buna, am o centrala misa cu tiraj fortat care de o vreme nu mai incalzeste apa calda menajera.flacara se aprinde cateva minute si vine si apa calda apoi se stinge si apa calda nu mai e. caldura merge.
daca o pornesc pe functia horn atunci am si apa calda si caldura.
ce poate fi defect?
multumesc
in speranta unui raspuns
daca o pornesc pe functia horn atunci am si apa calda si caldura.
ce poate fi defect?
multumesc
in speranta unui raspuns
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
centrala misa
nu prea cunosc centralele Misa.. dar am auzit de ele (din Baia mare..?).deea scrie:..centrala misa ..
-probabil a ramas fluxostatul blocat pe incalzire (trebuie sa verifice un service-man)
Cand apesi pe "horn" probabil ca introduci centrala in modul Service (de testare), si aceasta functioneaza pana ajunge la supra-temperatura (110 grd), dupa care se opreste.
-nu ar trebui sa o introduci in modul Service ! Nu asta e solutia.
Deci nu e neaparat vorba de un defect, ci doar de ..mizerie ce infunda/blocheaz aun presostat... Sau alta cauza.
- armo
- Mesaje: 2
- Membru din: 19 Apr 2010 22:22
depunere de calcar..? senzor ?
mai poate fi vorba de o depunere de calcar pe schimbatorul secundar sau de o defectiune a senzorului care citeste temperatura apei calde (decalibrare) daca nu s-a rezolvat inca,da-mi mai multe detalii.
- gherghi
- Mesaje: 1
- Membru din: 29 Mai 2010 13:27
Apa calda in calorifer desi centrala este pe apa calda
Salutare.
Am o centrala De Dietrich si normal, cand a venit caldura am comutat din modul "apa calda + incalzire" in modul "apa calda".
Insa am avut surpiza sa constat ca atunci cand folosesc apa calda la chiuveta, vana, etc. se incalzesc si caloriferele...
Aveti idee care ar putea fi problema si cum se remediaza?
Multumesc.
Am o centrala De Dietrich si normal, cand a venit caldura am comutat din modul "apa calda + incalzire" in modul "apa calda".
Insa am avut surpiza sa constat ca atunci cand folosesc apa calda la chiuveta, vana, etc. se incalzesc si caloriferele...
Aveti idee care ar putea fi problema si cum se remediaza?
Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
DeDietrich: se incalzesc caloriferele vara..
nu prea cunosc centralele dedietrich..
Presupun insa ca e o problema cu vana cu 3 cai (daca centrala e un model cu schimbator in placi si vana cu 3 cai) -se blocheaza, sau s-a infundat..
-doar in zona vanei cu 3 cai comunica cele 2 instalatii: cea de incalzire si cea de apa menajera
(mai comunica si prin robinetul de umplere, dar ala presupun ca e inchis)
Presupun insa ca e o problema cu vana cu 3 cai (daca centrala e un model cu schimbator in placi si vana cu 3 cai) -se blocheaza, sau s-a infundat..
-doar in zona vanei cu 3 cai comunica cele 2 instalatii: cea de incalzire si cea de apa menajera
(mai comunica si prin robinetul de umplere, dar ala presupun ca e inchis)
- iuli4u2003
- Mesaje: 1
- Membru din: 14 Sep 2010 16:04
CENTRALE TERMICE MILENIUM
BUNAZIUA,
centrala mea termica, are o problema in sensul ca nu mai incalzeste apa , adica la deschiderea robinetului de apa calda nu mai face nimic,
initial asteptam vreo 4-5 minute sa vina apa calda, acum nu mai vine deloc , ma pote ajuta cineva sa imi spuna care poate fi problema?
centrala mea termica, are o problema in sensul ca nu mai incalzeste apa , adica la deschiderea robinetului de apa calda nu mai face nimic,
initial asteptam vreo 4-5 minute sa vina apa calda, acum nu mai vine deloc , ma pote ajuta cineva sa imi spuna care poate fi problema?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Arca ?
millenium astea parca sunt niste centrale italiene ARCA ..?
Oricum, problema pare sa fie similara cu cea altor centrale:
-fluxostatul blocat (pe incalzire)
-presiune apa rece prea scazuta
-probleme cu vana cu 3 cai -nu comuta sau comuta prost (defect, sau mizerie).
