehelix A de 32 Kw
..probabil Bluehelix Pro (inovatie Ferroli), nu Bluehelix Tech.
{quote]firma de garantii si a făcu și spălarea chimica. Foarte adevarat in vana cu trei cai a fost mil, magnetita etc. [/quote]mda, centrala merge cu apa, nu cu apa murdara sau calcaroasa. E bine ca a venit firma de service
probabil a vrut sa nu mearga centrala aproape de maxim, sa nu fiarba din cauza depunerilor..instalatorul mi a setat putera la 60%. Am vazut dupa ce a plecat. Am ridicat-o la 80/ dar degeaba.
E prea putin important daca sunt caldute caloriferele sau, conteaza cate grade sunt in camere.
- karthur
- Mesaje: 1
- Membru din: 08 Feb 2019 22:22
Problema centrala Baxi ECO3
Buna ziua. De cateva saptamani am observat un lucru ciudat la centrala pe gaz Baxi ECO3. Centrala functioneaza perfect, doar ca in timp ce este flacare in camera de ardere se genereaza si scanteie in continuu. Daca decuplez de pe placa sonda de ionizare atunci intra in avarie, deci teoretic partea de senzor de flacara este ok. Aveti o idee ce ar putea fi?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: electrozi centrala Baxi ECO3
electrozii trebuie curatati -eventual, schimbati, ca sunt consumabile.
Daca tot face asa, probabil trebuie schimbata placa electronica (..sau centrala, ca placa costa cat nu face).