Re: Defectiune bizara: Centrala U022 nu furnizeaza apa calda daca nu este pornita si incalzirea

Mesaj necitit de fuji »

kreti scrie: 23 Mar 2019 14:44Acum am masurat (empiric, cu o oala gradata si cu un cronometru) si debitul la robinetul de apa calda, pe circuitul de ACM. La robinetul de apa calda nu am un debit mai mare de 2 (doi) l/min.
un debit de 2 litri/min. e foarte mic.. sub cel minim necesar centralei sa porneasca pe Apa calda (vezi documentatia de mai sus, pag. 8).
Deci, poate centrala nu are nimic, ci doar debitul de apa rece e insuficient..

Exista (inca) centrale clasice (Motan, Arca), care costa 2000-2200-2400 Lei.. in aceste conditii nu merita sa dai 1600 Lei pe un schimbator bitermic (..pe care sa-l montezi pe o centrala cu o placa electronica veche, o pompa veche, etc.). Se poate monta un schimbator nou doar daca se doreste un minim de deranj la fata locului.

In schimbatorul bitermic, daca exista un por, vor comunica cele 2 circuite de instalatii, cel de Incalzire cu cel de apa menajera, deci nu va curge apa in exterior.
Avatar utilizator
Maryo07
Mesaje: 3
Membru din: 05 Apr 2019 14:15

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de Maryo07 »

Salutare
Am o centrala buderus gb 012 si de ceva vreme scoate un zbomot tare ciudat.
La al 2 lea ciclu de incalzire pt calorifere cand porneste flacara se aude o pocnitura (trosnit).
De la ce ar putea proveni accest zgomot?
Multumesc!
Avatar utilizator
Maryo07
Mesaje: 3
Membru din: 05 Apr 2019 14:15

Zgomot buderus gb012

Mesaj necitit de Maryo07 »

Salutare
Am o centrala buderus gb 012 si de ceva vreme scoate un zbomot tare ciudat.
La al 2 lea ciclu de incalzire pt calorifere cand porneste flacara se aude o pocnitura (trosnit).
De la ce ar putea proveni accest zgomot?
Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Zgomot buderus gb012

Mesaj necitit de fuji »

Maryo07 scrie: 08 Apr 2019 10:09De la ce ar putea proveni accest zgomot?
poate e o tabla, care se dilata la cald (..si se contracta la rece).
Centrala.. porneste dupa o lunga perioada de inactivitate ?
Avatar utilizator
Maryo07
Mesaje: 3
Membru din: 05 Apr 2019 14:15

Re: Zgomot buderus gb012

Mesaj necitit de Maryo07 »

Nu porneste dupa o lunga perioada de inactivitate.
Dc nu face si la al 3 lea, al 4 lea ciclu de incalzire.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Zgomot buderus gb012

Mesaj necitit de fuji »

Maryo07 scrie: 09 Apr 2019 09:35Dc nu face si la al 3 lea, al 4 lea ciclu de incalzire.
nu cred ca tabla numara "ciclurile" de incalzire.. E o chestiune de temperaturi.
O sa ma intrebi pe urma de ce face mai mult Primavara si Iarna nu facea, etc.

Firma ta de service ce parere a avut ?
Avatar utilizator
lap
Mesaje: 2
Membru din: 03 Oct 2019 13:04

Buderus 112 sau 172i sau altceva.. ?

Mesaj necitit de lap »

Salutare, ma tenteaza sa achizitionez o centrala Buderus, dar caut modelul care ar fi cel mai potrivit pentru mine. Casa 150mp, incalzire doar pardoseala, 2 nivele si doresc automatizare modulanta pe doua zone (etaj, parter). Centrala nu e la vedere, deci nu conteaza designul :) Ce-mi recomandati? Dar termostate modulante?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Buderus 112 sau 172i sau altceva.. ?