Oricum, problema pare sa fie similara cu cea altor centrale:
-fluxostatul blocat (pe incalzire)
-presiune apa rece prea scazuta
-probleme cu vana cu 3 cai -nu comuta sau comuta prost (defect, sau mizerie).
- conete
- Mesaje: 4
- Membru din: 25 Noi 2010 12:22
cod F12 avarie protherm lynx 24
Am un protherm lynx la care atunci cand ambientul de camera da semnalul de oprire pompa nu se opreste si mai nou apare cod f 12
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
cod avarie F12 la Protherm Lynx
La Protherm Lynx eroarea F12 indica cf. producatorului probleme in alimentarea electrica, respectiv tensiune electrica mai mica de 165 V.
-cand apare aceasta eroare, incearca anularea erorii prin apasarea butonului Reset.
Masoara tensiunea electrica: daca are valori acceptabile si totusi intra in avarie (cu cod F12), atunci inseamna ca s-a stricat placa electronica.
-cand apare aceasta eroare, incearca anularea erorii prin apasarea butonului Reset.
Masoara tensiunea electrica: daca are valori acceptabile si totusi intra in avarie (cu cod F12), atunci inseamna ca s-a stricat placa electronica.
- conete
- Mesaje: 4
- Membru din: 25 Noi 2010 12:22
protherm lynx 24
Detin un protherm lynx de 24 Kv nu se opreste pompa atunci cand termostatul da comanda de oprire am schimbat placa de baza si acceasi problema ce ma sfatuiti?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
termostat, pompa -protherm lynx 24
pai nu o firma de service a schimbat placa electronica ..?
Cand au venit, nu puteau sa rezolve problema ..?
Daca e legat un termostat de camera la regleta de cleme (prin inlocuirea strapului), atunci pompa ar trebui sa stea cand termostatul inchide centrala.
Daca nu se intampla asta, inseamna ca ori termostatul nu e legat bine, ori n-a fost scos strapul, ori termostatul e defect..
Cand au venit, nu puteau sa rezolve problema ..?
Daca e legat un termostat de camera la regleta de cleme (prin inlocuirea strapului), atunci pompa ar trebui sa stea cand termostatul inchide centrala.
Daca nu se intampla asta, inseamna ca ori termostatul nu e legat bine, ori n-a fost scos strapul, ori termostatul e defect..
- conete
- Mesaje: 4
- Membru din: 25 Noi 2010 12:22
probleme cu placi electronice protherm lynx..
Ba da o firma de Service mi-a montat placa si au zis ca aduc alta dar am inteles ca sunt probleme cu toate
Centrala cand are comanda de pornire de la ambient functioneaza astfel :
Daca ambientul da comanda de oprire in faza 2 (cand temperatura pe circuitul de incalzire este in scadere cu pompa in functiune), pompa nu se mai opreste
Daca in timpul acesta deschid apa calda si o opresc, atunci de opreste si pompa.
Centrala cand are comanda de pornire de la ambient functioneaza astfel :
- Faza 1 porneste pompa ,ventilatorul si arzatoarele incalzind pana la temperatura setata pe circuitul de incalzire
Faza 2 se opresc focurile si ventilatorul ramanand pompa sa recircule pana temperatura pe circuitul de incalzire scade cu aprox 20 grade fata de cea setata si tot asa pana asigura temperatura ceruta de ambient.
Daca ambientul da comanda de oprire in faza 2 (cand temperatura pe circuitul de incalzire este in scadere cu pompa in functiune), pompa nu se mai opreste
Daca in timpul acesta deschid apa calda si o opresc, atunci de opreste si pompa.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
placa electronica protherm Lynx
..asta e o veste cu adevarat proastaconete scrie:Ba da o firma de Service mi-a montat placa si au zis ca aduc alta dar am inteles ca sunt probleme cu toate...
Placa pe care au schimbat-o e la randul ei in garantie (1 an), deci trebuie sa aduca o placa care sa functioneze.
Insa tu cu ceva mesaje in urma ziceai ca ai cod avarie F12: asta semnifica placa electronica defecta sau tensiune electrica prea mica (..in general, probleme pe partea de alimentare electrica a centralei).
