Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
adelina123
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 16 Ian 2019 12:32

Re: CT Motan presiune mare instalatie

Mesaj necitit de adelina123 »

Ok,va multumesc mult pt informatii.
O sa revin cand o sa rezolvam, poate va fi de ajutor si altor oameni postarea :)
Avatar utilizator
adelina123
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 16 Ian 2019 12:32

Re: CT Motan presiune mare instalatie

Mesaj necitit de adelina123 »

Buna din nou,

Am sunat la firma care vinde centrala, iar un inginer de acolo mi-a dat urmatoarea explicatie(Am recurs la ei, intrucat cel care ne-a facut garantia a zis ca e ceva normal)
>>
Este normal sa creasca asa presiunea pentru ca "presiunea afisata e citita gresit de senzor datorita pozitionarii lui" si de fapt presiunea asta in plus e data de pompa de recirculare. Mi-au zis ca daca vreau sa aflu presiunea reala ar trebui sa pornesc un program de aerisire si sa notez cu cat creste presiunea, presiunea aceea find presiunea facuta de pompa, iar apoi in timpul functionarii normale presiunea reala ar fi presiunea afisata pe ecran minus presiunea notata anterior.<<

Nu am apucat sa vad cu cat creste presiunea la programul de aerisire. As incerca sa fac acest lucru cand ajung acasa(chiar daca nu ma pricep la CT si nu mi s-ar parea normal sa fac eu acest lucru, nu stiu cat de exact mi ar iesi aceasta citire)
Ar fi plauzibila recomandarea lor si explicatia? Nu prea inteleg pentru ca aceasta crestere nu coincide cu ce scrie in cartea tehnica si nici nu inteleg de ce din start ar fi pozitionat senzorul astfel incat presiunea indicata sa nu fie cea reala - eroare de design? care ar mai fi scopul afisarii presiunii pe ecran, daca oricum nu e reala?


Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: CT Motan presiune mare instalatie

Mesaj necitit de fuji »

adelina123 scrie: 16 Ian 2019 15:42presiunea asta in plus e data de pompa de recirculare.
la pornirea pompei are loc un salt de presiune, da. Dar pe urma isi revine. Daca tu ai la centrala cresteri mari si de durata a presiunii in centrala / instalatie, atunci ori nu functioneaza vasul e expansiune, ori ai un volum enorm de apa in instalatie (cu muulte calorifere mari, eventual de fonta).

Ref. la greseala de design: e posibil si asa ceva, la urma urmei e Motan..
Cheama-i sa verifice ei si sa constate ei. Daca e comportament anormal si o sa zica Nu e vina noastra (..ceea ce e adevarat), le spui sa-si scoata banii de la Motan.
Daca insa iti demonstreaza ca totul functioneaza bine, cf. Instructiuni, atunci le platesti Interventia / constatarea.
Avatar utilizator
adelina123
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 16 Ian 2019 12:32

Re: CT Motan presiune mare instalatie

Mesaj necitit de adelina123 »

Multumesc tare mult pt informatii :) :clap:
Incerc sa sun din nou la firma cu garantia, sper sa si vina.

Inca o mica precizare, presiunea nu stationeaza in declansare la 2, ci am observat ca se mareste, ajungand astfel la 2.2- 2.3 in aprox15 min-20 de la pornire.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

manometru cu afisare digitala

Mesaj necitit de fuji »

acum.. e posibil ca nici Manometrul ala cu afisare digitala sa nu fie f. exact. Ca e din cauza de senzor, sau a sistemului in ansamblu, nu stiu..
Avatar utilizator
adelina123
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 16 Ian 2019 12:32

Re: CT Motan presiune mare instalatie

Mesaj necitit de adelina123 »

Buna, revin cu un mic update..

Au venit cei de la garantie si s-a verificat. Concluzia ar fi ca asta e presiunea normala. Posibil ca senzorul din cauza ca e prost situat sa afiseze o presiune prea mare.

Asadar, in continuare avem presiune de 2.4 in functiune, iar in timpul zilei scade pana la 1.1-1.3(nu e fixa), in 2 seri s-a oprit din cauza erorii de presiune prea mica ...

Ar putea exista vreo pierdere in instalatie ? Am observat la un calorifer si urma de rugina (langa robinetul de presiune)...


