Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: probleme cu presiunea la Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

comcata12 scrie: 12 Noi 2019 14:18..probleme cu presiunea..
in primul rand, trebuie verificat Manometrul, sa indice bine.. sa nu fie infundat sau decalibrat.
In al doilea rand, trebuie verificat robinetul de umplere al centralei, daca inchide bine, daca e pe pozitia inchis.
Nu trebuie sa folosesti centrala sub 0,7 bar !
Avatar utilizator
comcata12
Mesaje: 3
Membru din: 12 Noi 2019 14:07

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de comcata12 »

Manometrul eu zic ca indica bine, cum trece de 3 da pe afara iar robinetul inchide pentru ca toata vara centrala a functionat perfect. Figuri a facut de la sfarsitul iernii trecute.
Problema este cand comuta pe incalzire, ii creste presiunea foooarte mult incat da pe afara, creste cam cu 2-3 atmosfere.
Multumesc
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: probleme cu presiunea la Vitopend 100

Mesaj necitit de titi »

comcata12 scrie: 12 Noi 2019 14:18Am si eu o centrala Vitopend 100 si de curand am ceva probleme cu presiunea si anume exista o diferenta de presiune in functionarea centralei in regim de apa calda si functionarea pe calorifere.
Adica, sa presupunem ca in momentul functionarii centralei pe calorifere ajunge la presiunea de 2. Totul este ok dar cand se opreste din regimul acesta, presiunea scade aproape de 0. Daca maresc presiune la 1, functioneaza foarte bine pe apa calda pana trece pe calorifere unde ii creste presiunea la 3 si incepe sa dea pe afara.
Nu gasesc o cale de mijloc in functionarea pe apa calda si functionarea pe calorifere. Daca o las in pace, fuctioneaza pe apa calda cu presiunea aproape de 0 iar pe caldura cu presiune peste 2.
vasul de expansiune nu mai are aer in care sa expandeze dilatatia apei. cu centrala golita si deschisa pe circuitul de incalzire, se introduce presiunea de 0.5-0.7 bar, dupa care se inchide si se umple din nou cu apa. speram sa nu fie sparta membrana ca atunci tr alt vas de expansiune. daca n-ati mai facut asta, e bine sa apelati la un instalator priceput
Avatar utilizator
comcata12
Mesaje: 3
Membru din: 12 Noi 2019 14:07

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de comcata12 »

Multumesc,
Are sens raspunsul si sunt convins ca asta este problema.
N-am mai facut pasii despre care vorbiti dar nu dau un pas inapoi.
De golit centrala stiu cum sa o fac, intrebarea este cum bag in ea preaiunea de 0.7 bar si cu ce?
Multumesc inca o data.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Vas Re: probleme cu presiunea la Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

comcata12 scrie: 12 Noi 2019 14:18Adica, sa presupunem ca in momentul functionarii centralei pe calorifere ajunge la presiunea de 2. Totul este ok dar cand se opreste din regimul acesta, presiunea scade aproape de 0. Daca maresc presiune la 1, functioneaza foarte bine pe apa calda pana trece pe calorifere unde ii creste presiunea la 3 si incepe sa dea pe afara.
are dreptate @titi, e vasul spart sau dezumflat.
Daca umpli centrala la 1,2 bar la rece probabil la functionarea pe incalzire creste presiunea la 3 bar si scuipa supapa de siguranta -asta ar explica si ca ulterior presiunea ajunge la zero (..initial, probabil ca ai doar 0,5 sau 0,7 bar in centrala, nu stiu..).
Cheama o firma de service -au compresor de umflat, sau pompa.. si au si vas de schimb, daca e cazul. Vitopend 100 sunt centrale vechi, iar vasul e proiectat sa tina 5 ani.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Vitodens 050- acm

Mesaj necitit de titi »

titi scrie: 11 Noi 2019 21:45
cred ca ii trebuie minim 3 litri/minut centralei ca sa porneasca arzatorul pe Apa calda.
sigur are mai mult de 3l/min. ma mir ca nu apare niciun cod de eroare. ciudata defectiune
multumesc
am rezolvat, era senzorul de temperatura pe acm. avea 180 ohm in loc de 10kohm
225 lei, scump si prost (centrala abia a iesit din garantie)
multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie: 12 Noi 2019 23:22 am rezolvat, era senzorul de temperatura pe acm. avea 180 ohm in loc de 10kohm
225 lei, scump si prost (centrala abia a iesit din garantie)
asta e ceva nou.. ca au inceput sa cada si senzorii Viessmann in 2-3 ani. Trist. :(