-nu cumva e acest din urma caz.. ? Ce tensiune ai ?
- conete
- Mesaje: 4
- Membru din: 25 Noi 2010 12:22
functionare centrala termice protherm Lynx
Nu am probleme cu tensiunea intre timp am fost la cineva cu aceeasi centrala si are aceeasi problema cred ca este o problema din fabrica asa ca pot sa schimb n placi ca tot degeaba . Am intrebat pe mai multi posesori se protherm lynx 24 di cred ca asa trebue sa mearga .Deci toate au aceeasi problema .Ce pot sa fac ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
mod functionare pompa protherm lynx
uite cum zice Protherm ca trebuie sa functioneze centrala: de fapt, e cam ca la celelalte centrale..
-nu cunosc modelul asta, insa e posibil sa fie una din multele centrale tip micro, care ajung relativ repede la fierbere.. Posibil sa fie conceputa pe scheletul Saunier Duval Thema Classic.
Ce-i de facut ..? Pai nimic, daca asta e logica de functionare.
-poate ca pompa merge muuuult timp, ca sa evite "fierberea", respectiv atingerea supra-temperaturii.-nu cunosc modelul asta, insa e posibil sa fie una din multele centrale tip micro, care ajung relativ repede la fierbere.. Posibil sa fie conceputa pe scheletul Saunier Duval Thema Classic.
Ce-i de facut ..? Pai nimic, daca asta e logica de functionare.
- flomelomanul
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 26 Dec 2010 17:48
Problema cu SARIgas Zoom ZF420A
Buna ziua!
Sunt nou-nout in acest forum si as dori sa solicit o parere (sau doua, sau...mai multe ) in legatura cu urmatoarea situatie:
Am o centrala SARIgas Zoom ZF420A pusa in functie in iunie 2007 ( a iesit din garantie in aceasta vara). Pana in urma cu aproape 2 luni nu am avut niciun fel de probleme cu ea.Pe la inceputul lui nov. a.c. am observat o usoara (dar constanta) crestere de presiune in circuitul de incalzire. In acel moment centrala inca nu incepuse sa incalzeasca deoarece inca nu venise frigul. Cu apa din calorifere la temperatura camerei am observat ca in cateva zile crescuse presiunea de la 1 bar, cat fusese initial, pana pe la 1,6 bari. Am crezut initial ca poate, in timp ce mai stergeam praful in zona tevilor care ies din centrala, am deschis foarte usor, din greseala, robinetul acela care alimenteaza circuitul de incalzire (parca de by-pass ii spune). L-am strans cat am putut de tare cu mana, desi nu parea a fi deschis, si am deschis un aerisitor de la un calorifer pentru a evacua surplusul de apa pana cand presiunea a ajuns din nou la 1 bar. Cateva zile nu s-a mai intamplat nimic si am crezut ca problema s-a rezolvat. Apoi fenomenul s-a repetat. Am crezut ca poate robinetul o fi prins vreo murdarie si nu mai inchide etans (desi am filtru de apa pe circuitul de alimentare a centralei).Am facut cateva deschideri si inchideri ale robinetului pentru a incerca sa scap de acea presupusa murdarie si am stabilizat din nou presiunea la 1 bar prin deschiderea aceluiasi aerisitor.Din pacate fenomenul de crestere a presiunii s-a repetat. Atunci mi-a venit ideea sa inchid robinetul de trecere principal care inchide coloana de alimentare cu apa rece a centralei si, dupa ce l-am tinut inchis 24 de ore, am constatat ca presiunea de data asta scade, desi ar fi trebuit, in mod normal, sa se mentina constanta. Mai concret, de la 1 bar scazuse aproape la 0,95 bari in 24 de ore.
Intre timp vremea s-a racit, s-a racit si in casa si a trebuit sa pun in functiune incalzirea. Atunci am avut surpriza sa constat ca, cu temperatura pe tur setata la 75 grade Celsius, mi-a crescut presiunea pana la 2,7 bari (mai avea putin si dadea afara supapa de siguranta de 3 bari). Am fost nevoit sa inchid permanent robinetul de trecere principal si sa-l deschid doar seara cand facem dus, apoi sa-l inchid si sa stabilizez din nou presiunea prin deschiderea aerisitorului. Eram convins ca mi s-a defectat acel robinet de by-pass dar, intr-o discutie cu o persoana care s-a ocupat cu service la centrale termice, acesta mi-a spus ca s-ar putea sa fie o fisura in schimbatorul de caldura.