Multumesc!
Avatar utilizator
androidu86
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 05 Feb 2019 23:33

Senzor exterior Centrala termica Motan Start BT c11spv24mef

Mesaj necitit de androidu86 »

Buna seara, am montat un senzor exterior la o ct kober c11spv24mef. Am posibilitatea de a regla 2 parametri insa nu am un grafic pentru curbele de incalzire. Aveti idee unde pot gasi un grafic pentru motanul meu?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Senzor exterior Centrala termica Motan Start BT c11spv24mef

Mesaj necitit de fuji »

http://www.metroterm.md/storage/upload/Pdf/12204.pdf
pag. 28

De legat gasesti pe ultima pagina. Grafic.. nu stiu daca are Motan asa ceva. :)
Ce senzor ai montat si unde l-ai gasit ?
Avatar utilizator
androidu86
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 05 Feb 2019 23:33

Re: Senzor exterior Centrala termica Motan Start BT c11spv24mef

Mesaj necitit de androidu86 »

fuji scrie: 08 Feb 2019 21:22De legat gasesti pe ultima pagina. Grafic.. nu stiu daca are Motan asa ceva. :)
Ce senzor ai montat si unde l-ai gasit ?
E deja legat si functioneaza. Este o sonda externa de la Baxi de 10k. In momentul in care am pornit ct, la butoanele de +,- incalzire nu mai pot seta temperatura din calorifere dar pot seta 2 parametri: unul este de la 0,5 pana la 3 iar al doilea de la 15 la 30. Am scotocit sfantul google dar nu gasesc nimic despre un reglaj pentru functionare corecta. Dupa montarea sondei exterioare porneste ziua sa incalzeasca dar la temperaturi de pana la 50 de grade in calorifere iar acum pe seara urca pana la 60. Concluzia este ca lucreaza si se comporta ca o ct cu sonda externa dar vreau sa inteleg principiul de functionare pentru un reglaj cat mai corect.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Mesaj necitit de jumpy »

De regula unul din parametri este inclinarea curbei . În funcție de sistemul de încălzire: la încălzire în pardoseala cca 0,8, la încălzire cu radiatoare 1,4 sau 1,5, la încălzire cu ventiloconvectoare sau aeroterme peste 2 , toate funcție de izolatia clădirii.
Celălalt patametru este temperatura dorita în incinta, prima curbă fiind socotită pentru 20 grade în interior. Dacă se doresc mai multe grade în interior prima curbă este translatata paralel mai sus.
Curbele menționate mai sus se gasesc in diverse documentatii Viessmanm, Ariston, Siemens, Honeywell, etc si sunt asemanatoare. Acolo explica si logica după care functioneaza.
Avatar utilizator
androidu86
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 05 Feb 2019 23:33

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Mesaj necitit de androidu86 »

Multumesc!
Avatar utilizator
Petrisor93
Mesaje: 1
Membru din: 25 Ian 2020 10:35

Eroare E20 centrala termica Motan Sigma Kdens 24

Mesaj necitit de Petrisor93 »

Buna dimineata. Imi tot apare eroarea E20, resetez centrala de 4-5 ori pana porneste si ulterior se aprinde flacara. Dupa ce declanseaza functioneaza aproximativ 30 de minute pana ajunge apa la 60 grade, dupa care E20.
Au venit sa o repare mai multi profesionisti, dar nu s-a rezolvat nimic.
Au curatat aprinzatorul, au reglat vana de gaz, au setat mecanic vana de gaz, noxele sunt in parametri, au curatat de impuritati camera de ardere, solutii... multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Eroare E20 centrala termica Motan Sigma Kdens 24

Mesaj necitit de fuji »

Petrisor93 scrie: 25 Ian 2020 10:45Imi tot apare eroarea E20, resetez centrala de 4-5 ori pana porneste si ulterior se aprinde flacara. Dupa ce declanseaza functioneaza aproximativ 30 de minute pana ajunge apa la 60 grade, dupa care E20.
Au venit sa o repare mai multi profesionisti, dar nu s-a rezolvat nimic.
ca o remarca generala centrala termica Motan SIgma Kdens a fost o centrala pacatoasa, cu multiple probleme..
Eroarea E20 = Aprindere esuata dupa trei incercari; resetabila manual din tasta RESET.
http://motan.ro/images/manuale/Suport/C ... 082015.pdf

Ar trebui sa vina o firma de Service competenta, care sa solicite in prealabil Sprijin tehnic de la KÖBER (eventual sa vina chiar cineva trimis de producator).
Avatar utilizator
makima
Mesaje: 3
Membru din: 09 Iun 2020 09:37

centrala Motan cu placa cu interfata opentherm

Mesaj necitit de makima »

buna,
poate are cineva acces la piese sau cunostinte in service Motan si ma ajuta cu achizitia unei placi Brahma 961 (interfara OpenTherm pentru Motane echipate cu placa electronica 960).
codul Brahma este 16024011.

arata placa asa:
Screen Shot 2020-06-06 at 19.11.16.png
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala Motan cu placa cu interfata opentherm

Mesaj necitit de fuji »

makima scrie: 09 Iun 2020 09:41 poate are cineva acces la piese sau cunostinte in service Motan si ma ajuta cu achizitia unei placi Brahma 961 (interfara OpenTherm pentru Motane echipate cu placa electronica 960).
vrei sa schimbi proiectul Centralei ?
Cine va mai autoriza ISCIR acea centrala ?

