Viessman Vitodens 100 - Fluctuatii apa calda
Moderator: fuji
- Dan_23_ro
- Membru Activ
- Mesaje: 44
- Membru din: 02 Ian 2016 01:58
Viessman Vitodens 100 - Fluctuatii apa calda
Buna ziua,
Detin un Viessman 100- 35kw si am observat ca apa calda are fluctuatii de temperatura (vine fierbinte, apoi rece). Temperatura la apa calda este setata la maxim.
Aveti vreo solutie la rezolvarea acestei probleme?
Va multumesc
Detin un Viessman 100- 35kw si am observat ca apa calda are fluctuatii de temperatura (vine fierbinte, apoi rece). Temperatura la apa calda este setata la maxim.
Aveti vreo solutie la rezolvarea acestei probleme?
Va multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4178
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
Vitopend 100 sau Vitodens 100 ?? E cel din urma, ca are 35 kW.
Ai setata Apa calda la maxim la 60 grd ??
Daca dai drumul la maxim la bateria sanitara dar intre timp ramai langa centrala.. si tii mana pe iesirea Apei calde din centrala... Mai fluctueaza temperatura (oricum, cf. setarilor de mai sus n-ar trebui sa poti sa tii mana, ca apa va avea.. 60 grd C !).
- Dan_23_ro
- Membru Activ
- Mesaje: 44
- Membru din: 02 Ian 2016 01:58
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
Centrala este Vitodens 100.
Acum este setata la 60 grade(maxim), si observer la dus ca apa calda mai vine si rece, apoi iar calda.
Credeti ca daca mai scad temperatura, se rezolva problema?
Acum este setata la 60 grade(maxim), si observer la dus ca apa calda mai vine si rece, apoi iar calda.
Credeti ca daca mai scad temperatura, se rezolva problema?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4178
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
omul nu se poate spala cu apa de 60 grd C -prin urmare, apa trebuie amestecata. Iar amestecul cu apa rece se face in Bateria sanitara. Tipul si calitatea bateriei influenteaza acest mixaj, si implicit functionarea centralei. La fel, o influenta o are si lungimea traseului de Apa calda (de la centrala la punctul de consum sanitar).
- Dan_23_ro
- Membru Activ
- Mesaje: 44
- Membru din: 02 Ian 2016 01:58
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
Sa spunem ca lumgimea traseului la baie este lung, far acelasi lucru se manifesta la bucatarie, care lungimea traseului este de maxim 2 m.
Acum am setat apa la 50 grade, dar tot asa face.
Nu cred ca este normal sa fie asa, chiar si daca apa este setata la 60 grade.
Sa fie o problema general a centralelor vissman?
Multi instalatori se plang de aceasta problema.
Disappointed
Acum am setat apa la 50 grade, dar tot asa face.
Nu cred ca este normal sa fie asa, chiar si daca apa este setata la 60 grade.
Sa fie o problema general a centralelor vissman?
Multi instalatori se plang de aceasta problema.
Disappointed
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4178
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- Dan_23_ro
- Membru Activ
- Mesaje: 44
- Membru din: 02 Ian 2016 01:58
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
N am verificat la iesirea din centrala, doar la consumator.
O sa verific si la iesire din centrala sa vad ce iese
Multumesc
O sa verific si la iesire din centrala sa vad ce iese
Multumesc
- Dan_23_ro
- Membru Activ
- Mesaje: 44
- Membru din: 02 Ian 2016 01:58
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
An verificat exact cum se manifesta centrala la apa calda: Porneste flacara, apoi dupa 1 min sa ziceam flacara se opreste, apoi porneste din nou. Cred ca din cauza asta sunt fluctuatiile de temperatura. Cum am descris mai sus, este o diferetnta de 3-4 grade inainte ca centrala sa opreasca flacara, si dupa ce porneste din nou.
Este normal ca centrala sa opreasca flacara daca consumatorul este pornit?
Asta sa intelg ca este modularea flacarei?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4178
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
da, este normal. Centrala porneste si se opreste de 1000 de ori cat tii bateria sanitara deschisa.
Nu. Modularea flacarii este marirea sau micsorarea flacarii arzatorului -insa in anumite limite.Asta sa intelg ca este modularea flacarei?
- Calin Valentin
- Mesaje: 1
- Membru din: 03 Dec 2023 09:55
Re: Viessman Vitodens 100 - Fluctuatii apa calda
Buna ziua! Cum ati rezolvat problema asta? Ma confrunt cu aceeasi situatie, deși temperatura apei calde menajere e setata la 45 grade. Mulțumesc.
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 4 vizitatori