Am reusit intre timp sa chem si meseriasul de la service de la firma care mi-a montat centrala iar acesta mi-a spus cam acelasi lucru, informandu-ma ca un schimbator de caldura nou pentru acest tip de centrala ar fi vreo 1000 de lei.Mi-a zis ca nu este nevoie sa-l schimb acum in sezonul rece si ca, jongland cu inchiderea robinetului principal si urmarirea in permanenta a nivelului presiunii, pot sa ies din iarna cu ea si sa ma gandesc la primavara la inlocuirea schimbatorului.
Ceea ce as dori eu sa aflu ar fi daca totusi n-ar trebui sa-i solicit meseriasului sa-mi schimbe mai intai acel robinet si abia apoi sa vedem daca fenomenul continua. De asemenea m-ar interesa niste pareri despre pretul acestui schimbator, care mie mi se pare exagerat (avand in vedere ca pe toata centrala am dat 1650 lei). Ar exista vreo sansa sa gasesc undeva un astfel de schimbator la un pret mai rezonabil?
Multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri
Cu stima.
Sunt nou-nout in acest forum si as dori sa solicit o parere (sau doua, sau...mai multe ) in legatura cu urmatoarea situatie:
Am o centrala SARIgas Zoom ZF420A pusa in functie in iunie 2007 ( a iesit din garantie in aceasta vara). Pana in urma cu aproape 2 luni nu am avut niciun fel de probleme cu ea.Pe la inceputul lui nov. a.c. am observat o usoara (dar constanta) crestere de presiune in circuitul de incalzire. In acel moment centrala inca nu incepuse sa incalzeasca deoarece inca nu venise frigul. Cu apa din calorifere la temperatura camerei am observat ca in cateva zile crescuse presiunea de la 1 bar, cat fusese initial, pana pe la 1,6 bari. Am crezut initial ca poate, in timp ce mai stergeam praful in zona tevilor care ies din centrala, am deschis foarte usor, din greseala, robinetul acela care alimenteaza circuitul de incalzire (parca de by-pass ii spune). L-am strans cat am putut de tare cu mana, desi nu parea a fi deschis, si am deschis un aerisitor de la un calorifer pentru a evacua surplusul de apa pana cand presiunea a ajuns din nou la 1 bar. Cateva zile nu s-a mai intamplat nimic si am crezut ca problema s-a rezolvat. Apoi fenomenul s-a repetat. Am crezut ca poate robinetul o fi prins vreo murdarie si nu mai inchide etans (desi am filtru de apa pe circuitul de alimentare a centralei).Am facut cateva deschideri si inchideri ale robinetului pentru a incerca sa scap de acea presupusa murdarie si am stabilizat din nou presiunea la 1 bar prin deschiderea aceluiasi aerisitor.Din pacate fenomenul de crestere a presiunii s-a repetat. Atunci mi-a venit ideea sa inchid robinetul de trecere principal care inchide coloana de alimentare cu apa rece a centralei si, dupa ce l-am tinut inchis 24 de ore, am constatat ca presiunea de data asta scade, desi ar fi trebuit, in mod normal, sa se mentina constanta. Mai concret, de la 1 bar scazuse aproape la 0,95 bari in 24 de ore.
Intre timp vremea s-a racit, s-a racit si in casa si a trebuit sa pun in functiune incalzirea. Atunci am avut surpriza sa constat ca, cu temperatura pe tur setata la 75 grade Celsius, mi-a crescut presiunea pana la 2,7 bari (mai avea putin si dadea afara supapa de siguranta de 3 bari). Am fost nevoit sa inchid permanent robinetul de trecere principal si sa-l deschid doar seara cand facem dus, apoi sa-l inchid si sa stabilizez din nou presiunea prin deschiderea aerisitorului. Eram convins ca mi s-a defectat acel robinet de by-pass dar, intr-o discutie cu o persoana care s-a ocupat cu service la centrale termice, acesta mi-a spus ca s-ar putea sa fie o fisura in schimbatorul de caldura.