Mesaj necitit de fuji »

lap scrie: 03 Oct 2019 13:22 ma tenteaza sa achizitionez o centrala Buderus, dar caut modelul care ar fi cel mai potrivit pentru mine. Casa 150mp, incalzire doar pardoseala, 2 nivele si doresc automatizare modulanta pe doua zone (etaj, parter). Centrala nu e la vedere, deci nu conteaza designul :) Ce-mi recomandati? Dar termostate modulante?
GB112 nu se mai livreaza, a iesit din gama. Modele actuale sunt GB062, GB072, GB122, GB172i, GB192i.
Poti monta orice centrala de 24 kW sau ma mare..
Automatizari.. le gandesti impreuna cu sistemul de Incalzire in pardoseala. Au si Rehau, si uponor etc. automatizarile lor.
Sfatul meu e sa pui Grup de pompare ameste pe fiecare etaj, iar centrala termica sa mearga independent de Incalzirea in pardoseala, in functie de senzor exterior. Exista automatizari complexe care comanda tot ansamblul, de ex. Danfoss Link, Honeywell EvoHome, etc.
Avatar utilizator
lap
Mesaje: 2
Membru din: 03 Oct 2019 13:04

pompa si termostat GB122

Mesaj necitit de lap »

Multumesc de raspuns. Pompa din centrala nu are putere suficienta sa pompeze aprox 16000 ml de conducta in pardoseala (160mp) ?
E important sa am debit mare in pardoseala ?
GB122 suporta termostate opentherm? Nu am gasit in fisa tehnica.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

incalzire in pardoseala / termostat opentherm

Mesaj necitit de fuji »

lap scrie: 07 Oct 2019 11:58Pompa din centrala nu are putere suficienta sa pompeze aprox 16000 ml de conducta in pardoseala (160mp) ?
pai nu d-asta ti-am recomanda eu Grup de pompare amestec -de fapt e recomandat de Producatorii de incalzire in pardoseala.
Pompa centralei probabil ca face fata fara probleme (..dar se poate verifica prin calcul).
GB122 suporta termostate opentherm? Nu am gasit in fisa tehnica.
termostatele opentherm moduleaza flacara, nu dau comanda on/off, si porteaza uneori anumite functii ale centralei la termostat. De aceea sunt si destul de scumpe, si tot de aceea nu prea se vand.

Insa Bosch Buderus au propriul protocol BUS si o gama intreaga de termostate, toate modulante.. de ce ai cumpara un termostat opentherm ??
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: termostat GB122

Mesaj necitit de fuji »

lap scrie: 07 Oct 2019 11:58GB122 suporta termostate opentherm? Nu am gasit in fisa tehnica.
mda, inca nu a iesit traducerea romanesca pe net.. sa ne folosim de cea Italiana https://buderus-it-it-b.boschtt-documen ... 881867.pdf
pag. 28

Poti lega ori Termostat BUS, protocol propriu Bosch Buderus, sau termostat on-off. GB122 nu accepta opentherm.
legaturi-termostat-GB122-buderus.jpg
Avatar utilizator
Viorel08
Mesaje: 1
Membru din: 28 Oct 2019 08:33

u012 28k nu mai merge pe apa calda

Mesaj necitit de Viorel08 »

Vă salut! Am o centrală buderus u012 28k și am următoarea problemă, de ieri pe apa caldă menajeră nu mai merge, ledul roșu stă aprins și ăla verde clipește. Sta un timp așa după care iar își revine cum dau drumul la apă după un timp iar se oprește. Dacă mă puteți ajuta cu o informație vă mulțumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: u012 28k nu mai merge pe apa calda

Mesaj necitit de fuji »

Viorel08 scrie: 28 Oct 2019 08:49de ieri pe apa caldă menajeră nu mai merge, ledul roșu stă aprins și ăla verde clipește. Sta un timp așa după care iar își revine cum dau drumul la apă după un timp iar se oprește.
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... 2_U014.pdf
pag. 53
Unde se incadreaza eroarea ?
Avatar utilizator
Carmen*
Mesaje: 1
Membru din: 25 Iun 2020 23:24

umplere centrala Buderus U022

Mesaj necitit de Carmen* »

