Zgomot în CT Buderus U012

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Zgomot în CT Buderus U012

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Salut. Am o CT Buderus la pornire dupa aprox. 40 sec. se aude un troncanit, durează puțin iar după aceea nu se mai aude. Am umblat la regulatorul de gaz, am observat ca flacără nu mai este asa de mare și nu mai are niciun zgomot. Înainte in timpul funcționarii se mai oprea din când în când pana ajungea la temp. setata, acum s-a oprit o singura data iar după aceea s-a oprit la temp. setata. Este vreo problema???
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reglaj gaz Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de fuji »

pai inainte avea flacara mare si ajungea mai repede la temperatura maxima setata. Acum nu mai ajunge asa repede -sau n-ajunge deloc. Adica functioneaza mai multa vreme cu flacara mai mica.
Problema e ca reglajul la gaze se face pe masurate, nu din ochi..

Ce model de centrala Buderus e ? Poate e o centrala clasica.. si alea aveau schimbator bitermic.. mai trozneste la diferente de temperatura (de la dilatarea termica si racirea ulterioara).
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Buderus U012. Acum după reglarea gazului din regulator nu mai trosneste.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Știu ca se face pe,, măsurate,, de aceea am întrebat dacă este vreo problema. Oricum voi apela la un service.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de fuji »

Cred ca trozneste schimbatorul bitermic.. metale care se dilată/ contracta.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Ce trebuie făcut?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de fuji »

Adrian Iulian scrie: 27 Noi 2018 23:15 Ce trebuie făcut?
mai nimic. Centrala sa functioneze mai uniform, fara extreme mari: functionare la putere maxim, urmata de perioada lunga de stand-by.. Asta trebuie evitat.
Incearca sa functionezi cu temperatura cat mai joasa pe tur.. o tii asa cat timp poti.. pe masura ce vine gerul, maresti temperatura.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Mulțumesc. M-am uitat cât costa un schimbător bitermic, mai bine cumpăr centrala cu totul. Afectează cu ceva funcționarea CT?Pana la urma o sa ma obișnuiesc și cu zgomotul. Ce CT recomandați? De preferat ar fi una sa se potrivească la țevile existente.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de fuji »

Adrian Iulian scrie: 28 Noi 2018 09:00M-am uitat cât costa un schimbător bitermic, mai bine cumpăr centrala cu totul.
un schimbator nou nu va face la fel ?
Afectează cu ceva funcționarea CT?
Nu.
Ce CT recomandați? De preferat ar fi una sa se potrivească la țevile existente.
nu e neaparat sa se potriveasca la tevile existente.. ca altfel nu mai are instalatorul ce sa faca. Dar principial, te poti uita la orice centrala care pastreaza aceeasi ordine a tevilor, tur-apa calda-gaz-apa rece-retur.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

echilibrare hidraulica instalatie

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Am redus temp. și totul pare a fi în ordine. Mai am câteva probleme. La parterul casei am 2 calorifere în living cu dimensiunile :11*600*2000.Se încălzesc pana la jumătate. Este aerisita toată instalația. Am încercat și varianta echilibrării hidraulice,am reușit dar CT va funcționa mai mult. Termostatul îl am sus într-o camera mai rece. Din CT pleacă tur/retur undeva la o distanta de aprox. 2.5m se ramifica printr-un T spre etaj și spre parter. Țeava ce pleacă din centrala este de 20.Ce se duce la etaj la fel, spre parter din T sus menționat este de 16. Va rog o soluție pentru a se încălzi și caloriferele de jos, dar nu aceea cu echilibrarea. Exista vreo electropompa montata tur la coloana de la parter????
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: echilibrare hidraulica instalatie

Mesaj necitit de fuji »

Adrian Iulian scrie: 28 Noi 2018 15:52La parterul casei am 2 calorifere în living cu dimensiunile :11*600*2000.Se încălzesc pana la jumătate.
sunt 2 radiatoare relativ mici, echivaleaza cu 2x 22/600/1000.
Radiatoarele nu trebuie si nu vor fi niciodata integral fierbinti. Exista un profil de temperatura, deobicei in diagonala (daca radiatorul e legat in diagonala). Radiatorul nu e complet fierbinte deoarece cedeaza temperatura in camera -ca asta e scopul lui. Temperatura pe tur e reglata aprox. la centrala, iar returul radiatorului trebuie sa fie cu 20 grade (sau 10 grd, depinde cum e calculata instalatia) mai rece.
Termostatul îl am sus într-o camera mai rece.
asa centrala va consuma la maxim.
Exista vreo electropompa montata tur la coloana de la parter????
exista o multitudine de pompe, pompite, nu asta e problema.
Nu cred insa ca se justifica sa faci circuite separate, eventual cu pompa proprie.
Apa circula in instalatie chiar si fara nici-o pompa.. si oricum, pompa centralei e mai mult decat suficienta.
Pompa trebuie sa invinga niste pierderi hidraulice f. mici -doar cand aceste pierderi sunt mari, e nevoie de pompa mai mare (si atunci probabil ca e o gatuire- verifica filtrul Y !).
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

În camera unde am termostatul, acolo și dorm.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Returul de la cele 2 calorifere din living este rece. Montajul este făcut pe diagonala. Dacă as lasă termostatul la parter, la etaj voi avea o temperatura f mare. Diferența de temperatura dintre etaj și parter este de 3 grade.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Dacă reduc returul de la caloriferele de la etaj începe sa se încălzească în totalitate și caloriferele de la parter. Câți specialiști am chemat nu au avut o soluție.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Filtru y este montat pe alimentarea cu apa rece a centralei în poziția orizontala. Am montat pe returul caloriferelor un,, borcan,, bănuiesc pentru impuritati. Atât filtrul y cât și,, borcanul,, nu a fost curățate de cel puțin 5 ani.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reglaj temperatura la calorifere

Mesaj necitit de fuji »

Adrian Iulian scrie: 29 Noi 2018 00:15 Dacă reduc returul de la caloriferele de la etaj începe sa se încălzească în totalitate și caloriferele de la parter.
pai asta e o solutie.
In plus, monteaza cu prima ocazie robineti cu cap termostatic.
Adrian Iulian scrie: 29 Noi 2018 00:26 Filtru y este montat pe alimentarea cu apa rece a centralei în poziția orizontala. Am montat pe returul caloriferelor un,, borcan,, bănuiesc pentru impuritati. Atât filtrul y cât și,, borcanul,, nu a fost curățate de cel puțin 5 ani.
filtrul de pe apa rece nu ne intereseaza in acest moment.
De fapt, filtrul Y e tipic pentru instalatia de incalzire.. ca e de alama si rezista la temperaturi inalte. Pe apa rece se pun deobicei filtre mult mai fine, cu plasa micronica chiar.
Avatar utilizator
Adrian Iulian
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 27 Noi 2018 11:55

Re: Zgomot în CT

Mesaj necitit de Adrian Iulian »

Ok, va mulțumesc.