Tu ai luat probabil senzorul vechi 7831303, care cam cu 100 Lei mai scump.
Piesa actuala e 7869125 si costa aprox. 115 Lei
https://www.ivp.ro/senzor-temperatura-7 ... d-100-WH1D

Imagine
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de titi »

Tu ai luat probabil senzorul vechi 7831303, care cam cu 100 Lei mai scump.
Piesa actuala e 7869125 si costa aprox. 115 Lei
asa e, nu stiam de asta mai ieftin
sper macar sa tina mai mult
multumesc
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de titi »

titi scrie: 13 Noi 2019 15:57
Tu ai luat probabil senzorul vechi 7831303, care cam cu 100 Lei mai scump.
Piesa actuala e 7869125 si costa aprox. 115 Lei
asa e, nu stiam de asta mai ieftin
sper macar sa tina mai mult
multumesc
salut
revin cu o curiozitate la centrala asta
dupa ce am pus senzorul nou, constat niste chestii:
-acm nu are temperatura constanta, e un fel de dus scotian
-pe acm, displayul arata temperatura de pe primar, care se duce pana la 92C, unde intervine limitatorul de temperatura
cred ca mai e ceva prajit p-acolo

PS
am vazut in paralel o centrala identica, si la aia pe display apare de fapt temperatura de pe primar, doar ca acolo se ridica normal, pana la 55-57C
la ambele centrale, primarul e setat pe 50C
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

ca sa avem o ridicare de temperatura de dT 50 K, adica conventional de la 10 la 60 grd C, pe circuitul primar trebuie sa avem 90/70 grd C.
Daca insa schimbatorul in placi are depuneri, transferul de caldura nu se va mai face bine.. si apa menajera se va incalzi mai greu (si limitat), iar pe circuitul primar apa de retur va fi prea calda.. si se poate ajunge la supra-temperatura.
Cred ca ar fi bune niste curatari chimice (ale schimbatorulului principal + schimbator in placi). Si daca tot vine un tehnician, sa verifice si tot restul.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de titi »

fuji scrie: 15 Noi 2019 23:58 ca sa avem o ridicare de temperatura de dT 50 K, adica conventional de la 10 la 60 grd C, pe circuitul primar trebuie sa avem 90/70 grd C.
Daca insa schimbatorul in placi are depuneri, transferul de caldura nu se va mai face bine.. si apa menajera se va incalzi mai greu (si limitat), iar pe circuitul primar apa de retur va fi prea calda.. si se poate ajunge la supra-temperatura.
Cred ca ar fi bune niste curatari chimice (ale schimbatorulului principal + schimbator in placi). Si daca tot vine un tehnician, sa verifice si tot restul.
multumesc
sper sa nu fie vana cu trei cai blocata sau servomotorul ei, ca nici nu am gasit de unde le-as putea cumpara
Avatar utilizator
lnxcatalinu
Mesaje: 3
Membru din: 31 Ian 2020 22:02

Funcționare Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de lnxcatalinu »

Buna. Am o centrala Vitopend WH1B. De curand a inceput sa aibe urmatoarele simtome. Dupa ce porneste incalzirea, la vreo 10 minute se aude o pauza de o secunda din a mai avea flacara (flaxara se reduce la minim) dupa care se aude cum flacara porneste iarasi tare. Se intampla acest lucru uneori de mai multe ori pe un ciclu de incalzire, alteori o singura data. Ce am sesizat este ca temperatura indicata de centrala creste foarte repede in comparatie cu termometru montat pe retur. Daca pe tur ajunge la 60 grade in cele 10 min, pe retur abea sunt 30. Dupa vreo 20 minute de functionare si apa de pe retur ajunge pe la 50 grade. Scriu aici cu gandul ca poate cineva a mai intalnit problema sau ma poate ajuta cineva.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Funcționare Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de fuji »

Ar trebui verificate întâi presiunile gazului.. presiunea la intrare, presiunea la duzele arzatorului si facute reglajele.
E un job pentru un tehnician de service.
Centralele astea.. au nevoie de-o mentenanță periodică.
Avatar utilizator
lnxcatalinu
Mesaje: 3
Membru din: 31 Ian 2020 22:02

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de lnxcatalinu »