Oricum, asta ii mai lipseste centralei Motan: interfata opentherm !
Pai n-au destule bug-uri si asa ..?
Avatar utilizator
makima
Mesaje: 3
Membru din: 09 Iun 2020 09:37

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Mesaj necitit de makima »

eu am centrala de vreo 10 ani, are montat senzor de exterior si termostat de ambient learning Netatmo.
in acesti ani am avut cateva nuante cu ea, dar la general, as recomanda-o oricui ii tre o centrala traditionala. nu inteleg tonul tau si nici nu intrebasem opinii despre Motan.

intrebasem scurt, daca stie cineva placa de interfara OpenTherm. ce are proiectul si autorizati ISCIR cu asta? cu ceri autorizatie la montarea unui termostat?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Mesaj necitit de fuji »

makima scrie: 09 Iun 2020 13:45ce are proiectul si autorizati ISCIR cu asta?
tu vrei sa schimbi tipul placii electronice, deci se schimba complet si modelul aprobat de centrala -ceea ce e complet ilegal, si este si impotriva regulilor tehnicii (ca nu ai teste aprobate cu acest nou tip de centrala).
ceri autorizatie la montarea unui termostat?
da, legarea oricarui termostat trebuie facuta de un tehnician autorizat ISCIR.

Tu poti sa recomanzi ce vrei.. insa o centrala Motan veche de 10 ani cu placa opentherm e ca o Dacie UAP cu mileu si tableta lipita cu scotch pe bord.
In ambele cazuri e posibil sa mearga, dar... dar... ramane intrebarea: de ce ai face asa ceva ??

Poti comanda ce model de placa electronica vrei direct din Italia.. nu cred ca o sa coste mult -si merita efortul, nu ? Tunezi apoi centrala cum doresti -important e sa nu stie firma de asigurari, ca nu mai asigura nimeni imobilul daca afla !
Avatar utilizator
makima
Mesaje: 3
Membru din: 09 Iun 2020 09:37

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Mesaj necitit de makima »

offf.. scrie ca esti Senior, dar..

placa 961 e o extensie oficiala a placii 960 de la Brahma.
nu se schimba placa ci se completeaza cu interfata OpenTherm 961, de la producator.

imi pare rau ca pierd aici si vremea si nervii. sanatate.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere

Mesaj necitit de fuji »

makima scrie: 09 Iun 2020 21:48 placa 961 e o extensie oficiala a placii 960 de la Brahma.
nu se schimba placa ci se completeaza cu interfata OpenTherm 961, de la producator.
care producator ? Brahma.
Brahma face centrale ? nu. Face doar placi electronice, cele mai ieftine in Italia, dealtfel.

https://honeyvell.energy/wa-data/public ... 20(en).pdf

Repet, poti comanda orice placa vrei sau accesorii direct din italia, daca asta ajuta la sanatatea ta.
Mai mult, daca vrei sa tunezi Motan-ul, la fel de artizanal ar fi sa-i pui o automatizare Vitotronic, ca se gasesc de vanzare separat.

Dar nu ne-ai spus si noua de ce e nevoie de opentherm la centrala clasica Motan ? Ce speri mai exact sa obtii ?
Am retinut ca ai un termostat Netatmo si un Senzor exterior. Netatmo nu-si ia temperatura de pe net ? Cum functioneaza impreuna ? Te mentin sanatos sau nu prea ? SI ce va aduce o placa OT in plus la combinatia asta ?
Avatar utilizator
Stefan95
Mesaje: 2
Membru din: 13 Aug 2020 17:38

Problema centrala Motan Sigma 24

Mesaj necitit de Stefan95 »

Buna ziua,
Detin de 2 ani de zile o centrala termica Motan Sigma 24, am folosit-o 2 ani fara probleme, mai mult pe timpul iernii,
vara o pornesc din cand in cand pentru a mentine bunul mers al acesteia.
Dar a trecut o perioada mai lunga de timp( 1 luna) de cand nu am mai pornit-o, si la pornirea acesteia se aude un ticait constant din interiorul acesteia, de parca e facut de un difuzor al placii de baza.
Daca ma puteti lamuri cam care ar fi problema de la care se aude acel ticait.

Cu stima,
Vlad-Stefan