Am reusit intre timp sa chem si meseriasul de la service de la firma care mi-a montat centrala iar acesta mi-a spus cam acelasi lucru, informandu-ma ca un schimbator de caldura nou pentru acest tip de centrala ar fi vreo 1000 de lei.Mi-a zis ca nu este nevoie sa-l schimb acum in sezonul rece si ca, jongland cu inchiderea robinetului principal si urmarirea in permanenta a nivelului presiunii, pot sa ies din iarna cu ea si sa ma gandesc la primavara la inlocuirea schimbatorului.
Ceea ce as dori eu sa aflu ar fi daca totusi n-ar trebui sa-i solicit meseriasului sa-mi schimbe mai intai acel robinet si abia apoi sa vedem daca fenomenul continua. De asemenea m-ar interesa niste pareri despre pretul acestui schimbator, care mie mi se pare exagerat (avand in vedere ca pe toata centrala am dat 1650 lei). Ar exista vreo sansa sa gasesc undeva un astfel de schimbator la un pret mai rezonabil?
Multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri
Cu stima.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
schimbator caldura bitermic..
schimbatoarele italiene bitermice sunt renumite ca sunt proaste.. Nu numai la Sarigas (o firma mai putin cunoscuta), ci si la Ferroli, si la ceilalti..
Nu e normal sa se gaureasca un schimbator bitermic in 2-3 ani -daca asta e defectul (desi zici ca asta e diagnosticul si al service-man-ului). Parerea mea e sa nu functionezi cu improvizatii: ori cumperi un schimbator nou, ori o alta centrala.
Ref. piese de schimb: toti italienii au cam scumpit piesele de schimb (uneori sunt mai scumpe ca la Bosch). Cred totusi ca pretul de 1.000 Lei e relativ ok.
Uite lista de piese de schimb -la poz. 42 gasesti scambiatore di caldora
Nu e normal sa se gaureasca un schimbator bitermic in 2-3 ani -daca asta e defectul (desi zici ca asta e diagnosticul si al service-man-ului). Parerea mea e sa nu functionezi cu improvizatii: ori cumperi un schimbator nou, ori o alta centrala.
Ref. piese de schimb: toti italienii au cam scumpit piesele de schimb (uneori sunt mai scumpe ca la Bosch). Cred totusi ca pretul de 1.000 Lei e relativ ok.
Uite lista de piese de schimb -la poz. 42 gasesti scambiatore di caldora
- flomelomanul
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 26 Dec 2010 17:48
inlocuire robinet umplere ..?
Multumesc pentru raspuns. In ce priveste fisierul cu schimbatorul de caldura, l-am vazut de vreo cateva zile, chiar am trimis un e-mail producatorului Climatec pentru a vedea daca as putea achizitiona schimbatorul direct de acolo. Inca n-am primit raspuns, dar mai astept.
Deci sa inteleg ca ar trebui sa inlocuiesc schimbatorul mai degraba decat sa incerc intai inlocuirea robinetului de by-pass?
Cu stima.
Deci sa inteleg ca ar trebui sa inlocuiesc schimbatorul mai degraba decat sa incerc intai inlocuirea robinetului de by-pass?
Cu stima.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4103
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
piese schimb de la producator
daca e producator serios, n-ar trebui sa vanda la end-useri piese de schimb.. Sunt curios daca iti vinde..
Ref. la robinet umplere: eu m-am bazat pe un diagnostic dat de un service-man.. Diagnostic care trebuie sa fie fara echivoc..
Daca sunt dubii poti schimba robinetul de umplere -nu cred ca e scump.
Ref. la robinet umplere: eu m-am bazat pe un diagnostic dat de un service-man.. Diagnostic care trebuie sa fie fara echivoc..
Daca sunt dubii poti schimba robinetul de umplere -nu cred ca e scump.
- flomelomanul
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 26 Dec 2010 17:48
intai sa schimbe robinetul de umplere
Cred ca asa voi face, oricum tot nenea de la service trebuie sa vina sa "surubareasca" in centrala, dar m-am hotarat sa-i cer mai intai sa schimbe robinetul iar daca nu se rezolva problema, atunci...faca-se voia lui, inlocuiesc si schimbatorul de caldura, ca nu prea am alte optiuni.
Cu stima
Cu stima