La fiecare 2 ani vin cei de la service si desfac toata centrala, o curata, o aspira ii fac reglaje si tot ce trebe zic eu. Tehnicianul cand vine, sta aptoximativ doua ore pentru revizie.
De incalzit apa se incalzeste bine, gazul e prost caci e gaz de sonda si nu prea are buna putere calorifica. Problema e ca centrala functioneaza corect pe ACM chear si daca tin apa pornita 1 ora, dar la incalzire face figura. Ajunge acul de pe centrala la 60 grade(retur 30), reduce flacara o secunda dupa care se aude cum da putere maxima in flacara. Cand ajunge apa si de pe retur la peste 45 grade.....merge normal. Caloriferele se incalzesc toate normal, am verificat caci am banuit ca pompa nu mai poate si e pe duca dar pana la ultimul calorifer se incalzeste, am schimbat si fitru y. Cer pareri ca sa ma pregatesc cu banuti pentru reparatie cand voi chema serviceul
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de fuji »

lnxcatalinu scrie: 01 Feb 2020 08:11cei de la service si desfac toata centrala, o curata, o aspira ii fac reglaje si tot ce trebe zic eu.
pai daca cei de la service fac o treaba asa minunata, atunci ori nu e de fapt nici-o problema, ori e placa electronica dusa (ca numai placa poate comanda o functionare aleatorie).
Dar.. daca nu apare nici-o eroare, eu as las-o in pace. Da termostatul e centrala la maxim si termostatul de camera pe 24 de grade.. se mai intampla ?
Avatar utilizator
lnxcatalinu
Mesaje: 3
Membru din: 31 Ian 2020 22:02

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de lnxcatalinu »

Multumesc pentru raspunsuri. Am sa rotesc butonul de la centrala pe nivel 5 si termostatul de camera il pun pe 22 grade. Voi mai monitoriza functionarea centralei si mai revin cu detalii. Cei de la service cand au fost, i-am intrebat ce ar putea sa se strice la centrala dupa 10 ani de functionare. Acestia mi-au zis ca cel mai probabil se va duce releu de la suflanta gazelor arse si cu un releu nou se rezolva. Eu nu am sesizat sa se opreasca suflanta, sa intre in avarie sau sa se aprinda vreun led de avarie. Centrala functioneaza ok pe ACM iar pe caldura e ok, incalzeste bine caloriferele. O voi lasa asa si in caz ca tine pana in octombrie, atunci am revizia de 2 ani si le voi semnala problema.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

centrala Vitopend 100 dupa 10 de functionare

Mesaj necitit de fuji »

lnxcatalinu scrie: 01 Feb 2020 15:40Cei de la service cand au fost, i-am intrebat ce ar putea sa se strice la centrala dupa 10 ani de functionare. Acestia mi-au zis ca cel mai probabil se va duce releu de la suflanta gazelor arse si cu un releu nou se rezolva.
Senzorii sunt consumabile -desi la Viessmann tin deobicei mai mult ca la alte marci.
Apoi, vasul de expansiune si pompa de circulatie au durata de viata declarata de 5 ani. Tot ce e mai mult, e bonus.
Ventilatorul se poate strica daca se depune praf pe palele sale.. Praf, mult praf in Ro ! Desigur, nici variatiile de tensiune nu-i fac bine. Dar la cele din urma intai cedeaza placa electronica.
Avatar utilizator
daniilie
Mesaje: 2
Membru din: 19 Feb 2020 20:24

Vitopend 100 tip WH1B ledul aferent acm rămâne aprins

Mesaj necitit de daniilie »

Bună seara. Sunt posesorul unei CT Viessmann Vitopend 100 tip WH1B și întâmpin următoarea problemă : de câteva zile, ledul aferent acm rămâne aprins, se aude funcționarea centralei, dar nu mai funcționează încălzirea în calorifere. Dacă opresc acm prin rotirea la 0, circuitul de încălzire funcționează. Se poate va rog un sfat? Mulțumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitopend 100 tip WH1B ledul aferent acm rămâne aprins

Mesaj necitit de fuji »

daniilie scrie: 19 Feb 2020 20:37Sunt posesorul unei CT Viessmann Vitopend 100 tip WH1B și întâmpin următoarea problemă : de câteva zile, ledul aferent acm rămâne aprins,
deci a ramas blocata pe Apa calda.
dar nu mai funcționează încălzirea în calorifere.
normal.

Sa vina un Service sa deblocheze.. sau sa schimbe motorasul de la vana cu 3 cai.
Avatar utilizator
daniilie
Mesaje: 2
Membru din: 19 Feb 2020 20:24

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de daniilie »

Multumesc
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 9 vizitatori