Buna seara,

Am o centrala Buderus Logamax U022-24k si nu stiu care este butonul de presiune pentru apa. Presiunea pe ceas este 0 si trebuie sa o ridic la 1.5 insa nu stiu care este butonul respectiv. Sub centrala este o supapa de presiune cu un buton rosu iar langa acest buton, un fel de cot de plastic negru. Doar acestea doua sunt.
Daca supapa de presiune este cea cu butonul rosu, aceasta cum se deshide? pt ca incercand sa o rotesc in stanga nu se misca. Trebuie intai trasa inafara si apoi rotita spre stanga sau rotita spre stanga asa cum este pozitionata in centrala?
Va multumesc.
C.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: umplere centrala Buderus U022

Mesaj necitit de fuji »

Carmen* scrie: 25 Iun 2020 23:32Am o centrala Buderus Logamax U022-24k si nu stiu care este butonul de presiune
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... intret.pdf
pag. 7 si 17.

Ii zice Dispozitiv umplere
Avatar utilizator
Alezdorutzu
Mesaje: 1
Membru din: 31 Iul 2020 09:27

centrala Junkers euroline nu merge pe Apa calda

Mesaj necitit de Alezdorutzu »

Buna ziua. Am o centrala Junkers euroline cu bonul de avarie rotund si a stat o perioada demontata. Am pus o in functiune, si merge doar pe caldura, apa calda nu porneste.
Ce poate sa aiba?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala Junkers euroline nu merge pe Apa calda

Mesaj necitit de fuji »

Alezdorutzu scrie: 31 Iul 2020 09:42si merge doar pe caldura, apa calda nu porneste.
probabil s-a blocat turbina fluxostat. Sau e altceva. O Firma de service ii da de cap.
Avatar utilizator
xelybry
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 23 Ian 2021 04:30

Problema incalzire GB012-25K-V2

Mesaj necitit de xelybry »

Salutare... Este vorba despre o centrala GB012-25K-V2 conectata la incalzire in pardoseala... La orice temperatura o setez, centrala porneste normal, functioneaza 20-30 secunde, imi arata ca temperatura apei creste, apoi se opreste flacara. Imi arata ca temperatura incepe sa scada, apoi reporneste iar tot 20-30 secunde. Circuitul ramane rece. Se incalzeste usor pe tur pana spre regulator, dar podeaua ramane rece. Pe ACM isi face treaba fara nici o problema, cat tin robinetul deschis atat functioneaza. Pe returul incalzirii este rece in permanenta. Centrala pare nefolosita, nu e plina de praf si toata are un aspect de nou (am achizitionat apartamentul recent si asa a fost echipat). Distribuitorul este modelul fara debitmetre, si nu pot sa vad debitul de apa din circuite. Se comporta ca si cum o supapa de siguranta ar fi blocata si nu face circuitul complez. Pompa functioneaza. Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema incalzire GB012-25K-V2

Mesaj necitit de fuji »

Poate ca centrala e oprita de termostatul cazanului, cel care regleaza temperatura maxima pe tur.
Probabil ca centrala este legata direct la incalzirea in pardoseala (aceasta neavand grup de pompare-amestec). Acesta nu este un mod recomandat de schema de functionare.
Chiar si asa, verificarile incep de la .. filtrul Y: sigur nu e infundat ?
Termostat de camera exista ? Pentru proba regleaza-l la 30 grd C.
Avatar utilizator
xelybry
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 23 Ian 2021 04:30

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de xelybry »

Multumesc... Am desfacut instalatia ca sa montez distribuitor cu debitmetre... Filtrul si centrala infundate la greu... Ma duc astazi sa iau un pachet de dezincrustare si sa curat toata porcaria... Revin cu rezultatele