Apropo de centralele limitate la 45 grade, pe parcursul testelor asupra unui termostat SALUS Quantum WQ610RF (vezi viewtopic.php?p=12021#p12021), am constatat si eu un fenomen similar la Viessmann-ul meu, pentru care am gasit un mod de rezolvare -effendy scrie: ↑10 Noi 2020 13:04 Salut, acum 2 zile am conectat un termostat Honeywell cr12002 la centrala mea Viessmann vitodens 050. Totul funcționează ok, tine temperatura setată de mine, constat la 21,5 grade, dar am observat că nu mai pot seta temperatura la apa din calorifere, mai mult de 45 grade (între 20 și 45 ma lasă doar de pe termostat). Am deconectat termostatul opentherm și l-am conectat pe cel vechi on/ off, dar la fel, nu mai pot seta temperatura apei din calorifere mai mult de 45 grade din butoanele centralei.
Are cineva o rezolvare la acesta problemă? (am văzut că întrebarea a mai fost pusă, aici pe forum, dar fără o rezolvare concretă). Vă mulțumesc.
am presupus ca CT memoreaza "CH Setpoint" fixat prin OT de catre TA inainte de deconectare, ceea ce s-a adeverit: am reconectat TA, in mod OpenTherm, am schimbat parametrul "CH Setpoint" la valoarea maxima (80grd), am asteptat acel magic 1 minut pentru ca parametrii sa se transmita CT, am oprit CT, am deconectat TA, am repornit CT si ... rezolvat -> variatia manuala a temp CH este din nou disponibila in toata plaja!